Validation installation multicouche

Répondre
Avatar du membre
Magicpantoufle
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 12 mai 2020, 14:43

Validation installation multicouche

Message par Magicpantoufle »

Bonjour à tous,

J'ai acquis une vieille maison (60m2) dont la plomberie est entièrement à refaire.
Je m'oriente vers une installation en multicouche, je souhaiterais donc avoir vos avis, suggestions, critiques sur le plan d'installation en multicouche (ci-joint) que j'ai élaboré.
Merci pour vos contributions qui me seront très précieuses.
Fichiers joints
Installation Eau 2 05 20 BIS.pdf
(235.88 Kio) Téléchargé 500 fois
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Bonjour pantoufle (drôle de login qui m'a fait rire).

Le schéma en luis même est bien.

Les attentes de tuyauterie pour branchement des robinets a flexible doivent être 12/17 mâles, les flexible sur les robinetteries étant femelles.
Depuis quelque temps, les baignoires doivent être alimentés au minimum avec un tuyau de 13mm, passez donc au diamètre 16/20, même si le 12/16 suffirait il n'est plus réglementaire.

Pour votre Wc, vous utiliserez un flexible MF pour la liaison entre la sortie murale et le WC, il vous faudrait trouver une minivane 12/21 -12/17.
Avatar du membre
Magicpantoufle
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 12 mai 2020, 14:43

Message par Magicpantoufle »

Bonsoir M. El Homari,

Merci pour votre précieuse réponse.
J'apporterai à mon plan d'installation les modifications que vous m'avez suggérées.
C'est grâce a des personnes comme vous que des novices comme moi pouvons un peu progresser.
Je vous souhaite une très bonne continuation.
Magicpantoufle.
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Parfait, nous considérons donc que votre sujet est résolu...
Répondre

Retourner vers « Installations de plomberie sanitaire (schémas) »