Bonjour,
J'essaie de connecter un thermostat sans fil sur la chaudière de la maison que nous avons achetée il y a an. C'est une chaudière gaz de Dietrich dtg 106 eco nox.
J'ai regardé le schema de connexion des câbles et un sujet similaire sur le forum, donc j'ai pu bien identifié où connecter le thermostat ( en 1 et 2).
Par contre pour l'alim du thermostat , je ne sais pas où me piquer et j'ai peur de faire des bêtises. Est ce que en 10 et 11 ça serait bon ? Même si y'a déjà un fil dedans?
Merci par avance pour vos réponses
Aurelie
Thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière DTG 106 econox Dedietrich
- Aurelie333
- Apprentis
- Messages : 3
- Enregistré le : 19 octobre 2019, 17:56
Thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière DTG 106 econox Dedietrich
- Fichiers joints
-
Borniers.jpg- (214.42 Kio) Téléchargé 456 fois
-
Schema cablage.jpg- (941.5 Kio) Téléchargé 422 fois
Modifié en dernier par Dani le 19 octobre 2019, 19:11, modifié 1 fois.
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
[color=red][b]Attention,[/b] vous vous apprêtez a manipuler des fils électriques, l’électricité peut être mortel, attentions a ce que vous faites, si vous ne savez pas faire, ne touchez pas.[/color]
Pour l'alimentation du récepteur je dirais plutôt sur les borniers 3 et 4 [u]du bornier RG visible sur le schéma [/u](3 étant le neutre et 4 la phase) .
Voici une discussion qui pourrait répondre a votre question: [url]https://eauplombier.com/forum/topic977-resolu-brancher-tam-chaudiere-gaz-de-dietrich-dtg-econox.html[/url]
Pour l'alimentation du récepteur je dirais plutôt sur les borniers 3 et 4 [u]du bornier RG visible sur le schéma [/u](3 étant le neutre et 4 la phase) .
Voici une discussion qui pourrait répondre a votre question: [url]https://eauplombier.com/forum/topic977-resolu-brancher-tam-chaudiere-gaz-de-dietrich-dtg-econox.html[/url]
- Aurelie333
- Apprentis
- Messages : 3
- Enregistré le : 19 octobre 2019, 17:56
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Re.
Je fais référence au bornier RG visible sur le schéma que vous avez posté...
En suivants les références j'en déduis que les fils sont bien alimentés en 220V, après vous pouvez aussi brancher votre thermostat ailleurs, de moment que les fils soient alimentés en permanence, vous pouvez même le brancher sur une prise a proximité.
Je fais référence au bornier RG visible sur le schéma que vous avez posté...
En suivants les références j'en déduis que les fils sont bien alimentés en 220V, après vous pouvez aussi brancher votre thermostat ailleurs, de moment que les fils soient alimentés en permanence, vous pouvez même le brancher sur une prise a proximité.
- Aurelie333
- Apprentis
- Messages : 3
- Enregistré le : 19 octobre 2019, 17:56
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Bonjour.
Pour comprendre!!!! voici quelques explications de plus...
Oui en effet les possibilités sont multiples quitte a rallonger le fil du récepteur.
Les borniers 10 et 11 correspondent a l'alimentation du circulateur, et par conséquent il est possible que le circulateur soit coupé par intermittence, ce qui aurait pour effet de couper l'alimentation du récepteur par la même occasion et donc de priver la chaudière de la continuité du contact sec, ce qui provoquerais une panne de chaudière.
Le bornier 3 et 4 est le plus proche de l'arrivée qui alimente la chaudière, il est possible que ce soit déjà une alimentation destiné a une option vu que d’après le schéma il n'y a rien en sortie de ces borniers.
Et enfin pour terminer, il est aussi possible de vous brancher sur le bornier BA que vous présentez en image sur les borniers 3 et 4 .
Pour comprendre!!!! voici quelques explications de plus...
Oui en effet les possibilités sont multiples quitte a rallonger le fil du récepteur.
Les borniers 10 et 11 correspondent a l'alimentation du circulateur, et par conséquent il est possible que le circulateur soit coupé par intermittence, ce qui aurait pour effet de couper l'alimentation du récepteur par la même occasion et donc de priver la chaudière de la continuité du contact sec, ce qui provoquerais une panne de chaudière.
Le bornier 3 et 4 est le plus proche de l'arrivée qui alimente la chaudière, il est possible que ce soit déjà une alimentation destiné a une option vu que d’après le schéma il n'y a rien en sortie de ces borniers.
Et enfin pour terminer, il est aussi possible de vous brancher sur le bornier BA que vous présentez en image sur les borniers 3 et 4 .
-
Jmy