Question evacuation
Question evacuation
Bonjour a tous, joint a ce message se trouve une photo en coupe de ma dalle RDc, cette dalle se pose sur un terre-plain.
Sachant que je voudrais poser un receveur de douche classique (env. 5cm d'epaisseur) sur ma finition interieure et que le passage du tuyau d'evacuation a travers l'isolant et la dalle devras se faire si possible a la verticale, ce qui fait qu'il me reste la chappe (50mm) et la finition (15mm) pour raccorder mon tuyau a la bonde de mon receveur.
Est ce assez d'epaisseur pour connecter tout ca? Le mieux est il de passer un tuyau de 100 a travers isolant et dalle puis reduire a 40/50mm? ou de passer directement un 40/50mm puis de raccorder sous l'isolant au tuyau principal?
Merci de votre aide.
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2013/1357576554-coupe1zpsa7fe7d91.png[/img]
Sachant que je voudrais poser un receveur de douche classique (env. 5cm d'epaisseur) sur ma finition interieure et que le passage du tuyau d'evacuation a travers l'isolant et la dalle devras se faire si possible a la verticale, ce qui fait qu'il me reste la chappe (50mm) et la finition (15mm) pour raccorder mon tuyau a la bonde de mon receveur.
Est ce assez d'epaisseur pour connecter tout ca? Le mieux est il de passer un tuyau de 100 a travers isolant et dalle puis reduire a 40/50mm? ou de passer directement un 40/50mm puis de raccorder sous l'isolant au tuyau principal?
Merci de votre aide.
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2013/1357576554-coupe1zpsa7fe7d91.png[/img]
Modifié en dernier par labouas le 07 janvier 2013, 10:36, modifié 1 fois.
- theglimmertwins
- Plombier Expert
- Messages : 236
- Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03
[quote="theglimmertwins"]pose sur plot je suppose car pas de réservation pour l'encastrer ?
pour moi il faut mini 10 cm pour la bonde. en tout cas c'est elle qui détermine la hauteur de ton bac fini
Sinon pour le branchement j'irai direct au réseau en 40.[/quote]
Merci de votre réponse, c'est pour du neuf donc une reservation est possible mais la pose du bac au ras du sol ne me gene pas, sur plots ce m'embêterais quand meme un peu car cela sureleve encore plus le bac a douche..
Si je reserve les quelques centimetres en plus dans ma dalle pour obtenir les 10cms nécessaires au siphon, cela fait que celui ci est donc coule dans la dalle et la chape, cela pose t-il un problème ou est ce courant??
Les bondes/siphons que je vois en ligne ont une sortie horizontale, donc si j'utilise un bac de douche carre de 90 avec bonde centrale il faut donc décaler l'évacuation?
Merci de votre aide.
pour moi il faut mini 10 cm pour la bonde. en tout cas c'est elle qui détermine la hauteur de ton bac fini
Sinon pour le branchement j'irai direct au réseau en 40.[/quote]
Merci de votre réponse, c'est pour du neuf donc une reservation est possible mais la pose du bac au ras du sol ne me gene pas, sur plots ce m'embêterais quand meme un peu car cela sureleve encore plus le bac a douche..
Si je reserve les quelques centimetres en plus dans ma dalle pour obtenir les 10cms nécessaires au siphon, cela fait que celui ci est donc coule dans la dalle et la chape, cela pose t-il un problème ou est ce courant??
Les bondes/siphons que je vois en ligne ont une sortie horizontale, donc si j'utilise un bac de douche carre de 90 avec bonde centrale il faut donc décaler l'évacuation?
Merci de votre aide.
[quote="lm"]bonjour
Il te suffit de prendre une évacuation sortie verticale. Tu reserveS ton pvc 100.
Et quand ta chape est fini tu raccorde ton syphon avec une réduction 100-40.
Tu poses ton bac et le tour est joué
[/quote]
Merci de votre réponse, quel est l'avantage de passer du 100 a travers la dalle plutot que du 40?
Il te suffit de prendre une évacuation sortie verticale. Tu reserveS ton pvc 100.
Et quand ta chape est fini tu raccorde ton syphon avec une réduction 100-40.
Tu poses ton bac et le tour est joué
[/quote]Merci de votre réponse, quel est l'avantage de passer du 100 a travers la dalle plutot que du 40?
Si c'est dèja un tuyau de 100 qui y est, garder le et réduisez juste à la sortie.
Mais la vidange est déjà faite ou pas?
Pensez a bien calculer pour que votre vidange bac à douche soit juste au dessus de la réservation du pvc.
Et en gardant le diamètre 100 , avec la réduction que vous mettrez vous allez pouvoir gagner quelques cm si vous vous êtes un peu trompé dans vos calculs
. Plus qu'a acheter une bonde sortie verticale 
Mais la vidange est déjà faite ou pas?
