Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable
Les chaudières modernes ne sont pas ma spécialité, mais je dirais que le corps de chauffe est percé, bien sur je n'exclue pas la possibilité d'un joint, mais je ne pense pas car il n'y a jamais des joints accessibles via le corps de chauffe, du moins j'ai jamais vu.
Il faudrait l'avis éclairé d'un spécialiste chaudières a condensation, il y en a qui viennent sur le forums mais on ne peux pas les forcer a répondre.
Je crois que ce [url=https://eauplombier.com/forum/user24868.html]membre[/url] (entre autres mais c'est les plus récent) faits des contrats d'entretien, cliquez sur son pseudo et dans la page qui s'affiche cliquez sur le lien envoyer un [url=https://eauplombier.com/forum/email24868.html]mail du forum[/url] et demandez lui son avis.
Car moi je n'ai jamais vu ce probleme
Il faudrait l'avis éclairé d'un spécialiste chaudières a condensation, il y en a qui viennent sur le forums mais on ne peux pas les forcer a répondre.
Je crois que ce [url=https://eauplombier.com/forum/user24868.html]membre[/url] (entre autres mais c'est les plus récent) faits des contrats d'entretien, cliquez sur son pseudo et dans la page qui s'affiche cliquez sur le lien envoyer un [url=https://eauplombier.com/forum/email24868.html]mail du forum[/url] et demandez lui son avis.
Car moi je n'ai jamais vu ce probleme
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Merci pour ta réponse je vais essayer de le contacter.
Sinon il existe des produits liquides que l'ont met dans la chaudière pour colmaté automatiquement les fuites ?
Sinon il existe des produits liquides que l'ont met dans la chaudière pour colmaté automatiquement les fuites ?
Modifié en dernier par 1342matrix le 17 février 2017, 11:44, modifié 1 fois.
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Déjà fait en premier quand je ferme les 2 vannes à la chaudière pas de fuite.
Modifié en dernier par 1342matrix le 20 février 2017, 17:00, modifié 1 fois.
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Bonjour,
Non il faut que tu sache que le mano de la chaudière est sur le vanne de retour du PC donc en faite quand tu ferme les vannes du chauffage celui-ci t'indique le débit du PC et non de la chaudière.
Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai complètement vidangé la chaudière pour regonfler le vase, le mano est resté à 2 bars alors que la chaudière était vide. Il est redescendu à 0 lorsque j'ai ouvert les vannes et remplis l'installation.
Non il faut que tu sache que le mano de la chaudière est sur le vanne de retour du PC donc en faite quand tu ferme les vannes du chauffage celui-ci t'indique le débit du PC et non de la chaudière.
Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai complètement vidangé la chaudière pour regonfler le vase, le mano est resté à 2 bars alors que la chaudière était vide. Il est redescendu à 0 lorsque j'ai ouvert les vannes et remplis l'installation.
Modifié en dernier par 1342matrix le 21 février 2017, 09:55, modifié 1 fois.
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
[quote="RUAJOSE"]bonjour
je comprends pas, il n'y a pas de mano sur la chaudière?[/quote]
Bonjour, il y a bien un mano mais qui mesure l'installation complète ou seulement le plancher chauffant si au ferme les vannes chauffage ci-dessous photos:
je comprends pas, il n'y a pas de mano sur la chaudière?[/quote]
Bonjour, il y a bien un mano mais qui mesure l'installation complète ou seulement le plancher chauffant si au ferme les vannes chauffage ci-dessous photos:
- Fichiers joints
-
IMG_20170223_133719.jpg- (75.29 Kio) Téléchargé 453 fois
-
IMG_20170223_133632.jpg- (70.09 Kio) Téléchargé 478 fois
Personnellement je n'ai jamais vu ça non plus, Dedietrich veux s'imposer aussi dans les chaudières murales.
Sur votre image il semble avoir des auto-vidanges que j'ai signalé avec des flèches, normalement ces pièces sont en filetage 5/10 ou 8/13 .
regardez si vous pouvez en démonter un et visser un manomètre radial a la place.
