bonjour
je vous joint le schémas de l'installation d'un poele ecoidro edilkamin avec un accumulateur.
le circuit est il correct peut il fonctionner correctement.
merci d'avance
cordialement
poele ecoidro edilkamin avec un accumulateur.
poele ecoidro edilkamin avec un accumulateur.
- Fichiers joints
-
calcul pompe.docx- (115.19 Kio) Téléchargé 480 fois
-
circuit chauffage_2.pdf- (49.44 Kio) Téléchargé 687 fois
C'est bien.
En conséquence pour les soupapes SPD1, je doute de son efficacité pour la simple raison que:
Le pression émise par le circulateur C1 n'est pas tout a fait stabilisé, car une partie de ce flux reviens sur le retour par la vanne anti-condensation.
Personellement je placerais une électrovanne a la place du SPD1 piloté par thermostat sur le retour des radiateurs.
Une fois que la température des radiateurs est atteinte l’électrovanne s'ouvre pour envoyer le flux le ballon.
A ce moment le ballon va fonctionner comme un radiateur et le flux va augmenter au fur et a mesure que les robinets des radiateurs se ferment.
En conséquence pour les soupapes SPD1, je doute de son efficacité pour la simple raison que:
Le pression émise par le circulateur C1 n'est pas tout a fait stabilisé, car une partie de ce flux reviens sur le retour par la vanne anti-condensation.
Personellement je placerais une électrovanne a la place du SPD1 piloté par thermostat sur le retour des radiateurs.
Une fois que la température des radiateurs est atteinte l’électrovanne s'ouvre pour envoyer le flux le ballon.
A ce moment le ballon va fonctionner comme un radiateur et le flux va augmenter au fur et a mesure que les robinets des radiateurs se ferment.
bonsoir
je vous remercie pour vos réponses
effectivement la soupape SP1 peut être difficile à régler.
le vanne SP2 permet d'augmenter les pertes de charges afin d'obtenir le bon débit pour les radiateurs les pertes de charges.
j'ai une autonomie de 1h40 à mi saisons(temp ext 8)° .je suis limiter par l'encombrement de du ballon.
j'ai une autre solution avec un ballon à 4 piquages.
cela est il plus facile à gérer que la 1er solution
cordialement
je vous remercie pour vos réponses
effectivement la soupape SP1 peut être difficile à régler.
le vanne SP2 permet d'augmenter les pertes de charges afin d'obtenir le bon débit pour les radiateurs les pertes de charges.
j'ai une autonomie de 1h40 à mi saisons(temp ext 8)° .je suis limiter par l'encombrement de du ballon.
j'ai une autre solution avec un ballon à 4 piquages.
cela est il plus facile à gérer que la 1er solution
cordialement
- Fichiers joints
-
circuit chauffage_4piquages.pdf- (237.53 Kio) Téléchargé 584 fois
bonjour
le poêle démarrera avec la sonde th2 si la température est inférieure à 45c° et il s’arrêtera avec la sonde th1 si la température est supérieure à 65c°.
je met une consigne de température eau à 65° ,il gère lui même sa puissance pour maintenir cette température.
le schéma vous semble t il correcte
cordialement
le poêle démarrera avec la sonde th2 si la température est inférieure à 45c° et il s’arrêtera avec la sonde th1 si la température est supérieure à 65c°.
je met une consigne de température eau à 65° ,il gère lui même sa puissance pour maintenir cette température.
le schéma vous semble t il correcte
cordialement
Modifié en dernier par chl le 24 octobre 2015, 09:03, modifié 1 fois.