Bonsoir,
PAC 3,5 kW pour une étude thermique de 3,7 KW abaissée par le coefficient de 80 % soit environ 2,9 KW selon le thermicien
Température départ 28 °-29 ° retour 25 ° sur la seconde zone en entrée de collecteur lui même raccordé par du multicouche de 20 en dérivation amont du collecteur ...
2 résultats trouvés
- 11 décembre 2023, 19:20
- Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
- Sujet : diamètre sortie PAC air/eau vers nourrice
- Réponses : 3
- Vues : 3348
- 11 décembre 2023, 14:45
- Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
- Sujet : diamètre sortie PAC air/eau vers nourrice
- Réponses : 3
- Vues : 3348
diamètre sortie PAC air/eau vers nourrice
Bonjour,
Constaté par le technicien DAIKIN le raccordement est réduit de 28 en sortie PAC à 20 sur une distance de 8 m pour être serti sur la nourrice de la seconde zone (nuit) de ma maison.
Mon constructeur ne prend pas en compte cette remarque.
J'ai des difficultés pour atteindre une ...
Constaté par le technicien DAIKIN le raccordement est réduit de 28 en sortie PAC à 20 sur une distance de 8 m pour être serti sur la nourrice de la seconde zone (nuit) de ma maison.
Mon constructeur ne prend pas en compte cette remarque.
J'ai des difficultés pour atteindre une ...