désemboueuse hydrodynamique artisanale

Répondre
Avatar du membre
puppa
Débutant
Messages : 14
Enregistré le : 01 juillet 2019, 16:28

désemboueuse hydrodynamique artisanale

Message par puppa »

bonjour a tous

quand j'aurais créer ma boite, je ferais pas mal de désembouage.

un pote plombier m'a dit qu'il avait fait une désemboueuse maison et apparemment ça fonctionne super bien

voila une vidéo d’une désemboueuse maison pas la sienne mais dans le même principe de fonctionnement, désemboueuse maison pour effectuer des désembouage hydrodynamique je précise

y a t’il ici des plombier qui ont fait pareil ?

[url]https://www.youtube.com/watch?v=yIwedVX73Y4[/url]
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

J'ai fait ça il y a quelques années déjà, c'est n'est pas aussi beau que la réalisation de ton ami mais c'est tout aussi fonctionnel.
[url]https://youtu.be/gNjupNSe_Ho[/url]
Cette réalisation me donne entièrement satisfaction, apres venir avec ce montage chez un client, ca fait amateur...
Avatar du membre
puppa
Débutant
Messages : 14
Enregistré le : 01 juillet 2019, 16:28

Message par puppa »

c'est toi qui avait fait cette vidéo je savais pas, je l'ai regarder plusieurs fois et même les autre vidéo elle sont cool

moi je suis en train de faire la mienne

j'ai tout assemblé mais rien serré, je vais tout monté à la filasse et pâte a joint ensuite et fabriquer une caisse en bois pour faire rentrer le truc, avec juste les entrée et sortie eau et air comprimé qui dépasse de la caisse en bois
Fichiers joints
IMG_20210928_200335.jpg
(2.34 Mio) Téléchargé 501 fois
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

C'est top, mais t'as pas le bon raccord coté air comprimé, il te faut un raccord mâle et non femelle, le femelle est du coté compresseur car le femelle se ferme quand il n'est pas emboité.
Avatar du membre
puppa
Débutant
Messages : 14
Enregistré le : 01 juillet 2019, 16:28

Message par puppa »

ah ok merci je le changerait
Avatar du membre
puppa
Débutant
Messages : 14
Enregistré le : 01 juillet 2019, 16:28

Message par puppa »

par contre j'ai envoyer la photo a mon pote et il ma déconseillé de mettre le réducteur de pression et ma dit de mettre que le mano et de régler la pression d'air uniquement avec le compresseur ?

des avis ?
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

En réalité l'air se règle toujours sur le compresseur.
Le faits de poser un réducteur c'est pour la sécurité, si on ferme le réseau de chauffage accidentellement, on reste protégé par le réducteur de pression qui assure que le réseau de chauffage ne montera pas en pression.

Les surpressions sur certains réseaux de chauffage peut etre catastrophique.
Avatar du membre
puppa
Débutant
Messages : 14
Enregistré le : 01 juillet 2019, 16:28

Message par puppa »

ok merci, d’ailleurs je me pose une question. avec ce montage c'est comme d’habitude, on fait radiateur par radiateur ?

genre je ferme tout les radiateur sauf 1, ensuite je recommence en faisant circuler l'eau par un autre etc jusqu’à avoir fait tout les radiateurs ou boucle de plancher chauffant ?

je prévois de me mettre entre le départ et le retour de l’installation de manière a remplacer la chaudière par la désemboueuse.

dernière question, est t’il conseiller avant de faire le désembouage hydrodynamique, d'injecter dans l’installation un produit désembouant et faire tourner avec un petit moment, histoire de facilité le désembouage en cas de fort embouage ?

merci

ps: du coup a la place du réducteur de pression, je peut mettre une soupape de sécurité a la place du bouchon sur la gauche avec l'évacuation raccorder a l'évacuation de l'eau sale histoire que si il y a un problème ça bypass par là en cas de soucis ? si oui 7 bars c'est bon ou bien 3 bars ?

merci
Modifié en dernier par puppa le 29 septembre 2021, 18:43, modifié 1 fois.
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

On injecte un produit en cas de gros désembouage, ou dans le cas de très gros diamètre en particulier sur les installations acier.

Le réducteur de pression est plus sécurisant que que la soupape, sur certaines installations, si vous injectez 7 bars vous risquez gros.

Avec le réducteur, vous injectez la pression maximale désiré, vous le réglez a une pression statique de 3 bars et vous laissez faire l'appareil.

Ensuite raccordement de préférence en lieu et place de la chaudière. radiateur par radiateur ou boucle par boucle.
Avatar du membre
puppa
Débutant
Messages : 14
Enregistré le : 01 juillet 2019, 16:28

Message par puppa »

merci pour les infos, du coup je laisserais le réducteur

pour la position, c'est ce que j'avais prévu, de mettre l'appareil en lieu et place de la chaudière.
Répondre

Retourner vers « Outillage et matériaux »