4 résultats trouvés

par CorB3n
09 novembre 2023, 20:34
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : Tado v3 + chaudière Chappee Initia + HTE
Réponses : 7
Vues : 4286

Très bien. Je pense que même Tado s’emmêle les pinceaux en me proposant le bornier M2 au lieu du M1.
Du coup, est ce qu’un thermostat contact sec est utile en plus d’une sonde extérieure ou le fait de solliciter la chaudière à 100% à chaque fois que la température descendra sous X degré ne va pas à ...
par CorB3n
09 novembre 2023, 12:29
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : Tado v3 + chaudière Chappee Initia + HTE
Réponses : 7
Vues : 4286

Il y a bien un shunt entre les deux car aucun thermostat n'a été raccordé encore.
Le thermostat Tado bénéficie d'une alimentation électrique extérieure, le raccord a la chaudière ne se fait que pour envoyer l'information à la chaudière à priori.
Si je reprends le guide de ma chaudière (voir photo ...
par CorB3n
08 novembre 2023, 18:48
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : Tado v3 + chaudière Chappee Initia + HTE
Réponses : 7
Vues : 4286

Bonsoir, merci pour votre réponse
Je n’ai que 2 borniers M1/M2, d’où mon interrogation. J’ai peur d’être en contact sec et donc d’avoir un thermostat un peu inutile par rapport à la modulation via sonde externe…
par CorB3n
08 novembre 2023, 11:01
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : Tado v3 + chaudière Chappee Initia + HTE
Réponses : 7
Vues : 4286

Tado v3 + chaudière Chappee Initia + HTE

Bonjour à tous

Après avoir arpenté beaucoup de forums, j'aurai aimé quelques éclaircissements quant au raccordement de mon thermostat Tado V3 sur notre chaudière.
Je constate que cette dernière est BS-Bus, ce qui m'évitera de raccorder le thermostat en mode contact sec, auquel cas je ne l'aurai ...

Aller à la recherche avancée