Page 2 sur 4

Posté : 18 mai 2024, 23:18
par ManuPac
Bonsoir

Bon, après 7 heures de marche, le manomètre de la PAC extérieur indique 0,4 bar... c'est incompréhensible, je pensais que le changement de l'obus de la valve allait résoudre ce problème. J'ai rajouté de l'eau (c'est remonté à 2 bars) et tout éteint, je testerai la pression du vase d'expansion demain pour vous donner plus d'informations. Si elle est à 0 il faudra que je la change non ? Pourtant je l'ai testé en la mettant dans un sceau d'eau et il n'y avait aucune bulle d'air.

Posté : 19 mai 2024, 11:51
par ManuPac
Ce matin la pression au manomètre était de 1,4 et au gonfleur du vase d expansion 1,30 alors qu avant elle était à 0. La réparation de la valve a été efficace mais je m attendait à avoir 1,5. J ai refait l appoint à 1,5, remis de l' eau dans le circuit et la pression est remontée à 2 bar alors qu avant ça remontait à 2,4 bar. Je vais la faire tourner toute la journée pour voir si ça change. Le message d erreur de début d eau est toujours présent et les deux point rouge sur l affichage de la PAC clignotent aussi toujours.

Posté : 19 mai 2024, 20:50
par ManuPac
Bonsoir,

La pression au manomètre de la PAC extérieur est tombé à 1,4 bars alors que la pression d'air du vase d'expansion est à 1,45. Le problème de vase est déjà résolu mais ne ne comprends pas pourquoi la pression baisse encore (mais moins fort). Par contre j'ai appris aujourd'hui qu'il fallait fermer tous les robinets des dégazeurs automatiques, chose que je viens de faire, c'est peut-être pour cela qu'il y a encore un peu de perte de pression ?

Sinon, en appuyant sur les deux valves entre le circulateur d'eau de la PAC extérieur, l'évacuation de l'eau semble faible. De plus, le circulateur semble forcer, et est très chaud je ne sais pas si il marche bien ? On me conseil de brancher un manomètre sur ces deux valves pour savoir si il y a de la pression et si le moteur marche. Qu'en pensez-vous ? De plus, le circulateur intérieur semble aussi avoir (indirectement) un problème car il ne fait qu'accélérer est ralentir, lui aussi semble donc forcer. Il y a donc bien un problème de débit d'eau, soit un des circulateur est HS, soit quelques chose empêche l'eau de circuler correctement.

Ah oui aussi, lorsque j'ai appuyé sur l'obus de la valve avant le circulateur de la PAC extérieur, l'au a continué de couler alors que j'avais relâché. Il y aurait aussi un problème d'obus. En appuyant plusieurs fois dessus ça c'est arrêté, mais c coule toujours un peu (ça l'a tjrs fait), du goute à goute, et si je met le bouchon, il n'y a plus de goute. Il y aussi le robinet de sécurité qui goute un peu (une goute toutes les 10 sec).

Je vous remet une photo du circulateur du pac extérieur pour mieux visualiser.

Merci pour votre aide !

Posté : 20 mai 2024, 21:37
par ManuPac
Bonsoir,

Je ne sais pas si quelqu'un aurait une idée, pour résumer, la pression est maintenant stable après avoir résolut le problème du vase, mais le débit n'est tjrs pas bon. J'ai démonté la vis des deux circulateurs. Celui de la PAC tourne normalement, celui à l'intérieur accélère est ralenti parfois sauf quand je le mets en vitesse maximum où la il ne change pas de vitesse. Mais c'est peut-être normal, il s'adapte au débit d'eau non ?

Je ne comprends pas pourquoi le débit est défaillant, le dernier tests consiste à purger la bouteille, je me dit que ça doit faire aussi bac à boue, mais j'y crois pas trop.

Dernier point, je ne sais pas si il y a un rapport, mais les thermomètre sur les nourrices sont bloqué sur 20 degrés alors que la chauffage ne tourne pas, c'est pas normal non ? Je vous mets une photo.

Merci pour votre aide.

Posté : 21 mai 2024, 20:26
par Luddovic
Bonjour.

Le chauffage ne tourne pas mais vous devez avoir une température avoisinant les 20°C et compris l'eau des réseaux qui se trouvent a l'intérieur de votre local, normal donc que les thermos affichent les deux un temp. identique.

