Bonjour à tous , me voila bientôt à l étape plancher chauffant de mon pavillon , et je compte moi même poser le plancher chauffant , j ai fait faire un plan de calepinage et il y’a 2 collecteurs , 1 de jour avec 7 circuits pour un total de 4183 w et 288 l/h et l autre qui est à l étage de 6 circuits pour un un total de 4546 w pour 294 l/h , j aurais voulu savoir si je peut partir de la pompe à chaleur avec un multicouche 26/3 Vers le collecteur de l étage et faire une dérivation toujours 26/3 vers le collecteur rdc ,il y a 3 m jusqu’à la dérivation puis 2 m vers le collecteurs rdc et 3 m vers le celui de l étage , ou si je doit partir avec du plus gros diamètre , merci d avance
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Bonjour.
Oui vous pouvez, mais dans ce cas les deux planchers fonctionneront comme une seul.
Il vous faudrait des modules de départ par chaque plancher pour pouvoir optimiser.
Mais c'est un autre débat, si vous désirez une installation plus basique, la réponse est oui, vous avez la possibilité d'alimenter avec un diamètre de 20 intérieur les deux planchers: soit 294 + 288 l/heure = 582 litres/heure.
Oui vous pouvez, mais dans ce cas les deux planchers fonctionneront comme une seul.
Il vous faudrait des modules de départ par chaque plancher pour pouvoir optimiser.
Mais c'est un autre débat, si vous désirez une installation plus basique, la réponse est oui, vous avez la possibilité d'alimenter avec un diamètre de 20 intérieur les deux planchers: soit 294 + 288 l/heure = 582 litres/heure.
-
Momo Antony
[quote="Dani"]Bonjour.
Oui vous pouvez, mais dans ce cas les deux planchers fonctionneront comme une seul.
Il vous faudrait des modules de départ par chaque plancher pour pouvoir optimiser.
Mais c'est un autre débat, si vous désirez une installation plus basique, la réponse est oui, vous avez la possibilité d'alimenter avec un diamètre de 20 intérieur les deux planchers: soit 294 + 288 l/heure = 582 litres/heure.[/quote]
Bonjour
J ai deux planchers chauffant étage et red chaussez
Deux nourrices de chaque niveau
Le plombier a mis le tube per d alimentation à la nourrice 16/13
Je lui dis vraiment petit le diamètre
Est ce que il faut le remplacer par 20/16
Ou 20/25
Une maison neuve
Oui vous pouvez, mais dans ce cas les deux planchers fonctionneront comme une seul.
Il vous faudrait des modules de départ par chaque plancher pour pouvoir optimiser.
Mais c'est un autre débat, si vous désirez une installation plus basique, la réponse est oui, vous avez la possibilité d'alimenter avec un diamètre de 20 intérieur les deux planchers: soit 294 + 288 l/heure = 582 litres/heure.[/quote]
Bonjour
J ai deux planchers chauffant étage et red chaussez
Deux nourrices de chaque niveau
Le plombier a mis le tube per d alimentation à la nourrice 16/13
Je lui dis vraiment petit le diamètre
Est ce que il faut le remplacer par 20/16
Ou 20/25
Une maison neuve
Bonjour.
Malheureusement on ne peux pas savoir si le diamètre est suffisant ou pas a distance, un plancher chauffant est conçu selon une étude precise, chaque boucle doit avoir un débit déterminé, sans connaître le débit total donné dans l'étude on peux pas savoir si le diamètre est suffisant ou pas.
Malheureusement on ne peux pas savoir si le diamètre est suffisant ou pas a distance, un plancher chauffant est conçu selon une étude precise, chaque boucle doit avoir un débit déterminé, sans connaître le débit total donné dans l'étude on peux pas savoir si le diamètre est suffisant ou pas.