par Eric10
24 janvier 2025, 17:18
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Panne chauffage Frisquet hydro TGP
Réponses : 6
Vues : 2702

Bonjour, Merci de votre retour concernant la vanne 3 voies. Je vais donc devoir la déposer et voir ce qu'il en est de son état.
par Eric10
20 janvier 2025, 21:37
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Panne chauffage Frisquet hydro TGP
Réponses : 6
Vues : 2702

Bonsoir,

Je reviens sur ce problème qui n'est pas résolu.

Le circulateur a été remplacé, l'ancien était propre donc pas de boue.
L'eau qui circule est un peu plus chaude qu'avant au niveau des radiateurs mais cela reste faible à mon sens d'autant plus que le bouton rotatif de la commande du ...
par Eric10
21 octobre 2024, 21:05
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Panne chauffage Frisquet hydro TGP
Réponses : 6
Vues : 2702

Merci de vos suggestions
par Eric10
17 octobre 2024, 18:46
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Panne chauffage Frisquet hydro TGP
Réponses : 6
Vues : 2702

Les précisions du jour.

la notice de la chaudière
[url]https://manuall.fr/frisquet-hydro-tgp-sol-23-kw-chaudiere-chauffage-central/[/url]

Ce soir, la chaudière a tourné pendant 2mn 30s avant de s'arrêter, le tuyau chauffage en sortie de chaudière n'est pas très chaud.

L'eau dans un des ...
par Eric10
16 octobre 2024, 21:46
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Panne chauffage Frisquet hydro TGP
Réponses : 6
Vues : 2702

Panne chauffage Frisquet hydro TGP

Bonsoir à tous,

Ma maman a une chaudière au sol avec ballon eau chaude intégré.
Le circuit eau chaude fonctionne très bien.

Le circuit chauffage lui ne fonctionne plus correctement.
Il n'y a pas de thermostat d'ambiance dans une pièce.
Pas de voyant défaut, alimentations gaz et électrique ...
par Eric10
31 janvier 2022, 21:53
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage
Réponses : 11
Vues : 16214

Bonjour Dani,

Merci pour ta réponse.
J'avais bien de l'eau qui sortait vers l'installation chauffage, l'eau sanitaire avait la pression habituelle.
Le disconnecteur ne peut pas être monté à l'envers de par sa conception.

Finalement la solution était tout autre.

J'ai un filtre de retenue de sable ...
par Eric10
30 janvier 2022, 18:15
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage
Réponses : 11
Vues : 16214

J'ai remonté la vanne 3 voies, tous les raccords, pas de fuite mais toujours 0.0 bar.
J'ai déposé et nettoyé toute la partie capteur de débit, pompe, échangeur et ses 2 tuyaux d'entrée/sortie, vérifier le limiteur de débit S10126 d'arrivée d'eau bref un entretien complet.

Sur la chaudière, J'ai ...
par Eric10
29 janvier 2022, 23:20
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage
Réponses : 11
Vues : 16214

Bon suis bloqué car un joint est déchqueté et je n'ai pas ce modèle.
réf S54182 sur le schéma et cela a l'air d'être du spécifique Saunier Duval.
Si quelqu'un a ça en région nord ou est parisien, je me déplacerais volontiers.
Merci
par Eric10
29 janvier 2022, 21:20
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage
Réponses : 11
Vues : 16214

Merci de votre idée Darius mais je suis juste un bricoleur qui aime apprendre et comprendre et malheureusement je n'ai pas de vanne pouvant se visser sur ou à la place d'un purgeur. C'était une bonne idée en attendant.
Est ce une vanne avec un nom spécifique car cela ne me parle pas ?


Durant ce ...
par Eric10
29 janvier 2022, 17:58
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage
Réponses : 11
Vues : 16214

l'eau dans les radiateurs est translucide donc pas de présence de boue par contre j'ai déposé la tuyauterie qui va de la vanne 3 voies vers le bruleur et en passant mon doigt dans la connexion de ce tuyau coté vanne 3 voies, cela est boueux car mon doigt est ressortie tout noir.

Le disconnecteur ...
par Eric10
29 janvier 2022, 17:34
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage
Réponses : 11
Vues : 16214

Merci pour votre réponse

J'ai une vanne 1/4 de tour S10257 pour l'arrivée d'eau à l'entrée de la chaudière puis le robinet de remplissage S10070 que je peux ouvrir sur plusieurs tours et qui est bon car l'eau arrive lorsque je dépose la tuyauterie entre ce robinet et le disconnecteur.

J'ai tapoté ...
par Eric10
29 janvier 2022, 16:16
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage
Réponses : 11
Vues : 16214

(Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage

Bonjour,

Ce matin ma chaudière themaplus F24E n'a pas voulu démarré, par contre eau chaude sanitaire fonctionnait.
Le pression du circuit chauffage était de 0.6 bar.
J'ai voulu remonter la pression du circuit d'eau de chauffage via le robinet bleu mais aucun bruit d'arrivée d'eau ne se fait, je ...