Bonjour,

J'ai du changer le réducteur de pression après compteur.
Il s'agit d'un Braukmann D03. cf photo
Un ami me l'a installé tête en bas pour respecter le sens du débit d'eau et avoir accès au manomètre.
Cela pose t-il un problème ?
J'ai beaucoup de mal à le régler car si je régle une pression dynamique à 3 je me retrouve avec une pression statique à 6-7.
En réglant la dynamique à 2, j'ai une pression statique à 4-4,5.
Ce problème peut il être du à l'installation tête en bas ?
En vous remerciant de vos avis éclairés.
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.
Règle ta pression statique a 3 9u 4 bars selon tes envies et ne te soucie pas de la pression dynamique, car elle dépends de beaucoup de facteurs.
Diamètres, taille du réducteur et capacité à reduire, pertes de charge sur l'installation etc....

Quand tu ouvres un robinet. L'installation est ouverte il est normal que la pression chute. Autrement to réducteur bé servirais a rien.