Ou placer le ballon electrique a cause de sa vidange sur trottoir?

Cet espace est dédié aux productions d'eau chaude, ballons, chauffe-bains, et tous autres appareils servent a produire de l'eau chaude.
Répondre
Avatar du membre
granata
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 18 novembre 2012, 00:03

Ou placer le ballon electrique a cause de sa vidange sur trottoir?

Message par granata »

Bonjour à tous et à toutes.
Je vais installer un ballon dans mon appartement au 1er étage, mais vu le poids,je voudrais l'installer
au RDC à coté de la porte d'entrée qui donne sur le trottoir (maison de ville). Mon problème c'est que
je n'ai pas d'égouts à proximité. Je vais peut être vous faire rire , mais j'ai pensé à installer un vase d'expansion pour la dilatation de l'eau et un tuyau souple à dérouler sur le trottoir en cas de vidange
du ballon (ce qui arrive rarement...)
Alors...je vous ai fait rire ???
Merci pour vos avis !
Avatar du membre
lankou
Echelon III
Messages : 48
Enregistré le : 16 octobre 2012, 19:11

Message par lankou »

salut,bé non ça n'arrive pas rarement, ça arrive pendant chaque cycle de chauffe
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

C'est une bonne décision de prendre un vase d'expansion de qualité sanitaire.

Cela ne vous dispense pas d'utiliser un groupe de sécurité, donc je vous conseillerais soit de déporter le groupe, ou alors placer un sceau sous le groupe pour récupérer des éventuelles goutes, dans ce dernier cas vous êtes obligé de poser le ballon sur un trépied.
Avatar du membre
granata
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 18 novembre 2012, 00:03

Message par granata »

Merci pour vos réponses.
Ok pour le seau sous le ballon, juste au cas ou ...
Mais dérouler un tuyau sur le trottoir pour le vidanger ne vous choque pas ?
Merci et bonne journée à vous
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

[quote="granata"]
Mais dérouler un tuyau sur le trottoir pour le vidanger ne vous choque pas ?
[/quote]

Moi personnellement ça ne me choque pas, d'autant plus que la ballon pourra se vider aux 3/4 dans la baignoire, puis le reste dans le caniveau, ou alors au sceau.
J'ai deja vu d'autres dans le même cas alors....
Avatar du membre
miele
Débutant
Messages : 13
Enregistré le : 06 juillet 2012, 09:57

Message par miele »

Ayant posé un vase d'expansion (qualité sanitaire) sur plusieurs installations,
depuis il ne sort plus une goute d'eau du système de sécurité
Groupe de sécurité qu'il ne faut surtout pas supprimer !...
Avatar du membre
lankou
Echelon III
Messages : 48
Enregistré le : 16 octobre 2012, 19:11

Message par lankou »

[quote="miele"]Ayant posé un vase d'expansion (qualité sanitaire) sur plusieurs installations,
depuis il ne sort plus une goute d'eau du système de sécurité
Groupe de sécurité qu'il ne faut surtout pas supprimer !...[/quote]mais quand ton vase est rempli elle va ou ton eau de décompression?
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Bonjour, j'apporte ma pierre a l'édifice.

[quote="miele"]Groupe de sécurité qu'il ne faut surtout pas supprimer !...
[/quote]

Il l'a dit:  il ne faut pas supprimer ce groupe malgré que les vases son généralement dimensionnés pour absorber plus que le necessaire dans chaque installation.

Cependant le groupe reste quand même obligatoire,  en cas de rupture de la membrane du vase ou de la valve de remplissage et dans l’éventualité d'une erreur de calcul de la capacité du vase.

[b]Bref... le groupe de sécurité reste obligatoire même s'il ne sers a rien.[/b]
Avatar du membre
miele
Débutant
Messages : 13
Enregistré le : 06 juillet 2012, 09:57

Message par miele »

Rebonjour

un vase de 8 litres pour un ballon de 150 ou 200 L est suffisant,
ce qu'il faut faire c'est ajuster la pression d'air, avant de raccorder le tuyau
j'ai mis environ 0,1 bar plus élevé que la pression de l'eau entrant dans le ballon (eau froide)
Avatar du membre
Julien425
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 06 décembre 2012, 12:21

Message par Julien425 »

[quote="lankou"][quote]Ayant posé un vase d'expansion (qualité sanitaire) sur plusieurs installations,
depuis il ne sort plus une goute d'eau du système de sécurité
Groupe de sécurité qu'il ne faut surtout pas supprimer !...[/quote]mais quand ton vase est rempli elle va ou ton eau de décompression?[/quote]Dans le vase il y a une membrane qui absorbe (lors de la chauffe) et relâche (lorsque le chauffe n est plus en chauffe) la pression ;) Il n'y a pas d'eau a extraire celle si reste dans le ballon.