Bonjour, je profite de ce premier blog pour dire bonjour à tous et bravo pour ce forum.
je vais bien sur vous parler de mon soucis. Après 25 ans de service, ma chaudière décide de s'arrêter. Le bruleur (un DN15) est incriminé. Après plusieurs recherches, 3 pannes sont trouvées:
- une des électrode coupée.
- le boîtier HT à aussi un soucis
- l'électro-vanne ne laisse passer qu'un filet.
Après le calcul, je change de bruleur pour un RIELLO. On installe tout, on fait le branchement, mais pas de démarrage. LOL. Inspection du câblage, vérification grâce aux schémas, lever de doute avec l'autre bruleur et bingo, c'est la chaudière qui indique une température de 0,0° (temp du corps de chauffe) et donc ne détecte pas la chauffe (en manuel).
Est-ce quelqu'un a une piste, le module Diematic est-il en cause ?
A bientôt et merci d'avance.
Chaudière De Dietrich GTM 2000
Je ne suis pas un grand connaisseur des chaudières de grande marque, mais si vous constatez des pannes successives c'est plutôt vers la carte électronique qu'il faut se tourner.
Je me dois de vous dire de Dedietrich est une marque assez fermé, elle accepte très mal ou pas du tout les pièces qui ne sont pas d'origine.
Je me dois de vous dire de Dedietrich est une marque assez fermé, elle accepte très mal ou pas du tout les pièces qui ne sont pas d'origine.
Je ne comprends pas bien comment se comporte votre bruleur.
Normalement, si la chaudière ne détecte pas la chauffe, elle devrait demander au bruleur de fonctionner en permanence (jusqu'à la coupure par la sonde de sécurité surchauffe).
Première vérification, est ce qu'il y a du 220V sur le bornier vers le bruleur ?
Normalement, si la chaudière ne détecte pas la chauffe, elle devrait demander au bruleur de fonctionner en permanence (jusqu'à la coupure par la sonde de sécurité surchauffe).
Première vérification, est ce qu'il y a du 220V sur le bornier vers le bruleur ?
Mise en marche manuelle, le bruleur chauffe jusqu'à atteindre la consigne de chauffage de l'eau, puis coupe. En automatique impossible de démarrer et vu l'état de la carte électronique comme décrit plus haut, un composant doit être HS, voilà pourquoi l'affichage du module DIEMATIC est figé. Tout est question d'électronique, et une carte comme cela coute aux environs de 1000 euros ([url]https://pieces-chaudieres.fr/platine/4874-platine-princip-dtg-se-115-nez-diematic.html[/url]).
- protestant90