installation propane

Message par alexflo38 »

Bonjour
Je suis en train de refaire une installation gaz propane dans une maison chez un parent

L installation part de 2 bouteilles propane 13kg sous un abri beton en facade
j y ai implanter un inverseur detendeur 1.5bars
j ai tiré ma ligne cuivre 10/12 recuit sur 5ml en facade (gainé dans du tube pvc (per) ) et je rente dans la cuisine
la j attends le cuisiniste
Il me reste a implanter le magiscope , le robinet de securité 1.5b--> 0.37 mb , 1.5ml de cuivre pour relier tout ca et mon flexible gazinox final (robinet -plaque de cuisson)

Je sens arriver une galere car le cuisiniste ne semble pas avoir prevu cette implantation

la cuisine se compose de gauche a droite ( Four electrique / plaque de cuisson sur casserollier / meuble a pain)

Dans la mesure ou je n aurais pas la place 2 possibilités me viennent a l esprit

1 la cuisine est sur le garage juste a l aplomb de la porte d entrée de ce dernier
je pourais retirer ma ligne cuivre et entré dans le garage au lieu de la facade y implanter mon Magiscope et ma vanne en plafond et faire traverser mon flexible gazinox par la dalle plancher a l aplomb de la cuisiniere
(cette solution deporte la vanne de securite hors cuisine et ne me semble pas rationnelle) votre avis?

2 Puis je implanter mon magiscope au depart apres l inverseur ce qui me permettrais de gagner une certaine place dans la cuisine


Merci pour vos conseils

Yann

edit la facade est en train d etre isolée par l exterieur polysitene + crepi ma ligne gaz y sera imbriquée ( d ou la protection gainage pvc)
Modifié en dernier par alexflo38 le 06 juin 2016, 12:03, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour Yann
bienvenu sur ce forum.

le robinet de sécurité de commande d'un appareil de cuisson doit être posé à proximité (flexible maxi 2m) à une hauteur entre 0,5 et 1,7m.
s'il est posé dans le meuble de cuisine la distance entre le robinet et la façade du meuble doit être inférieure à 60cm, il peut être derrière le fond du meuble à condition qu'un découpe soit faite pour manœuvrer facilement le robinet.

le tube de gaz dans l'isolant de la façade, moi je déconseille, il peut y avoir ambiguïté (paroi creuse (interdit) ou paroi pleine (autorisé), pour moi le polystyrène n'est pas un matériau comme le ciment.
s'il y a un fourreau autour du tube, il doit débouché au moins d'un coté à l'air libre, l'autre bout peut être obturé mais doit aussi sortir de la paroi.
JR
Avatar du membre
alexflo38
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 06 juin 2016, 11:34

Message par alexflo38 »

Merci pour la reponse

positionnement du robinet securité --> ok
Pour le passage dehors j ai repris le chemin existant le fourreau commence a la sortie de l inverseur donc à l air libre
et se termine à l entrée du mur coté exterieur

J ai préféré le gainer car laisser un cuivre en exterieur cela ne me plait pas
je verrai avec la personne pour materialiser sa position (isolation exterieur finie) afin d eviter les betises futures

Pour le magiscope son positionnement est il obligatoire dans la maison (cela m arrangerai de le mettre cotés bouteilles
à l abri bien sur)

yann
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour

dans la plupart des cas le magiscope se met en sortie d'inverseur des bouteilles
JR
Avatar du membre
alexflo38
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 06 juin 2016, 11:34

Message par alexflo38 »

Merci
cela va me liberer un peu de place dans le meuble de cuisine

cordialement

Yann