Bonjour
Ma chaudière Niagara Delta 2004, affiche l'erreur 24, à savoir défaut de contrôle de fonctionnement extracteur.
Ce dernier ne démarre pas à la mise en route de la chaudière (0 Volt aux bornes et sur le circuit imprime)
Il n'est pas bloqué, (il tourne librement).
Alimenté en direct il fonctionne normalement et la chaudière démarre "en le branchant et de branchant le temps que la chaudière démarre puis je le laisse branché pour évacuer les gaz" .
Mesurer de valeur ohmique du pressostat ok quand on souffle ou aspire on entant le petit clic.
Les trois fusibles de la platine électronique sont bons.
Serait-ce le boitier électronique ou est-il possible qu’une autre pièce empêche la carte d’envoyer du courant à l’extracteur ?
Cordialement
niagara delta 24ff code 24
niagara delta 24ff code 24
Modifié en dernier par bobyboy le 25 mai 2014, 22:45, modifié 1 fois.
Je ne suis pas un spécialiste des chaudières, mais certains modèles, on un petit tuyau relié au bloc gaz et a l’extracteur qui mesure la dépression, il faut vérifier ce contacteur qui peut aussi être en cause.
Ce contacteur se trouve sur l’extracteur, il est tellement sensible qui peut poser probleme.
Mais comme je vous dits, je ne suis pas sur que votre chaudière en sois munie mais j'ai deja vu ça sur une autre chaudière dont j'ai oubliè le modelè.
Ce contacteur se trouve sur l’extracteur, il est tellement sensible qui peut poser probleme.
Mais comme je vous dits, je ne suis pas sur que votre chaudière en sois munie mais j'ai deja vu ça sur une autre chaudière dont j'ai oubliè le modelè.
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
-
JLV