20 résultats trouvés

par Ludo37
24 août 2025, 16:54
Forum : Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur
Sujet : PAC/Bouilleur/ECS combiné
Réponses : 4
Vues : 2555

Bonjour,

Je me permet d'intervenir sur ta conversation pour apporter quelques infos et des questions :-D

Perso je trouve globalement ton schéma plutôt bien. J'inverserai juste le branchement du bouilleur sur l'ECS. En effet tu vas pouvoir chauffer plus de volume d'eau à moins chère. Perso je ...
par Ludo37
07 janvier 2024, 14:19
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Dimensionnement chauffe eau mixte
Réponses : 8
Vues : 3498

Bonjour José45 et bonne année à toi,

Désolé de cette réponse tardive, mais je me remet moins bien que prévu de mon opération d'une hernie cervicale ;-)

Bref je suis entrain de me replonger dedans et je reviens sur ce poste pour mon avancé de projet

En tout cas merci pour ces infos.

Ludo
par Ludo37
30 décembre 2023, 21:04
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Dimensionnement chauffe eau mixte
Réponses : 8
Vues : 3498

Quoi tu es partie jusqu'au 2 janvier.... Mais c'est un scandale .... ;-)

Profite bien de la fin d'année et à l'année prochaine
par Ludo37
30 décembre 2023, 11:22
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Dimensionnement chauffe eau mixte
Réponses : 8
Vues : 3498

Bonjour,

Alors en prenant ton résonnement j'ai les infos suivantes :

Nbre de douche : 4
Nbre de personnes : 22
Diamètre de sortie du ballon cuivre de 18 donc débit maximum 1,1 m3/h

Donc la consommation à 40 degrés serais en gros (j'ai arrondie) : 1900 l
- Pour la douche l'ADEME donne valeur ...
par Ludo37
28 décembre 2023, 12:57
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Dimensionnement chauffe eau mixte
Réponses : 8
Vues : 3498

Merci à vous pour ce retour..

Du coup peux tu me dire comment tu arrives à 4060watts/h ? Par exemple si je prends ce modèle [url]https://france-chauffage-solaire.fr/ballon-ecs-inox-316l-150-litres-simple-echangeur-solaire-ou-chaudiere-fcs-606.html#/2488-volume_ballon-500_litres[/url] en 1000 l

J ...
par Ludo37
28 décembre 2023, 08:59
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Dimensionnement chauffe eau mixte
Réponses : 8
Vues : 3498

Dimensionnement chauffe eau mixte

Bonjour à vous et avant tout bonne fêtes à vous tous,

Dans la continuité de mon installation du chauffage avec un insert bouilleur (et une chaudière gaz), je commence à anticiper pour cette été la mise en place de l'ECS.

Mais je ne sais pas qu'elle taille et surtout comment dimensionner celui-ci ...
par Ludo37
14 octobre 2023, 17:22
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Bonjour à vous,

Un petit message pour remercier les personnes qui m'ont aidé (surtout José). Je viens enfin de finir la première étapes (ouf juste avant l'arrivée des premières fraicheurs).

Pour Info j'ai pris un insert Hydro de chez Unico le Nemo 4/24 et la régul je suis chez Plum avec ecoMAX ...
par Ludo37
10 décembre 2022, 14:57
Forum : Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur
Sujet : recherche infos sur : famar - brevetti, modele Infinity 5S
Réponses : 0
Vues : 1963

recherche infos sur : famar - brevetti, modele Infinity 5S

Bonjour à vous,

Je suis à la recherche d'infos sur un modèle d'insert hydro, le Infinity 5S de la marque FAMAR. Si parmis vous il y en a qui connaisse alors je suis preneur d'info notamment sur la construction de la partie eau chaude sanitaire et eau chaude chauffage.

Bonne journée à vous tous ...
par Ludo37
26 février 2022, 20:32
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Bonsoir,

Bon alors suite à vos recommandation j'ai repris mon schéma qui s'inspire grandement de Ruajose

J'ai bien évidemment quelques question :-D . J'ai sur le réseau (on va dire de production donc avant le collecteur de distribution vers les deux réseau de chauffage) de production 3 circulateur ...
par Ludo37
23 février 2022, 21:14
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : Cherche système de régulation
Réponses : 2
Vues : 2179

Bonsoir,

Merci à toi... Je vais aller regarder cela. J'ai trouvé aussi des système de gestion et je me paluche les docs (genre XHCC de chez Sorel)
par Ludo37
20 février 2022, 18:30
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Merci pour la photo,

Bon je vais prendre un peu de temps pour refaire mon schéma et voir si cela me convient ou si j'ai des choses que je pourrais modifié.

