Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

Répondre
Avatar du membre
bouillotte
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 28 avril 2015, 21:29

Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

Message par bouillotte »

J'ai un récupérateur d'eau dans la cheminée branché sur le retour des radiateurs. Une vanne 3 voies s'ouvre quand la température du récupérateur est supérieure à celle du retour des radiateurs. Le circulateur de mon ancienne chaudière pouvait fonctionner électriquement sans être obligé de mettre en route se gaz ce qui me permettait de me chauffer dans d'autres pièces que celle ou il y a la cheminée.
On m'a donné une chaudière Frisquet TGP 23 et je n'arrive pas à faire fonctionner le circulateur sans le gaz.
Est-ce que le circulateur peut fonctionner sans le gaz, et si oui comment faut-il procéder.
Je vous remercie de votre aide.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

la mise en service de pompe doit être asservie à la mise en route du mode chauffage, il faut regarder sur la doc le schéma hydraulique et électrique pour voir les incidences et possibilités à la shunter.
JR
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Si c’est une chaudière avec pilotage électronique il n'est plus possible de faire tourner le circulateur manuellement, c'est la chaudière qui doit le piloter, sinon elle se met en défaut.

La seule option que vous ayez c'est l'ajout d'un autre circulateur sur votre circuit.

si vous avez la possibilité postez une ou des images de votre chaudière et si possible de l'alimentation electrique de la pompe.
Avatar du membre
bouillotte
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 28 avril 2015, 21:29

Message par bouillotte »

Un peu tardivement (problème d'internet !!) je vous remercie pour vos réponses.
J'ai fait 3 photos si ca peu aider. Du panneau de commande, des arrivées et sorties diverses, et du schéma électrique qui est dans la doc.
La chaudière peut marcher avec le système radio mais on peut aussi le faire par la fonction manuelle.

[img=IMG20150506133745.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1430912908-img20150506133745.jpg[/img]
[img=IMG20150506133757.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1430912959-img20150506133757.jpg[/img]
[img=IMG20150506134123.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1430912982-img20150506134123.jpg[/img]
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

désolé mais en regardant le schéma, je confirme que Niel à raison; il vaut mieux ajouter un circulateur commandé en même temps que l'ouverture de la vanne 3 voies.
JR
Avatar du membre
bouillotte
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 28 avril 2015, 21:29

Message par bouillotte »

Merci.
Il me reste plus qu'à faire.
Répondre