Raccord sur détendeur gaz GPL

Message par wag71 »

Bonjour à tous,

j'ai du démonter le détendeur gaz qui alimente ma chaudière GPL et en voulant le remonter, j'ai voulu remplacer le joint par un joint CNK mais impossible, le diamètre ne correspond pas.

Dois-je changer ce joint, si oui par quel type de joint (celui d'origine ressemble a du caoutchouc, peut être EPDM ) ? le tuyau cuivre d'arrivée de gaz possède une petite collerette ce qui m'empêche d'utiliser mon joint CNK.


[img=raccord1.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442391363-raccord1.jpg[/img]

voici le joint d'origine, et dessous, on peut voir que le CNK est plus petit
[img=raccord2.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442391384-raccord2.jpg[/img]


Merci par avance
Wag71
Modifié en dernier par wag71 le 16 septembre 2015, 10:19, modifié 1 fois.
Avatar du membre
wag71
Plombier Pro
Messages : 98
Enregistré le : 16 janvier 2012, 12:26

Message par wag71 »

voici le détendeur en question

[img=detendeur.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442398036-detendeur.jpg[/img]

[img=detendeur2.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442398052-detendeur2.jpg[/img]
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Bonjour.

Les joints gaz sont (dans votre cas) d'un diamètre de 1/2pouce soit 21mmcepândant ce n'est pas du 15/21 et ça c'est sa particularité, il ont un diamètre intérieur de 16 ou 17 mm ce qui permet que la gorge du raccord rentre dans le joint.

Si votre joint ne s'emboite pas dans le raccord a gorge c'est qu'il n'est pas compatible gaz, il doit s'agir, d'un simple joint eau de couleur bleu.
[i]Le terme CNK est une marque de watts industries, malheureusement avec la propagations de forums et boutiques de vente online, ce terme a été repris par grand nombre de personnes, et certains joints sont vendus sous cette marque.[/i]

[b]Je persiste a dire que tout joint qui ne s'emboite pas dans la gorge du raccord gaz sans effort est incompatible avec le gaz et cela quelque soit l’appellation sous laquelle je joint ai été vendu.[/b]

Munissez vous des joints express gaz, qu'ils soient de couleur bleu, noir ou rouge, peut importe le tout c'est qu'ils soient adaptés au gaz.
Avatar du membre
wag71
Plombier Pro
Messages : 98
Enregistré le : 16 janvier 2012, 12:26

Message par wag71 »

Bonjour El-Homari,

tu veux dire que mes joints ne sont pas des joints CNK gaz?

[img=cnk.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442401016-cnk.jpg[/img]

ce qu'ils disent de ces joints:

Pour raccords standards. Remplace les joints amiante et caoutchouc. Pour gaz, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs. Bon serrage mécanique. Bonne étanchéité dans le temps. Température mini : - 196°C. Température maxi : 350°C. Pression : 100 bars.

[url]http://www.anjou-connectique.com/assortiment-de-50-joints-cnk-agree-gdf-pour-gaz.html[/url]

j'en ai bien un qui rentre, mais il me semble trop grand
[img=jointgrand2.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442402704-jointgrand2.jpg[/img]


ce que j'ai lu sur les joints
[url]https://elyotherm.fr/different-type-joint-plomberie[/url]

mais le joint sur mon détendeur ressemble plus a du caoutchouc rouge...
Modifié en dernier par wag71 le 16 septembre 2015, 13:34, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

El Homari a raison, les joints bleus que vous montrez sont bien des joints pour le gaz mais ne s'adaptent pas aux raccords pour le gaz Propane/Butane ( caoutchouc rouge) qui s'adaptent parfaitement autour de la gorge sans dépasser du collet.
il faut prendre le modèle butane/propane.
JR
Avatar du membre
wag71
Plombier Pro
Messages : 98
Enregistré le : 16 janvier 2012, 12:26

Message par wag71 »

Bonjour à vous,

Je reviens vers vous, car je viens de terminer la partie eau chaude/froide et mix chaudière/cumulus.