Encore merci
par Ludo37
20 février 2022, 18:28
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : Cherche système de régulation
Réponses : 2
Vues : 2179

Cherche système de régulation

Bonjour à vous,

Je suis entrain de repensé mon système de chauffage. Celui-ci va se composé d'une vielle chaudière gaz (aucun régulation, juste tu chauffe tu chauffe pas), d'un insert bouilleur et son ballon tampon.

Se système alimentera deux réseaux de chauffage (maison et gîte) et un ballon d ...
par Ludo37
19 février 2022, 14:53
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Ah dac ça correspond à ton repaire 11 ?

Tu as utilisé quoi comme matériel pour ta régul ?
par Ludo37
19 février 2022, 14:32
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Bonjour Ruajose,

Si je comprends bien ton schéma.

Tes deux sources de production sont branchés sur le même collecteur Celui-ci à ensuite un branchement vers la vanne 3 voies qui choisi soit le chauffage soit le sanitaire. Pas de problème sur cette partie là. De l'autre côte il y a le retour ballon ...
par Ludo37
18 février 2022, 22:41
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Bonsoir,

Alors c'est pas con Darius mais dans ce cas ma chaudière gaz (ou autre par la suite) ne me permettra pas de chauffer l'ECS. Bon je vais quand même creuser le sujet.

Ruajose tu as raison sur la disponibilité de la chaleur du poêle. Mais je ne sais pas trop comment faire pour alimenter ...
par Ludo37
18 février 2022, 20:36
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Merci pour ces retour. Je vais faire les modifs sur mon schéma. Surtout que je n'aime pas trop le branchement de la chaudière gaz surtout dans le cas d'un changement de celle-ci par une chaudière granulé....
par Ludo37
18 février 2022, 14:23
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage
Réponses : 13
Vues : 29012

Schéma insert bouilleur et chaudière gaz pour 2 réseaux de chauffage

Bonjour à vous tous,

Alors tous d'abord une petite explication de mon logement. Je possède un seule bâtiment (en gros un rectangle) de 400 m². Celui-ci est divisé en deux avec une partie gîte qui fait en gros 200 m² et ma maison qui fait aussi 200 m².

Aujourd'hui le gîte est chauffé avec une ...
par Ludo37
04 janvier 2021, 14:57
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Dimensionnement chauffage et ECS pour maison et 2 gîtes
Réponses : 6
Vues : 5448

Bonjour à vous et très bonne année 2021,

Merci pour vos retour Darius et Protestant90,

Désolé de ne pas avoir répondu j'ai comme qui dirait eu un jolie impératif à gérer (naissance d'un petit garçon).

Bref, vous avez tout les deux raisons, un pro serai bienvenu mais je veux avant réfléchir à des ...
par Ludo37
27 décembre 2020, 10:43
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Dimensionnement chauffage et ECS pour maison et 2 gîtes
Réponses : 6
Vues : 5448

Hello,

Oui sacré projet mais cela m'amuse d'y réfléchir et puis je me remet dans mes cours.

Alors pour répondre un peu à tes questions :

- J'ai fais une erreur c'est propanes avec citerne extérieure. Désolé.... Du coup je n'ai pas vraiment de problème de place.
- On peut chauffer d'octobre à ...
par Ludo37
26 décembre 2020, 19:32
Forum : Installations de chauffage (Schémas)
Sujet : Dimensionnement chauffage et ECS pour maison et 2 gîtes
Réponses : 6
Vues : 5448

Dimensionnement chauffage et ECS pour maison et 2 gîtes

Bonsoir à vous tous,

Pendant que nous profitons de ces fêtes, je viens de signer un projet immobilier. C'est dans ce cadre ou j'aurai besoin de vos avis et ou retour.

Je suis pourtant plombier (et ancien chauffagiste), j'ai bcp d'hésitation. Bon en même temps ce n'est plus trop mon cœur métier ...