Bonsoir,
J'ai 2 radiateurs qui ne chauffent pas cette année...
Je m'explique.
Ils sont froid.
Quand j'isole le radiateur (arrivée et sortie fermées).
Je le purge.
J'ouvre l'arrivée, de la pression sort par la purge, et l'eau chaude arrive.
Je referme l'arrivée.
Je purge.
J'ouvre la sortie, de la pression sort par la purge, et l'eau chaude arrive.
Mais quand, j'ouvre la sortie et l'entrée, l'eau ne circule pas.
La différence que j'ai remarqué, c'est que la pression est plus forte quand c'est la sortie qui est ouverte. C'est normale?
Merci pour vos réponses.
problème pression dans radiateur
Bonjour.
Concernant la non circulation, il peut y avoir deux causes.
Soit le flux n'est pas assez important et l’accélération du circulateur peut résoudre le problème.
Soit il y a un déséquilibre trop important dans l'installation.
Soit le circuit est partiellement emboué.
Personnellement j'essayerais de fermer légèrement tous ces qui chauffent afin d'augmenter le flux vers ceux qui ne chauffent pas.
Pour la différence de débit entre le robinet et le coude de réglage, elle s'explique par la différence des matériaux, cette différence est très courante dans les composants de plomberie et chauffage.
Concernant la non circulation, il peut y avoir deux causes.
Soit le flux n'est pas assez important et l’accélération du circulateur peut résoudre le problème.
Soit il y a un déséquilibre trop important dans l'installation.
Soit le circuit est partiellement emboué.
Personnellement j'essayerais de fermer légèrement tous ces qui chauffent afin d'augmenter le flux vers ceux qui ne chauffent pas.
Pour la différence de débit entre le robinet et le coude de réglage, elle s'explique par la différence des matériaux, cette différence est très courante dans les composants de plomberie et chauffage.
Petit phénomène que je viens de remarquer, la circulation doit se faire un peu car le radiateur est légèrement chaud au niveau de l'arrivée d'eau et le reste est froid.
Est-ce le symptôme du circuit emboué? Si oui, confirmez moi si ce que je pense faire est correct.
Je l'isole, arrivée et sortie fermées.
Je le purge.
Je dévisse la sortie et le vide complètement. mais comment enlever "la boue"?
Merci
Est-ce le symptôme du circuit emboué? Si oui, confirmez moi si ce que je pense faire est correct.
Je l'isole, arrivée et sortie fermées.
Je le purge.
Je dévisse la sortie et le vide complètement. mais comment enlever "la boue"?
Merci
bonjour
vérifiez aussi que le circuit n'est pas emboué
arrêt de la chaudière
fermer robinet de départ et celui de retour
démontage et rinçage du radiateur en dehors
en fois le radiateur démonté, branchement d'un tuyau souple sur le robinet de départ et l'autre bout vers une vidange ou dehors
ouverture du remplissage progressivement
ouverture du robinet de départ progressivement, où est branché le tuyau souple, vérifier que la pression ne monte pas trop et ne chute pas trop non plus ( il faut être deux pour faire ça)
rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire
faire la même opération sur le retour et ensuite remonter le radiateur, remplissage, purge, réglage de la pression et remise en service de la chaudère
vérifiez aussi que le circuit n'est pas emboué
arrêt de la chaudière
fermer robinet de départ et celui de retour
démontage et rinçage du radiateur en dehors
en fois le radiateur démonté, branchement d'un tuyau souple sur le robinet de départ et l'autre bout vers une vidange ou dehors
ouverture du remplissage progressivement
ouverture du robinet de départ progressivement, où est branché le tuyau souple, vérifier que la pression ne monte pas trop et ne chute pas trop non plus ( il faut être deux pour faire ça)
rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire
faire la même opération sur le retour et ensuite remonter le radiateur, remplissage, purge, réglage de la pression et remise en service de la chaudère
JR