Quel diamètres acier pour mon installation de chauffage

Tous ce qui concerne les installations de chauffage. Les schémas et validation de plans.
Répondre
Avatar du membre
denis.laureys
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 21 juillet 2014, 00:16

Quel diamètres acier pour mon installation de chauffage

Message par denis.laureys »

[u]Sujet divisé depuis celui-ci : [url]https://eauplombier.com/forum/topic95-boue-dans-mon-installation-chauffage-par-le-sol.html[/url] il devenais hors sujet.[/u]

Bonjour à Titeuf.

Suis ravis de voir qu'il y à encore des vrais professionnel passionné.

si tu a deux ou trois minutes pour répondre a mes petites question cela serai géniale.

je souhaite refaire la distribution complète de mon chauffage centrale .
je réfléchi entre per et multicouche?

et si je reprend la partie qui ne chauffe pas car mal installée a mon sens un tuyau de 18 cuivre pour alimenter 5 radiateur me parais faible?

avec de l'autre coté un tuyau fer 40 ou + pour cinq autres radiateurs.

merci d'avance.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Attention aux installation anciennes qui étaient prévues pour fonctionner sans circulateur les tuyaux sont toujours plus gros.
Sur les installations modernes avec une tuyau cuivre de 16/18 on alimente 5 a 7 radiateurs.

Dans une des mes réalisations récentes, j'ai un appartement avec 16KW repartis dans 11 radiateurs la sortie de chaudière est en 16/18 et je ne constate aucun probleme.


Dans votre cas, un tuyau de 40 pour 5 radiateurs, absorbe tout le débit du circulateur.
Bien souvent un équilibrage de l'installation résous la majorité des problemes.
Avatar du membre
christian85440
Débutant
Messages : 13
Enregistré le : 31 juillet 2014, 18:47

Message par christian85440 »

salut,
le dimensionnement depends de la puissance des radis (radiateur)
et bien sur de la puissance totale
je mets ca demain car tout est dans mon fourgon
Répondre

Retourner vers « Installations de chauffage (Schémas) »