Bonjour
Ma chaudière Niagara Delta 2004, affiche l'erreur 24, à savoir défaut de contrôle de fonctionnement extracteur.
Ce dernier ne démarre pas à la mise en route de la chaudière (0 Volt aux bornes et sur le circuit imprime)
Il n'est pas bloqué, (il tourne librement).
Alimenté en direct il fonctionne normalement et la chaudière démarre "en le branchant et de branchant le temps que la chaudière démarre puis je le laisse branché pour évacuer les gaz" .
Mesurer de valeur ohmique du pressostat ok quand on souffle ou aspire on entant le petit clic.
Les trois fusibles de la platine électronique sont bons.
Serait-ce le boitier électronique ou est-il possible qu’une autre pièce empêche la carte d’envoyer du courant à l’extracteur ?
Cordialement
Modifié en dernier par bobyboy le 25 mai 2014, 22:45, modifié 1 fois.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Je ne suis pas un spécialiste des chaudières, mais certains modèles, on un petit tuyau relié au bloc gaz et a l’extracteur qui mesure la dépression, il faut vérifier ce contacteur qui peut aussi être en cause.

Ce contacteur se trouve sur l’extracteur, il est tellement sensible qui peut poser probleme.

Mais comme je vous dits, je ne suis pas sur que votre chaudière en sois munie mais j'ai deja vu ça sur une autre chaudière dont j'ai oubliè le modelè.
Avatar du membre
bobyboy
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 25 mai 2014, 22:23

Message par bobyboy »

Je viens de modifier mon poste à ce sujet.
Il y en a un et aux testes fonctionne.
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

J'ai bien peur que le circuit imprimé soit a changer, en plus il est pas donné...
Avatar du membre
bobyboy
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 25 mai 2014, 22:23

Message par bobyboy »

bonjour
oui je crois bien que la carte est morte .
je viens de tester il y a du ju entre la phase et la terre est-ce normal?
mais rien entre phase et neutre.
JLV

Message par JLV »

URGENT PANNE
bonjour
j'ai une chaudière à gaz NIAGARA DELTA de + de 20 ans qui affiche un code erreur -20.
j'ai essayé de faire reset plusieurs fois mais pas de résultat.

aves vous une idée de la panne?
merci d'avance
Répondre