Posté : 21 mai 2024, 20:49
par ManuPac
Bonsoir,

Merci pour votre réponse Ludovici, donc tout est normal de ce côté ;-)

Ce soir j'ai vidangé la bouteille, j'ai fermé les vannes côté nourrices, vidangé côté pac extérieur et branché la purge du bas sur un tuyau pour une évacuation à l'extérieur. J'ouvre la purge du bas. Et là... rien ne sort... Bon, j'enlève le tuyau, un filet d'eau coule durant 3 min pour remplir 3 verres d'eau est c'est tout, la bouteille et vide alors ? Je m'attendais à plusieurs litres d'eau, ce qui n'est pas le cas. Si j'ouvre la vanne qui se trouve à côté pour remettre de l'eau dans le circuit (celle à côté de la bouteille, en bas à droite), il y a de nouveau un filet d'eau et donc aucune pression (je m'attendais à plus). Et si je referme la vanne, il y a de nouveau l'équivalent de trois verres d'eau qui coule puis plus rien. SI je laisse ouvert 10 min, ça coule durant 10 min. C'est normal ça ? Si il n'y a pas d'eau dans la bouteille c'est normal qu'il y est un défaut de débit dans le circuit. A moins qu'il faille ouvrir les vannes des nourrices. J'ai donc testé (tjrs avec le courant coupé) d'ouvrir les vannes des nourrices, et la il n'y a tjrs pas d'eau qui coule de la purge de la bouteille, donc pas d'eau dans les nourrices ? Ou alors la bouteille est bouchée ? Mais dans ce cas il y aurait plus que 3 verres d'eau non ?

Je vous mets des photos. Sinon pour info au niveau de la pression au mano de la PAC extérieur, tjrs 2 bars, donc la réparation de la valve du vase d'expansion à résolu le problème de perte de pression, c'est déjà ça ;-)

Qu'en pensez-vous ? Il y a un problème au niveau de la bouteille ? IL faut que je remette de l'eau depuis les nourrices ?

Posté : 21 mai 2024, 23:34
par ManuPac
Bonsoir,

En voulant repurger l'eau de la bouteille, cette fois-ci c'est de l'eau noir qui a coulée, comme de l'encre durant quelques secondes. En insérant un tournevis il y a comme du charbon au niveau du coude de la purge du bas qui se colle à la pointe du tournevis. Est-ce que la bouteille serait bouchée par cela ?

D'ailleurs en parlant de cette bouteille de découplage, il n'y a aucune étiquette dessus et il n'y a aucun embout à dévisser, tout est soudé en cuivre. J'ai l'impression qu'elle a été faite sur-mesure (l'ancien propriétaire de la maison était plombier). Du coup si il faut la changer, il faut refaire les 4 connexions (les deux côté nourrices, celui qui va vers le module de chauffage, et l'autre vers la PAC extérieur). Je suppose qu'il faut le faire en cuivre ? (et pas en PER)

Posté : 22 mai 2024, 17:17
par 45Jose
Bonjour

La bouteille a été faite sur mesure, ça semble évident, le plombier a appliqué la règle de base pour calculer son diamètre.
diamètre bouteille = diamètre tube cote PAC X 3
Par contre la position des tubes n'est pas optimum
Prenez le diamètre de la bouteille et sa hauteur pour voir si ça fait plus de 3 litres
Les prises de pression en amont et aval de la pompe sont là pour mesurer les pertes de charge du circuit coté PAC, la différence de pression entre les deux vous indique les pertes de charges.
exemple, si sous la pompe il y a 1b et qu'au dessus il y a 1.5b , c'est qu'il y a 0.5b de pertes de charge

On dirait bien que a bouteille est encrassée, quels sont les diamètres des tubes de chaque coté?
ils n'ont pas l'air très gros !

Posté : 22 mai 2024, 23:00
par ManuPac
Bonsoir,

Merci pour ces explications, le diamètre des tubes est de 2 cm, c est pas assez ? Mais pourquoi faire une bouteille sur mesure ? Il ne s'agit que d'une maison sans étage, elle est standard ? Mais bon, je pense que cela a été bien fait car ça fonctionne depuis au moins 15 ans. Par contre si il faut la changer ça va être compliqué.

