bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE
bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE
Bonjour, j'ai installé un radiateur vertical SLIEVE de 2m sur 86 de largeur, j'ai installé également deux purgeurs en position haute et j'ai purgé plusieurs fois le radiateurs et j'ai toujours des bruits d'écoulement d'eau permanents qui se produisent en chauffant.....y a t-il une solution pour remédier à ce problème ??
- Fichiers joints
-
IMG_0291[1].JPG- (1.14 Mio) Téléchargé 356 fois
Modifié en dernier par Giani le 20 janvier 2021, 10:43, modifié 1 fois.
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
Bonjour,
Une bien jolie photo d'un radiateur bien connu.
El Homari vous a suggéré de fermer le robinet d'arrivée pour purger.
Vous avez fermé une vanne thermostatique, un accessoire qui ne ferme rien du tout puisque la vanne thermostatique maintient le hors gel de l'alimentation du radiateur.
Ce radiateur a son arrivée et son départ aux points les plus bas?
Que signifie pour vous :" j'ai toujours des bruits d'écoulement d'eau permanents qui se produisent en chauffant. "
Le bruit d'écoulement peut provenir du passage du liquide caloporteur accompagné par de l'air, mais peut aussi provenir du simple freinage du liquide caloporteur dans une vanne : une vanne thermostatique par exemple.
Une solution dans ce cas peut être de réduire le débit à la sortie du radiateur.
Une bien jolie photo d'un radiateur bien connu.
El Homari vous a suggéré de fermer le robinet d'arrivée pour purger.
Vous avez fermé une vanne thermostatique, un accessoire qui ne ferme rien du tout puisque la vanne thermostatique maintient le hors gel de l'alimentation du radiateur.
Ce radiateur a son arrivée et son départ aux points les plus bas?
Que signifie pour vous :" j'ai toujours des bruits d'écoulement d'eau permanents qui se produisent en chauffant. "
Le bruit d'écoulement peut provenir du passage du liquide caloporteur accompagné par de l'air, mais peut aussi provenir du simple freinage du liquide caloporteur dans une vanne : une vanne thermostatique par exemple.
Une solution dans ce cas peut être de réduire le débit à la sortie du radiateur.
Bonsoir, j'ai effectivement fermé l'arrivée par l'intermédiaire de la vanne thermostatique situe en bas à droite du radiateur. Elle est de marque Oventrop et je l'ai mise sur 0 et non sur hors Gel.
L'arrivée et de départ du radiateur sont en bas, j'ai installé deux purges sur les orifices du haut. Le bruit c'est glou glou en permanence... et quelques fois un bruit plus fort ; malgré la purge successive des deux dispositifs du haut.
Comment puis limiter le débit à la sortie du radiateur ?
L'arrivée et de départ du radiateur sont en bas, j'ai installé deux purges sur les orifices du haut. Le bruit c'est glou glou en permanence... et quelques fois un bruit plus fort ; malgré la purge successive des deux dispositifs du haut.
Comment puis limiter le débit à la sortie du radiateur ?
- Fichiers joints
-
IMG_0288[1].JPG- (919.52 Kio) Téléchargé 319 fois
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Sans voir toute l'installation je dirais que la configuration actuelle fait que toute bulle d'air qui existe ou se forme dans le réseau vient se loger dans ce radiateur.
Vous ne pouvez que le purger périodiquement selon les besoins jusqu'à ne plus avoir des bulles d'air.
Au besoin fermez le robinet lors de la purge et soyez patient avec les purges.
Plus on injecte de l'eau dans le circuits et plus il y aura des petites quantités d'air a purger.
Vous ne pouvez que le purger périodiquement selon les besoins jusqu'à ne plus avoir des bulles d'air.
Au besoin fermez le robinet lors de la purge et soyez patient avec les purges.
Plus on injecte de l'eau dans le circuits et plus il y aura des petites quantités d'air a purger.
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
Bonjour,
Comme l'écrit Dani, on ne connaît pas le reste de l'installation.
Les circulateurs sont quelquefois équipés d'un variateur de vitesse à 3 positions.
Une solution pour diminuer le bruit consiste à diminuer la vitesse de circulation (passer à 1 sur le réglage)
Votre installation doit comporter au moins un radiateur non équipé de vanne thermostatique.
Sur une vanne thermostatique -qui n'est pas un robinet- la fermeture du circuit n'est pas assurée par un clapet mais par un pointeau.
La liaison entre le radiateur et le circuit retour (à gauche sur votre photo) est réalisée par une pièce qui comporte un bouchon. Derrière ce bouchon il y a un robinet de réglage.
La qualité de la réalisation est sans doute à l'origine des problèmes de bruit : on voit très bien sur votre cliché que le tube d'alimentation de la vanne thermostatique monte avant de redescendre. Il se crée dans le tube une bulle d'air qui ne s'évacue pas .
C'est le principe de l'outil de maçon :[color=red]le niveau à bulle. [/color]
Comme l'écrit Dani, on ne connaît pas le reste de l'installation.
Les circulateurs sont quelquefois équipés d'un variateur de vitesse à 3 positions.
Une solution pour diminuer le bruit consiste à diminuer la vitesse de circulation (passer à 1 sur le réglage)
Votre installation doit comporter au moins un radiateur non équipé de vanne thermostatique.
Sur une vanne thermostatique -qui n'est pas un robinet- la fermeture du circuit n'est pas assurée par un clapet mais par un pointeau.
La liaison entre le radiateur et le circuit retour (à gauche sur votre photo) est réalisée par une pièce qui comporte un bouchon. Derrière ce bouchon il y a un robinet de réglage.
La qualité de la réalisation est sans doute à l'origine des problèmes de bruit : on voit très bien sur votre cliché que le tube d'alimentation de la vanne thermostatique monte avant de redescendre. Il se crée dans le tube une bulle d'air qui ne s'évacue pas .
C'est le principe de l'outil de maçon :[color=red]le niveau à bulle. [/color]
Modifié en dernier par protestant90 le 21 janvier 2021, 06:39, modifié 1 fois.
Bonjour, pour réaliser une purge efficace est il nécessaire de procéder comme suit :
1 mettre la chaudière en position été
2 fermer l'arrivée à l'aide de la vis du robinet de réglage situé sous le bouchon
3 fermer la vanne thermostatique (mise sous le point 0)
4 ouverture de la première et de la deuxième purge
complément d'infos : l'installation comporte 5 radiateurs avec le Slieve, ils sont tous équipés de vanne thermostatiques avec un point 0 que j'ai purgé maintes fois ; absence de variateur de vitesse
J'ai vérifié toutes les vannes thermostatiques qui sont récentes en appuyant avec un tournevis sur les pointeaux.
Les bruits dans le Slieve apparaissent dès l'ouverture du chauffage, genre eau qui s'écoule dans un récipient ...
1 mettre la chaudière en position été
2 fermer l'arrivée à l'aide de la vis du robinet de réglage situé sous le bouchon
3 fermer la vanne thermostatique (mise sous le point 0)
4 ouverture de la première et de la deuxième purge
complément d'infos : l'installation comporte 5 radiateurs avec le Slieve, ils sont tous équipés de vanne thermostatiques avec un point 0 que j'ai purgé maintes fois ; absence de variateur de vitesse
J'ai vérifié toutes les vannes thermostatiques qui sont récentes en appuyant avec un tournevis sur les pointeaux.
Les bruits dans le Slieve apparaissent dès l'ouverture du chauffage, genre eau qui s'écoule dans un récipient ...
bonjour,
Etes vous sûr d'avoir raccordé le départ et le retour au bon endroit, ne seraient ils pas inversés?
certains types ont un sens de raccordement
Etes vous sûr d'avoir raccordé le départ et le retour au bon endroit, ne seraient ils pas inversés?
certains types ont un sens de raccordement
Modifié en dernier par 45Jose le 21 janvier 2021, 11:02, modifié 1 fois.
JR
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25