Thermostat d'ambiance sur Viessmann Vitocell comferral avec Unomatik

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Verrouillé
Avatar du membre
Raknar
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 28 septembre 2013, 17:01

Thermostat d'ambiance sur Viessmann Vitocell comferral avec Unomatik

Message par Raknar »

Bonjour,

J'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil pour relier à ma chaudière Viessmann Vitocell comferral avec coffret Unomatik.

En me renseignant sur le forum (et notamment ici [url]https://eauplombier.com/forum/topic1693-resolu-branchement-thermostat-ambiance-sur-viesman-unomatik.html[/url]), j'ai raccordé mon thermostat [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=646567DSCN5380.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/646567DSCN5380.jpg[/img][/url]
sur la carte du bloc Unomatik (2 shunts à côté des fils de terre).
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=231284DSCN3846.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/231284DSCN3846.jpg[/img][/url]

La régulation fonctionne en partie :
en mode hiver, lorsque la température passe sous la température définie, le bruleur se met en route, et s'arrête lorsque la température est atteinte.
Par contre, en mode été (eau chaude), la mise en route du bruleur est également asservie au thermostat d'ambiance, donc si la température est haute, le bruleur ne se met pas en route, et donc pas d'eau chaude. (voilà mon problème)

Par ailleurs, lorsque l'eau chaude fonctionne en mode été, les radiateurs chauffent également lorsque les robinets thermostatiques sont ouverts, est-ce normal ?

Voici le schéma des tuyauteries derrière la chaudière :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166874schmachaudire.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/166874schmachaudire.png[/img][/url]

Merci d'avance de vos réponses.

Nicolas
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Avez vous activé le thermostat sur la régulation afin qu'il soit pris en charge.

[url]https://eauplombier.com/forum/post7537.html#p7537[/url]
Avatar du membre
Raknar
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 28 septembre 2013, 17:01

Message par Raknar »

Non, j'ai bien lu cela sur l'autre topic, mais je ne sais pas où trouver ce cavalier.

Enfin, je suppose que ce sont les 12 cavaliers qui se trouvent sur la seconde carte électronique (représentés sur le schéma de lau-88)

[url=http://www.hiboox.fr/go/images/divers/,75104c62175ce40a9d8f44f16d7ffb3c.jpg.html][img]http://free0.hiboox.com/images/4512/75104c62175ce40a9d8f44f16d7ffb3c.jpg[/img][/url]

Comme sur le schéma, j'ai les cavaliers 4-7-8-9 sur ON.

Serait-ce là ?
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Pour ma part, je ne suis pas en mesure de vous aider, attendez que quelqu’un d'autre passe par la, ou contactez directement la personne qui a réussi dans l'autre discussion.

Pour le contacter cliquer sur son pseudo puis choisir envoyer un e-mail du forum.
Avatar du membre
Raknar
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 28 septembre 2013, 17:01

Message par Raknar »

Bonjour,

J'ai pu retrouver la notice de montage du module Unomatik :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=512766005.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/512766005.jpg[/img][/url]

Selon cela, le shunt concerné serait le X8.4 et 8.5 ? (par élimination, le X8.1 et 8.2 étant relié au limiteur de température de sécurité).

Par contre, dans son post similaire, lau-88 indique qu'il faut raccorder sur X8.3 et X8.4

"[i]Donc pour les prochains qui veulent savoir:
- On branche le thermostat sur X8.3 et X8.4
- on met en position "ON" le cavalier correspondant à la présence d'un thermostat[/i]"

Est-ce envisageable de se brancher en 8.3 et 8.4 ? Ne serait-ce pas plutôt X8.3 et X8.5 ?

J'ai fait différents tests avec les cavaliers (dont l'explicatif est ci-dessous)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=643017001.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/643017001.jpg[/img][/url]

En branchant sur X8.4 et X8.5, avec les cavaliers d'origine (4, 7, 8, et 9 sur ON, le reste sur OFF)
- si la température ambiante est supérieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance, le bruleur ne se met pas en route (ni pour l'eau chaude, ni pour le chauffage)
- si la température ambiante est inférieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance; le bruleur tourne tout le temps (même si la température de l'eau est supérieure à la température demandée sur l'Unomatik)

En activant également le cavalier 5 "pilotage du bruleur et de la pompe de circuit de chauffage par une régulation externe (avec temporisation de l'arrêt de la pompe" :
- si la température ambiante est supérieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance, le bruleur ne se met pas en route (ni pour l'eau chaude, ni pour le chauffage)
- si la température ambiante est inférieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance; en mode hiver et en mode été, l'eau chaude déclenche si la température est inférieure à la température demandée sur l'Unomatik ; par contre, ça ne déclenche pas si la température est inférieure à la température demandée pour le chauffage.

En désactivant les cavaliers 4 et / ou 7, cela ne change rien aux symptômes.

Merci d'avance de votre retour.

Nicolas
Modifié en dernier par Raknar le 18 octobre 2013, 20:46, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Raknar
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 28 septembre 2013, 17:01

Message par Raknar »

Bonjour,
J'ai finalement branché le thermostat sur la fiche 45 qui alimente le circulateur, en branchant le thermostat à la place du pont entre L1 et T1.
Cela actionne bien le circulateur quand il faut chauffer, et l'eau chaude sanitaire fonctionne correctement.

>>Problème résolu.
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Merci Raknar de votre retour, c'est donc parfait, je marque cette discussion comme résolue.
Verrouillé