J'ai démonté et nettoyé le coude en bas de la bouteille, il y avait un peu d'impuretés noirs, maintenant l'eau s'écoule normalement, et si je dévisse le dégazeur du haut, ça coule rapidement, aussi vite qu'un vrai bouteille qui se vide ;-)

J'ai ensuite remis en eau, et j'ai entendu la bouteille monter en pression en quelques secondes (il y a même eu un peu d'eau qui est sortie du dégazeur. L'air est sorti durant presque 1 minutes, et j'ai aussi entendu que l'eau circulait rapidement dans les 4 tuyaux. Ensuite quand j'ai tourné la vanne du haut (eau chaude je pense), j'ai entendu aussi de l'air sortir du dégazeur, les tuyaux ne me semble pas bouchés. A vide, j'ai aussi passé un fil électrique du bas vers le eau de la bouteille, et rien ne bloquait, il n'y a même pas eu de dépôt. Par contre quand j'ai ouvert la vanne du retour d'eau (celle avec la clef alen car il n'y a plus de poignée), je n'ai pas entendu d'air sortir. J'ai aussi ouvert les dégazeurs du module de chauffage (boitier blanc) et des nourrices, de l'air est sorti durant quelques secondes, j'ai l'impression que tout le circuit est bien sous pression. Ensuite quand j'ai remis en route, le circulateur tourne bien, et j'entend bien l'eau qui circule, il y a eu des glou glou durant 2 minutes fort au début, et de moins en moins fort. J'entends comme un petit sifflement, je pense que c'est l'eau qui circule dans les nourrices et les tuyaux au sol. Par contre si je mets un tourne vis (comme un testoscope), j'entend comme un bruit de roulement est-ce que le circulateur ne serait pas défectueux ? Est-ce qu'il pourrait tourner (et accélérer quand on change de vitesse), mais pas faire circuler l'eau assez vite ?. Pour cela je l'ai démonté, j'ai rien vu d'anormal, je vous mets des photos, vous avez de l'expérience. J'ai aussi essayé de le brancher sur mon récupérateur d'eau et je trouve que le débit n'est pas énorme (mais ce n'est peut être pas un bon test). J'ai aussi essayé de le mettre dans une bassine d'eau , il met quelques secondes avant de propulser l'eau et elle s'évacue comme lors d'un robinet ouvert normalement, avec une pression normale je ne sais pas si c'est normal ou si c'est pas assez ?

J'ai aussi essayé de la faire tourner toujours dans une bassine mais sans tuyau d'évacuation, j'ai l'impression qu'il y a de la pression, voici une petite vidéo : [url]https://photos.app.goo.gl/2THtBqvkCDzC8Dbx5[/url]

Je pense que je vais me renseigner sur le coût de se genre de circulateur, car j'ai tout testé est c'est le seul élément auquel j'ai un doute.

Qu'en pensez-vous

Posté : 22 mai 2024, 23:08
par ManuPac
Voici l'intérieur du circulateur, il y a du dépôt noir mais j'ai pas l'impression que ça empêche le bon fonctionnement. Par contre dans la vidéo du circulateur dans une bassine, la pression semble forte, je vous remets le lien : [url]https://photos.app.goo.gl/2THtBqvkCDzC8Dbx5[/url]

Posté : 23 mai 2024, 13:24
par 45Jose
bonjour
j'ai pas l'impression que ce soit les circulateurs qui posent problème, surtout que c'est pas celui du plancher chauffant qui déclenche le défaut.
c'est le débit du circuit primaire qui est en cause, c'est la circulation entre la PAC, le module de chauffage et la bouteille qui doit etre trop faible.
d'après les doc, le débit nominale de la PAC est de 1.44m3/h avec une pression disponible et sortie de PAC de 0.42 kpa (soit 0.42b)
pour que cette pression soit disponible, il faut que la pompe soit en vitesse 3
d'après la courbe du module mc8, avec ce même débit de 1.44m3/h, il créer une perte de charge de 8kpa ( soit 0.08b)
- il reste donc 0.34 b de pression disponible pour passer l'eau dans la bouteille, logiquement c'est bien assez.
Conclusion, qu'est ce qui peut freiner l'eau, soit l'échangeur qui est encrassé, le réchauffeur ou il y a les résistances électriques ou alors à voir en premier le filtre à eau dans la PAC, ce filtre est fourni avec la PAC d'après la doc.
si vous pouvez mettre un manomètre pour mesurer la pression au dessus et ensuite en dessous de la pompe, ça dirait si c'est bouché.