Pensez a bien calculer pour que votre vidange bac à douche soit juste au dessus de la réservation du pvc.
Et en gardant le diamètre 100 , avec la réduction que vous mettrez vous allez pouvoir gagner quelques cm si vous vous êtes un peu trompé dans vos calculs
. Plus qu'a acheter une bonde sortie verticale 
[quote="lm"]Si c'est dèja un tuyau de 100 qui y est, garder le et réduisez juste à la sortie.
Mais la vidange est déjà faite ou pas?
Pensez a bien calculer pour que votre vidange bac à douche soit juste au dessus de la réservation du pvc.
Et en gardant le diamètre 100 , avec la réduction que vous mettrez vous allez pouvoir gagner quelques cm si vous vous êtes un peu trompé dans vos calculs
. Plus qu'a acheter une bonde sortie verticale
[/quote]
Rien n'est encore fait, c'est pour prévoir que je pose la question. C'est donc au choix mais si je met du 100 j'aurais plus d'ajustements possibles en cas de décalage.. Une bonde droite fait elle le plocage d'une petite quantité d'eau pour éviter les remontees d'odeurs ou faut il aussi inclure un 'col de cygne'? Merci.
Mais la vidange est déjà faite ou pas?
Pensez a bien calculer pour que votre vidange bac à douche soit juste au dessus de la réservation du pvc.
Et en gardant le diamètre 100 , avec la réduction que vous mettrez vous allez pouvoir gagner quelques cm si vous vous êtes un peu trompé dans vos calculs
. Plus qu'a acheter une bonde sortie verticale
[/quote]Rien n'est encore fait, c'est pour prévoir que je pose la question. C'est donc au choix mais si je met du 100 j'aurais plus d'ajustements possibles en cas de décalage.. Une bonde droite fait elle le plocage d'une petite quantité d'eau pour éviter les remontees d'odeurs ou faut il aussi inclure un 'col de cygne'? Merci.
- theglimmertwins
- Plombier Expert
- Messages : 236
- Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03
j'en ai posé plusieurs sur un lit de mortier dans une réservation de 81X81 de 12 cm de profondeur environ. les bac dépasse de 2cm du sol fini
au centre prévoir un tuyau de 100
la bonde était traditionnel avec une sortie directe sur le côté et je viens avec un coude chercher le tuyau de 100 munie d'une réduction en 40
moi je regarderais la profondeur qu'il faut contenu de l'épaisseur de ton bac plus la bonde pour la réservation et je ferais ainsi.
à la pause bien repérer l'emplacement de la bonde en posant le bac à blanc. Tout présenter ensuite avec la bonde reliée à l'évacuation sans collage. si tout est ok, coller alors l'ensemble (légère pente si possible). caler la hauteur finie avec des 4 petites cales (polystyrene...). et faire un mortier à hauteur de cales et poser le bac, visser la bonde.
ne pas hésiter à coller le 40 à l'intérieur de la sortie de la bonde et puisque c'est livré avec, serrer ensuite la bague avec le joint.
au centre prévoir un tuyau de 100
la bonde était traditionnel avec une sortie directe sur le côté et je viens avec un coude chercher le tuyau de 100 munie d'une réduction en 40
moi je regarderais la profondeur qu'il faut contenu de l'épaisseur de ton bac plus la bonde pour la réservation et je ferais ainsi.
à la pause bien repérer l'emplacement de la bonde en posant le bac à blanc. Tout présenter ensuite avec la bonde reliée à l'évacuation sans collage. si tout est ok, coller alors l'ensemble (légère pente si possible). caler la hauteur finie avec des 4 petites cales (polystyrene...). et faire un mortier à hauteur de cales et poser le bac, visser la bonde.
ne pas hésiter à coller le 40 à l'intérieur de la sortie de la bonde et puisque c'est livré avec, serrer ensuite la bague avec le joint.
[quote="theglimmertwins"]j'en ai posé plusieurs sur un lit de mortier dans une réservation de 81X81 de 12 cm de profondeur environ. les bac dépasse de 2cm du sol fini
au centre prévoir un tuyau de 100
la bonde était traditionnel avec une sortie directe sur le côté et je viens avec un coude chercher le tuyau de 100 munie d'une réduction en 40
moi je regarderais la profondeur qu'il faut contenu de l'épaisseur de ton bac plus la bonde pour la réservation et je ferais ainsi.
