Baisse pression sur chaudiere neuve

Cet espace est dédié aux productions d'eau chaude, ballons, chauffe-bains, et tous autres appareils servent a produire de l'eau chaude.
Répondre
Avatar du membre
franck62
Echelon I
Messages : 18
Enregistré le : 28 mai 2012, 20:32

Baisse pression sur chaudiere neuve

Message par franck62 »

Bonjour,

voila un an j'ai changé de chaudière, montage d'une SAUNIER DUVAL THEMA PLUS CONDENS F30.
Depuis quelques temps ma pression baisse.
De 1.2 bars je suis passé en 10 jours à 0.7/0.8 bars.

J'ai purgé les radiateurs, remis en pression et une 10ène de jours plus tard, rebelote, chute de pression.
J'ai constaté que lorsque je puise de l'eau chaude, la pression remonte à 1.0/1.1 bars.
Au bout d'un moment elle finit par redescendre jusqu'à 0.8 bars.
Cette chaudière est totalement neuve, montée en Août 2013.

Que se passe t-il????????

Merci
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Soit il y a une fuite sur le réseau, soit le vase d'expansion est morts....
Avatar du membre
franck62
Echelon I
Messages : 18
Enregistré le : 28 mai 2012, 20:32

Message par franck62 »

Cela peut il être dû qu'à une micro fuites????

Merci
Avatar du membre
Vforce
Plombier Pro
Messages : 76
Enregistré le : 10 janvier 2014, 19:46

Message par Vforce »

Je regarderais le vase en 1er ainsi que fuite radiateur purgeur etc
Répondre