réducteur de pression et raccords diélectrique

Cet espace est dédié aux productions d'eau chaude, ballons, chauffe-bains, et tous autres appareils servent a produire de l'eau chaude.
Répondre
Avatar du membre
rollandjulien
Echelon II
Messages : 32
Enregistré le : 18 février 2013, 08:43

réducteur de pression et raccords diélectrique

Message par rollandjulien »

Bonjour,
Est-il nécessaire de poser un réducteur de pression en entrée d'eau froide sur chauffe eau électrique s'il y en a un est déjà prévu à l'arrivée générale ?
ou trouver un réducteur de pression réglable avec manomètre pour une installation générale ?
Est t-il nécessaire de poser des raccords diélectriques sur eau chaude et froide sur le cumulus ou seulement coté eau chaude ?
Merci d'avance
rv

Message par rv »

[quote="rollandjulien"]Bonjour,
Est-il nécessaire de poser un réducteur de pression en entrée d'eau froide sur chauffe eau électrique s'il y en a un est déjà prévu à l'arrivée générale ?
ou trouver un réducteur de pression réglable avec manomètre pour une installation générale ?
Est t-il nécessaire de poser des raccords diélectriques sur eau chaude et froide sur le cumulus ou seulement coté eau chaude ?
Merci d'avance[/quote]

re, ;)

1- donc pour le reducteur non pas besoin un seule suffit
2- partout mais souvent le mano est vendu a part
3- perso je les poses sur eau chaude
Avatar du membre
Xan
Echelon I
Messages : 22
Enregistré le : 25 février 2015, 18:19

Message par Xan »

Bonjour,
réducteur de pression à l'arrivée générale suffit.
Pour le manomètre tu dévisse le bouchon prévu à cet effet et tu y place le mano (exemples plus bas)
Raccords diélectriques sur eau chaude uniquement.

[img=Reducteur-et-mano.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2018/1540320244-reducteur-et-mano.jpg[/img]

[img=reducteur-pression-d-eau.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2018/1540320276-reducteur-pression-d-eau.jpg[/img]

Bonne journée


Merdoum j'avais pas vu la date du post mais bon si sa peut en aider d'autres...
Modifié en dernier par Xan le 14 mars 2015, 17:07, modifié 1 fois.
Répondre