[img=points-de-vidange.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2017/1487937955-points-de-vidange.jpg[/img]
Ainsi vous auriez un manomètre sur la chaudière, ce qui vous permettrais de fermer les vannes de départ et de retour et de pouvoir vérifier la pression que sur la chaudière.
Pouvez vous poster une image de la façade de votre chaudière.
Sur votre image il semble avoir des auto-vidanges que j'ai signalé avec des flèches, normalement ces pièces sont en filetage 5/10 ou 8/13 .
regardez si vous pouvez en démonter un et visser un manomètre radial a la place.
[img=points-de-vidange.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2017/1487937955-points-de-vidange.jpg[/img]
Ainsi vous auriez un manomètre sur la chaudière, ce qui vous permettrais de fermer les vannes de départ et de retour et de pouvoir vérifier la pression que sur la chaudière.
Pouvez vous poster une image de la façade de votre chaudière.
- pcmgplomberie
- Apprentis
- Messages : 8
- Enregistré le : 21 février 2017, 18:06
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
[quote="pcmgplomberie"]Bonsoir , as tu verifié ton vase d'expansion ?
Il est peut etre tous simplement hs . essaye de le regonfler pour voir.
Je sais qu'il y a un soucie avec leur corp de chauffe sur les MCR il se perce souvent .[/quote]
Bonjour,
Non pas de souci au niveau du vase il a été vérifier et regonfler.
Il est peut etre tous simplement hs . essaye de le regonfler pour voir.
Je sais qu'il y a un soucie avec leur corp de chauffe sur les MCR il se perce souvent .[/quote]
Bonjour,
Non pas de souci au niveau du vase il a été vérifier et regonfler.
Bonsoir, je pense que tu as fait la bonne méthode pour detecter ta fuite et malheureusement je pense que ton corps de chauffe est dans le pochon, ce type de corps de chauffe est un peu particulier en entretien car les picots à l'intérieur sont difficile à atteindre (même avec l'outil dd d'entretien) et du coup des dépôts se font à l'intérieur mais ce n'est pas là ton problème actuel, si chaudiere éteint et vannes départ et retour chauffage fermés cela continu à couler dans ton siphon de condensats (on exclu le vase et la soupape que tu as controlées ), j'en ai démontés plusieurs en entretien et ca se fait bien, je te conseil de le faire changer par un pro (si tu as un contrat n'hesite pas) sinon ben ca douille un peu quand même (si elle a 3 ans renseigne toi chez de Dietrich si ils peuvent pas prendre en partie (qui ne tente rien...)) fais attention quand tu remontes ton bruleur (partie gaz = danger) je me suis retrouver avec un joint d'etancheité bruleur plus étanche (celui qui entoure la grille diffuseur) bon courage à toi.
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Bonjour,
Merci pour tes conseils, la chaudière à maintenant 4 ans.
Est ce que tu pense que c'est réparable avec un produit anti-fuite ?
J'ai appelé DD qui m'ont dit qu'il fallait faire déplacé un Pro pour confirmer mon diag.
J'en ai contacter un qui est agréé qui me demande 100 euros déplacement et diag compris !
J'ai récupéré une chaudière équivalente sur le bon coin mais qui ne fait pas sanitaire.
Je pense que le corps de chauffe est le même je vais me lancer cet été ou quand on aura plus besoin de chauffage.
J'espère que ce ne sera pas trop compliqué vu la bête.
Merci pour tes conseils, la chaudière à maintenant 4 ans.
Est ce que tu pense que c'est réparable avec un produit anti-fuite ?
J'ai appelé DD qui m'ont dit qu'il fallait faire déplacé un Pro pour confirmer mon diag.
J'en ai contacter un qui est agréé qui me demande 100 euros déplacement et diag compris !
J'ai récupéré une chaudière équivalente sur le bon coin mais qui ne fait pas sanitaire.
Je pense que le corps de chauffe est le même je vais me lancer cet été ou quand on aura plus besoin de chauffage.
J'espère que ce ne sera pas trop compliqué vu la bête.