Validation de réseau d'évacuation

Toutes discussions concernant les évacuations quel que soit le matériel utilisé et les ventilations primaires et secondaire.
Répondre
Avatar du membre
menium
Echelon I
Messages : 17
Enregistré le : 03 novembre 2016, 09:02

Validation de réseau d'évacuation

Message par menium »

Bonjour,

Par soucis de commodité, je voudrais réunir sur le même réseau d'évacuation chauffe eau, baignoire, lavabo et machine à laver, en diamètre 40, puis 50, comme indiqué sur le schéma ci-joint. Est-ce possible? Je crois que ce n'est pas exactement ce qui est demandé, mais c'est par soucis de commodité (difficulté pour accéder au collecteur).

Cordialement,

Merci,

menium.
Fichiers joints
DSC_0622.JPG
(56.43 Kio) Téléchargé 362 fois
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Oui c'est faisable mais pas aux normes.

Pour bien faire il faudrait accéder au collecteur et tirer une seconde ligne en 40 pour évier et ML.
Avatar du membre
menium
Echelon I
Messages : 17
Enregistré le : 03 novembre 2016, 09:02

Message par menium »

Bonjour et merci pour votre réponse.

Je m'expose à quels genre de problèmes à terme si je fais ça?
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour, des remontées d'odeur dues à des désamorçages de siphon, des obstructions peut-être, suivant la performance des utilisateurs et conséquemment des débordements.
Avatar du membre
menium
Echelon I
Messages : 17
Enregistré le : 03 novembre 2016, 09:02

Message par menium »

Et si je mets un clapet équilibreur de pression?
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Les eaux d’évier sont particulièrement chargés, et les engorgements sont fréquents, dans le cas d'un mauvais écoulement dans le futur, l'eau de machine a laver et de l'évier remonteront dans la baignoire.

C'est pour cette raison que l'on vous conseille de séparer conformément aux bonnes pratiques réglementaires.
Avatar du membre
menium
Echelon I
Messages : 17
Enregistré le : 03 novembre 2016, 09:02

Message par menium »

Merci pour vos réponses.
Répondre

Retourner vers « Réseaux d'évacuations et ventillation primaire/secondaire »