à la pause bien repérer l'emplacement de la bonde en posant le bac à blanc. Tout présenter ensuite avec la bonde reliée à l'évacuation sans collage. si tout est ok, coller alors l'ensemble (légère pente si possible). caler la hauteur finie avec des 4 petites cales (polystyrene...). et faire un mortier à hauteur de cales et poser le bac, visser la bonde.
ne pas hésiter à coller le 40 à l'intérieur de la sortie de la bonde et puisque c'est livré avec, serrer ensuite la bague avec le joint.[/quote]
Merci de votre réponse, donc si ma chape + carrelage font 60/65mm, je n'ai besoin que d'environ 60mm de réservation en plus dans ma dalle? Ce qui totalise 120mm (bien sur en fonction egalement de l'épaisseur de mon bac). Votre reservation de 81x81 pour un bac 80x80, a quoi sert le cm en plus? Est pour tenir compte du revêtement mural? ou pour un ajustement éventuel?
au centre prévoir un tuyau de 100
la bonde était traditionnel avec une sortie directe sur le côté et je viens avec un coude chercher le tuyau de 100 munie d'une réduction en 40
moi je regarderais la profondeur qu'il faut contenu de l'épaisseur de ton bac plus la bonde pour la réservation et je ferais ainsi.
à la pause bien repérer l'emplacement de la bonde en posant le bac à blanc. Tout présenter ensuite avec la bonde reliée à l'évacuation sans collage. si tout est ok, coller alors l'ensemble (légère pente si possible). caler la hauteur finie avec des 4 petites cales (polystyrene...). et faire un mortier à hauteur de cales et poser le bac, visser la bonde.
ne pas hésiter à coller le 40 à l'intérieur de la sortie de la bonde et puisque c'est livré avec, serrer ensuite la bague avec le joint.[/quote]
Merci de votre réponse, donc si ma chape + carrelage font 60/65mm, je n'ai besoin que d'environ 60mm de réservation en plus dans ma dalle? Ce qui totalise 120mm (bien sur en fonction egalement de l'épaisseur de mon bac). Votre reservation de 81x81 pour un bac 80x80, a quoi sert le cm en plus? Est pour tenir compte du revêtement mural? ou pour un ajustement éventuel?
- theglimmertwins
- Plombier Expert
- Messages : 236
- Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03
oui c'était pour des bacs de 80x80. C'est juste pour ne pas être embêter lors de la pose. d'ailleurs pourquoi pas laisser un peu plus...de toute façon tu finiras au mortier s'il faut combler.
dernier détail important : faire un joint silicone "grossier" sur les côtés du bac qui sont contre le mur avant de poser la bavette du carrelage
dernier détail important : faire un joint silicone "grossier" sur les côtés du bac qui sont contre le mur avant de poser la bavette du carrelage
Modifié en dernier par theglimmertwins le 07 janvier 2013, 20:40, modifié 1 fois.
[quote="theglimmertwins"]oui c'était pour des bacs de 80x80. C'est juste pour ne pas être embêter lors de la pose. d'ailleurs pourquoi pas laisser un peu plus...de toute façon tu finiras au mortier s'il faut combler.
dernier détail important : faire un joint silicone "grossier" sur les côtés du bac qui sont contre le mur avant de poser la bavette du carrelage[/quote]
Merci encore pour les informations, si j'utilise un bac 'extra plat', n'est il pas plus simple de laisser le sol fini et ne faire une reservation qu'au centre pour l'evacuation et la bonde? donc faire reposer le bac directement sur le sol fini?
dernier détail important : faire un joint silicone "grossier" sur les côtés du bac qui sont contre le mur avant de poser la bavette du carrelage[/quote]
Merci encore pour les informations, si j'utilise un bac 'extra plat', n'est il pas plus simple de laisser le sol fini et ne faire une reservation qu'au centre pour l'evacuation et la bonde? donc faire reposer le bac directement sur le sol fini?
Modifié en dernier par labouas le 08 janvier 2013, 09:01, modifié 1 fois.
- theglimmertwins
- Plombier Expert
- Messages : 236
- Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03
j'ai posé des bacs "extra" plat en résine en entreprise et ceux-ci étaient posés sur un lit de mortier. Il faut que le fond du bac bac accroche au sol je pense . Mais rien ne t'empêche de prévoir la réservation à 12 cm environ pour le passage de la bonde et du tuyau et de faire moins profond pour le reste du bac (5 cm env)
[quote="theglimmertwins"]j'ai posé des bacs "extra" plat en résine en entreprise et ceux-ci étaient posés sur un lit de mortier. Il faut que le fond du bac bac accroche au sol je pense . Mais rien ne t'empêche de prévoir la réservation à 12 cm environ pour le passage de la bonde et du tuyau et de faire moins profond pour le reste du bac (5 cm env)[/quote]
Merci pour toutes les infos
J'ai d'autre questions mais je ferais un autre post a ce sujet.
Merci pour toutes les infos
J'ai d'autre questions mais je ferais un autre post a ce sujet.