Il faut à présent que je raccorde la sortie détendeur à la chaudière GPL.

L'entrée sur la chaudière se fait via une vanne coudée en 3/4, la sortie détendeur est, il me semble en 1/2 20x150


j'avais pensé y mettre un flexible à vie, mais comment faire?
Car ces flexibles sont équipés d'un raccord 1/2 20x150 pour le coté détendeur et l'autre coté, 1/2 standard me semble-t-il.

De plus, la vanne d'entrée est coudée et ne me laisse donc pas beaucoup de place pour le raccordement...

ai-je le droit d'intercaler un mamelon réducteur 3/4 vers 1/2 sur la vanne jaune ?
Merci par avance pour votre aide
Cdt
Wa71
Fichiers joints
chaud.jpg
(110.64 Kio) Téléchargé 589 fois
Modifié en dernier par wag71 le 05 novembre 2015, 16:23, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

l'assemblage par raccord mécanique est autorisé pour les raccordements sur organes tel que vanne ou détendeur, ici c'est bien le cas et il n'y a pas d'autre solution.
par contre pour le raccordement de la chaudière avec un flexible, seulement le modèle flexible métallique est autorisé, vérifiez bien.
ci joint tableau
JR
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

l'assemblage par raccord mécanique est autorisé pour les raccordements sur organes tel que vanne ou détendeur, ici c'est bien le cas et il n'y a pas d'autre solution.
par contre pour le raccordement de la chaudière avec un flexible, seulement le modèle flexible métallique est autorisé, vérifiez bien.
ci joint tableau
Fichiers joints
raccordement des appareils en gaz.jpg
(704.35 Kio) Téléchargé 580 fois
JR
Avatar du membre
wag71
Plombier Pro
Messages : 98
Enregistré le : 16 janvier 2012, 12:26

Message par wag71 »

merci,

quand vous dites "un flexible métallique", vous parlez des flexibles garantie à vie vendus un peu partout du genre de celui-ci ?

je peut donc ajouter un mamelon réducteur avec les joints bleus CNK, ce sont les mêmes raccords laiton que pour l'eau ?
Fichiers joints
inox.jpg
(32.3 Kio) Téléchargé 531 fois
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

oui les raccords sont les même que pour la plomberie en laiton, mais avec des joints gaz.

pour le flexible il faut voir sur la fiche technique s'il peut être mis sur les chaudières ou que sur les appareils de cuisson.
JR
Avatar du membre
wag71
Plombier Pro
Messages : 98
Enregistré le : 16 janvier 2012, 12:26

Message par wag71 »

et sinon, pour faire ce raccordement en cuivre, existe-t-il des raccords olive dédiés au gaz ?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour

Je suis plus en activité, je sais que le sertissage est maintenant autorisé, mais pour ce qui est des raccords à olive, je crois pas, mais peut être que des collègues en activité (agrées QUALIGAZ)sont plus au courant des dernières applications, ça évolue vite!
JR
Avatar du membre
wag71
Plombier Pro
Messages : 98
Enregistré le : 16 janvier 2012, 12:26

Message par wag71 »

et les flexibles annelés inox de ce genre non?

[url]http://www.tecnogas.net/fr/products/cat/giunteria[/url]

ils sont étirables environ 2x leur longeur initiale est peuvent être coudé dans tous les sens

ou même ceux-ci

[url]http://www.anjou-connectique.com/gaz/gaz-plt.html[/url]
Fichiers joints
gaz.jpg
(8.89 Kio) Téléchargé 465 fois
Modifié en dernier par wag71 le 06 novembre 2015, 10:10, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Oui, là je pense que c'est bon, à partir du moment où c'est de l'inox onduleux c'est ok, j'en ai déjà utilisé pour des raccordement en petite chaufferie.