3 résultats trouvés

par Nico76
08 mai 2020, 12:07
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Pression insuffisante sur chaudière Thema F24E
Réponses : 5
Vues : 5396

En effet je viens de démonter le capteur de pression il y avait du calcaire j'ai nettoyé et maintenant ma chaudière fonctionne merci à vous
par Nico76
07 mai 2020, 08:44
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Pression insuffisante sur chaudière Thema F24E
Réponses : 5
Vues : 5396

Désolé de répondre tardivement. J'ai démonté le robinet bleu afin de le controler, remplacer le disconnecteur, vérifié la pression de mon vase d'expansion.{en suivant la procédure}. Quand je remets e' eau, J'entends l'eau circuler et la chaudière se remplir. Aucune fuite au disconnecteur neuf. Ma ...
par Nico76
24 avril 2020, 23:43
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Pression insuffisante sur chaudière Thema F24E
Réponses : 5
Vues : 5396

Pression insuffisante sur chaudière Thema F24E

Bonjour j'ai une chaudière saunier duval thema f-24e la pression est insuffisante donc elle ne peut plus fonctionner j'ai essayé de remplir via le robinet bleu mais rien n'y fait il y a de l'eau qui s'écoule via le disconnecteur. J'ai tapoter sur ce disconnecteur afin de voir si il n'était pas ...