[Résolu] Surpresseur qui se declenche trop souvent

Pour ces qui désirent parler d’énergies renouvelables de toutes sortes.
Solaire, eau de pluie, photovoltaïque, aérothermie ou géothermie, etc...
Répondre
Avatar du membre
TonPer
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 23 mars 2008, 23:14

[Résolu] Surpresseur qui se declenche trop souvent

Message par TonPer »

Lors de la prise d'eau dans le puit, le surpresseur se declenche plus de 15 fois avant d'atteindre sa pression de stabilisation.
Alors qu'avant c'était en une ou 2 prises maximum (j'ai soufflé la crépine qui me parait propre et toujours pareil) Que puis je faire?.........merci d'avance
Avatar du membre
Luddovic
Maître Plombier
Messages : 636
Enregistré le : 10 février 2008, 21:00
Localisation : Île de France
Contact :

Message par Luddovic »

Malgré que la crépine vous paraisse propre, c'est en effet de la que vient le problème, car le clapet anti-retour intégré ne fonctionne plus convenablement et il perd un peux d'eau qui retombe dans le puits, il lui faut une certaine pression pour qu'il reste bien fermé, changez-le sans hésiter et donnez nous des nouvelles.
Avatar du membre
TonPer
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 23 mars 2008, 23:14

Message par TonPer »

Bonsoir,

Merci:
Merci de votre réponse, je n'aurais jamais trouvé sans votre aide, en effet il y avait une petite saleté, dans le ressort du clapet du coup je n'ai même pas eu besoin de le changer mais je le garde au cas ou.

Parfois le clapet se fermait et parfois il ne se fermait pas tout a fait, il fallait que le suppresseur se mette en route plusieurs fois, jusqu'à obtenir une étanchéité parfaite, merci encore..

Papy
Répondre

Retourner vers « POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables »