poele ecoidro edilkamin avec un accumulateur.

Répondre
Avatar du membre
chl
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 21 octobre 2015, 07:01

poele ecoidro edilkamin avec un accumulateur.

Message par chl »

bonjour

je vous joint le schémas de l'installation d'un poele ecoidro edilkamin avec un accumulateur.

le circuit est il correct peut il fonctionner correctement.

merci d'avance

cordialement
Fichiers joints
calcul pompe.docx
(115.19 Kio) Téléchargé 480 fois
circuit chauffage_2.pdf
(49.44 Kio) Téléchargé 687 fois
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour
ça tient la route
la soupape SPD2 est là juste en anti-thermosiphon?
c'est pas un peu juste 200 litres d'eau pour l'inertie à l'arrêt du poêle à 65°?
la pompe C1 est temporisée à l'arrêt du poêle?
JR
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

C'est bien.

En conséquence pour les soupapes SPD1, je doute de son efficacité pour la simple raison que:

Le pression émise par le circulateur C1 n'est pas tout a fait stabilisé, car une partie de ce flux reviens sur le retour par la vanne anti-condensation.

Personellement je placerais une électrovanne a la place du SPD1 piloté par thermostat sur le retour des radiateurs.
Une fois que la température des radiateurs est atteinte l’électrovanne s'ouvre pour envoyer le flux le ballon.

A ce moment le ballon va fonctionner comme un radiateur et le flux va augmenter au fur et a mesure que les robinets des radiateurs se ferment.
Avatar du membre
chl
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 21 octobre 2015, 07:01

Message par chl »

bonsoir

je vous remercie pour vos réponses

effectivement la soupape SP1 peut être difficile à régler.
le vanne SP2 permet d'augmenter les pertes de charges afin d'obtenir le bon débit pour les radiateurs les pertes de charges.
j'ai une autonomie de 1h40 à mi saisons(temp ext 8)° .je suis limiter par l'encombrement de du ballon.
j'ai une autre solution avec un ballon à 4 piquages.

cela est il plus facile à gérer que la 1er solution

cordialement
Fichiers joints
circuit chauffage_4piquages.pdf
(237.53 Kio) Téléchargé 584 fois
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Votre poêle peut démarrer et s’arrêter automatiquement? C'est important
Avatar du membre
chl
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 21 octobre 2015, 07:01

Message par chl »

bonjour

le poêle démarrera avec la sonde th2 si la température est inférieure à 45c° et il s’arrêtera avec la sonde th1 si la température est supérieure à 65c°.

je met une consigne de température eau à 65° ,il gère lui même sa puissance pour maintenir cette température.

le schéma vous semble t il correcte

cordialement
Modifié en dernier par chl le 24 octobre 2015, 09:03, modifié 1 fois.
Répondre