Installation thermostat ambiance + sonde exterieure sur chaudiere gaz

Tout type de chaudières servant a la production d'eau chaude ou chauffage.
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Installation thermostat ambiance + sonde exterieure sur chaudiere gaz

Message par yanns76 »

Bonjour

Je possède une chaudière gaz à condensation Saunier Duval ThemaPlus 35kw.
Je voudrais y associer le thermostat d'ambiance exacontrol e7r b-b et la sonde exterieure sans fil.

Puis je effectuer l'installation moi même, ou dois je passer obligatoirement par un professionnel?
Y a t'il des réglages particuliers a effectuer pour l'association?

Merci
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

si vous avez les documentations techniques, un peu de connaissances en électricité et de la logique pour la programmation, c'est faisable
JR
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

Merci pour la réponse

Pour la partie électricité , pas de soucis.
La doc technique devrait être fournie avec le matériel.
Est ce que la sonde et le thermostat se calent tout seul, ou y a t'il des réglages particulier a faire?

Merci
Modifié en dernier par yanns76 le 23 novembre 2015, 12:27, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

la sonde, il y a juste à la brancher sur le bornier de la chaudière, voir l'emplacement sur la doc

pour le thermostat il y aura le pairage entre le récepteur et le thermostat et la configuration de fonctionnement, tout ça doit être expliqué dans la notice
JR
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

Merci pour les explications

Au niveau réglementation, est ce que je peux le faire seul? Ou dois je passer par un professionnel ?
Modifié en dernier par yanns76 le 23 novembre 2015, 12:50, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

rien n'empêche d'installer soi même un thermostat
JR
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

Merci pour la reponse.
Je vais pouvoir me lancer!!!

Bonne soirée
Avatar du membre
STONIO22
Echelon III
Messages : 41
Enregistré le : 10 mars 2014, 22:21

Message par STONIO22 »

hop hop hop, pas forcément d 'accord, si j ai bien compris ta chaudiere est une basse température et non pas une condensation, si c'est bien le cas perso je ne le ferais pas car avec une sonde extérieure tu vas régler une loi d'eau et celle ci va sans doute faire descendre ta température de départ et du coup ton retour chauffage et par conséquent tu risques de condensé dans ta chaudiere et donc sans doute abimé ton corps de chauffe plus rapidement, certaines marques préconise même en fonction de l'installation (notamment si pas de té de purge) de bloqué le depart chauffage a 60°, au final tu pourras sans doute faire quelques économies mais tu risques d'abimé ta chaudière plus vite.
Manu_78

Message par Manu_78 »

Bonjour,

Je l'ai réalisé moi-même sur ma chaudière (isotwin) : et la démarche est assez simple.
Je ne connais pas ton thermostat existant, mais à priori il te faut connecter un récepteur dans la chaudière (démontage de la façade via deux vis, démontage de l'écran via 2 vis également, le récepteur se pose sur la partie droite pour ma part) et relier le récepteur par 2 fils sur les bornes ebus (pas de sens au montage)

Et ensuite, il te faut appareiller le récepteur, le thermostat et la sonde ensemble : un bouton à presser sur le récepteur, un menu appareillage via le mode professionnel du thermostat (appui long sur la touche menu, et code 96) et un bouton à presser sur la sonde extérieure.
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

Bonjour

Pour STONIO22, ma chaudière est bien a condensation . C'est la themaplus condens 35KW

Installation de la sonde et du thermostat effectuée. Le tout fonctionne bien ensemble. Merci Manu_78 pour tes explications, il faut aussi faire un pont sur les bornes RT24V

J'aurais une question concernant la température de chauffage affichée sur la chaudière.
Avant j'avais un simple thermostat d'ambiance filaire et je pouvais changer, sur le panneau de contrôle de la chaudière, la température de l'eau chaude.
Maintenant la modification de température se fait par le thermostat et la sonde. Aucune modif manuelle possible.
Mais, quand le chauffage ne tourne pas, la température affichée sur le panneau est de 10 deg. Dès que le chauffage s'enclenche la température affichée change. Par exemple aujourd'hui pour 10 deg dehors et 20 deg demandée dans la maison, cela remonte a 42 deg et dès que la temperature demandée est atteinte ,cela retombe a 10deg.

Est ce normal?

Merci
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

c'est étonnant comme fonctionnement, le fait de réguler la température de l'eau par rapport à celle de dehors avec la sonde exte c'est pour réguler avec loi d'eau, normalement il devrait pas y avoir de telles variations.

à quelle température monte le départ chaudière, par rapport à dehors?
JR
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

Bonsoir

Je viens de l'enclencher pour vérifier les températures
Il fait 9 deg dehors.
Sur le panneau la température eau chauffage affiche 10 deg.
A l'allumage cela m'affiche 50 deg, puis redescend a 33 pour remonter progressivement a 50.
A ce que j'ai compris le thermostat couplé a la sonde définit la température idéal de chauffe (c'est a dire 50 deg dans ce cas là).

Merci
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

pour que la régulation calcule la température de l'eau, il faut lui indiquer une courbe de chauffe, comment est elle indiquée et quelle est-elle?

50°c c'est trop pour 9°c dehors

postez les docs si possible
JR
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

Bonjour

La courbe de chauffage est a 1.6
J'ai ajouté la notice d'installation du thermostat. Je ne trouve pas sur le net pour la sonde exterieure

Merci
Fichiers joints
exacontrol-e7rb_notice-installation_0020094544_01-12-2009.pdf
(288.85 Kio) Téléchargé 6233 fois
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

la courbe est bonne , par contre pour 9°c ext, l'eau devrait être autour des 43°c, vérifiez la correction de la température relevée par la sonde et la réalité et vérifiez l'activation de la modulation de la température d'eau de chauffage dans le menu du thermostat
JR
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

J'ai vérifié ce soir. Avec 8 deg dehors , la température de l'eau de chauffage monte a 48deg.

Mais quand la chaudière se coupe après la chauffe, l'affichage redescend encore a 10deg?????
J'ai fait les branchements et réglages comme dans la doc. Est ce normal?
Modifié en dernier par yanns76 le 03 décembre 2015, 19:49, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

la regulation module bien, mais une fois la température atteinte au thermostat il faut qu'il coupe , si la chaudière maintient l'eau à 48°c, il y aurait surchauffe dans la maison.
en baissant la courbe de chauffe , on peut optimiser la température de l'eau plus adapté au logement, ce qui fera que l'eau moins chaude évitera au thermostat de couper trop vite, et ainsi optimiser la chaudière à condensation
JR
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

par contre que l'eau descende si vite à 10°, c'est pas possible à moins que la chaudière soit dehors, il y a un blême
JR
Avatar du membre
yanns76
Débutant
Messages : 12
Enregistré le : 23 novembre 2015, 09:06

Message par yanns76 »

La chaudière se trouve dans le garage.
Le système chauffe convenablement la maison
Mais quand j'avais le thermostat filaire, la température affichée restait a la température sélectionnée manuellement. (50 deg)
C'est depuis l'installation du nouveau thermostat que cela m'affiche des températures si basse apres le cycle de chauffe.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

l'autre thermostat devait agir que sur la pompe, la chaudière n'était pas influencée, avec ce nouveaux thermostat l'action est sur le brûleur, donc c'est normale que quand la température est atteinte,il coupe le brûleur.
quand l'eau est à 10°c à la chaudière, est ce que c'est aussi la température de l'eau des tuyaux dans la maison? si c'est pas le cas c'est qu'il coupe aussi la pompe.
ça gel pas dans le garage?
JR
Répondre