Èvacuation d'un studio possible ou pas possible

Comme les sujets concernant les toilettes deviennent nombreux j'ai décidé de créer cet espace dédié, désormais vous l'utiliserez exclusivement pour les sujets concernant les toilettes!! Normaux ou suspendus.
Répondre
Avatar du membre
Slimani
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 19 novembre 2008, 20:10

Èvacuation d'un studio possible ou pas possible

Message par Slimani »

Je dois créer les évacuations d'un studio en rez de chaussé dans une cour, j'ai plusieurs évacuations de l'immeuble sous le studio, j'ai donc plusieurs possibilités.

Sur le collecteur principal de l'immeuble j'ai une remonté avec un siphon intégré, je voudrais évacuer mon studio sur cette chute.
Je joins une image, mon idée c’était de brancher une culotte avec bouchons de dégorgement a la place du siphon, puis repartir avec on évacuation en diamètre 100, croyez vous que cela soit faisable ou cela risque de poser des problèmes.

Dans le cas ou je peut me raccorder ici cela ma faciliterais bien la vie malgré les possibilités qui s'offrent a moi...
Fichiers joints
siphon-fonte.jpg
(79.81 Kio) Téléchargé 454 fois
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Cette chute avec siphon est utilisé généralement pour empêcher la remonté d'odeurs, ce genre de siphons est très présent dans le anciens immeubles.

Il ne faut pas verser les eaux vannes dans cette chute avant le siphon.
Soit vous, vous raccordez après le siphon soit vous utilisez une autre chute...
Avatar du membre
Slimani
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 19 novembre 2008, 20:10

Message par Slimani »

Merci de cette réponse, finalement nous avons pris une autre possibilité et nous avons raccordé a coté.

On aperçois le fameux siphon en fonte sur l'image au coin inférieur gauche.
Je voulais éviter de couper l’évacuation d'une partie de l'immeuble qui était deja en service, mais malheureusement je n’ai pas pu échapper, donc voila.

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias/1328041682-evacuation-studio.jpg[/img]
Répondre