Ballon d'eau qui fuit - est il HS ?

Cet espace est dédié aux productions d'eau chaude, ballons, chauffe-bains, et tous autres appareils servent a produire de l'eau chaude.
Répondre
Avatar du membre
jean-plombier
Apprentis
Messages : 1
Enregistré le : 06 mai 2013, 20:52

Ballon d'eau qui fuit - est il HS ?

Message par jean-plombier »

Bonjour,

Je suis en face d'un chauffe-eau qui fuit entre le corps du ballon et la partie haute au niveau de la jonction entre les deux parties (voir la photo).

Le chauffe-eau fuit quand il est raccordé électriquement, il ne fuit plus lorsqu'il est débranché.

Vous avez des explications à me suggérer svp

Merci d'avance
Fichiers joints
2013-05-06 20.48.39.jpg
(1.04 Mio) Téléchargé 361 fois
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Salut Jean le plombier.

L'explication est simple:

lorsque le ballon est en chauffe la pression monte jusqu’à 7 bars.

Pourquoi 7 bars? 7bars est la pression a laquelle le groupe de sécurité s'ouvre pour décharger le surplus d'eau (du a la chauffe) vers les égouts.
Visiblement votre ballon ne fuit pas a une pression moins élevé mais fuit des que la pression dépasse une certaine puissance, [u]ceci équivaut a la fissuré[/u], elle n'exposera pas mais la fuite va s’aggraver jusqu’à la fuite en continu.

Malheureusement le changement est inévitable.
Répondre