Posté : 23 mai 2024, 22:41
par ManuPac
Bonsoir,

Merci José, c'est très intéressant.

La pompe du module extérieur est bien sur la position 3, et elle tourne bien (j'ai enlevé la vis de façade et on voit bien ça tourne). Par contre je le trouve très chaud, il force peut-être, ce qui va dans le sens de votre théorie (il n'y a pas assez de débit dans cette partie).

Ce soir je n'ai pas trouvé de manomètre pour tester avant et après le moteur (magasin de bricolage), il faut une connexion pour pousser l'obus de la valve pour que l'eau sorte et j'ai l'impression que c'est assez spécifique. Je vais aller demain soir dans un magasin spécialisé. J'ai trouvé ça mais j'ai pas l'impression qu'on puisse le brancher à une valve : [url]https://www.richardson.fr/tous-les-produits/chauffage/accessoires/accessoires-de-chauffage/manometre-manometre-mesure-pression-circuit-chauffage[/url]

Sinon il y a celui-ci : [url]https://www.mfkartconcept.fr/jantes-et-accessoires/1508-manometre-basse-pression-avec-valve.html[/url]

Celui-ci semble mieux mais la connectique n'est peut-être pas terrible car c'est pour tester de l'air : [url]https://www.amazon.fr/Bamax-BX106FM-Manom%C3%A8tre-semi-professionnel-pression/dp/B01LXYAER9/ref=asc_df_B01LXYAER9/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194915435510&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=484842326996667990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055452&hvtargid=pla-347713154060&psc=1&mcid=58af1d35edd9357b8ebc742d92b8e673[/url]

Sinon celui-ci semble être beaucoup mieux, il ne parle pas de valve mais la connectique se vis et c'est un manomètre pour eau. La connectique est livré avec un filetage extérieur 3/4" et 1/2", ça serait compatible ? (il faudra que j'en commande un sur internet si je n'en trouve pas un demain dans un magasin spécialisé)
[url]https://www.amazon.fr/Yato-YT-24790-YATO-Autres-cat%C3%A9gories/dp/B08VJGJ45Q/ref=asc_df_B08VJGJ45Q/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=648843049606&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=484842326996667990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055452&hvtargid=pla-1287049364797&psc=1&mcid=9ab8c59d34fc3c8fa31c30d3979ea7f1[/url]

D'après ce que j'ai compris, le débit doit-être de 0,3 bar ? (il faut donc un manomètre précis)

Si j'enlève le capuchon, il y a des goutes qui tombent de la valve avant le moteur. Et si j'appuie sur l'obus, il y a un jet d'une dizaine de centimètre, mais avec un manomètre ça sera plus précis.

Côté module de chauffage intérieur (MC-8), J'ai testé testé le pressiostat et il a une valeur de 0 (Lo si pas conducteur). Le module était sous tension et vu que c'était débranché, l'aquaset m'affiche le message HE, donc normal. Si je le rebranche, le message d'erreur HE ne s'affiche plus (normal), et j'entend un petit clique, donc je pense que le manomètre marche bien, mais qu'il détecte peut-être effectivement un manque d'eau.

Côté module extérieur, il y a bien un fitre (une sorte de grillage cylindrique), c'est la 1ère chose que j'ai nettoyé, il n'était pas très sale, aucune impureté, seulement un peu marron. C'est peut-être pas bon signe, les dépôts (appelé boue d'après ce que j'ai compris) sont peut-être ailleurs. Quand j'ai démonté le circulateur intérieur il y avait un peu de dépôt noir (plus au niveau du cache moteur intérieur). Il y avait aussi un peu de boue dans le coude en bas de la bouteille. Je l'ai purgé 5 foirs et l'eau est tjrs clair, mais si c'est comme dans le moteur, ça ne part pas facilement, pour le nettoyer j'ai dû y aller au tourne vis en insistant beaucoup, est c'est impossible à tout enlever.

Sinon au niveau du module MC-8, je ne vois pas de filtre à nettoyer dans la doc. Et c'est pas très accessible, on ne peut qu'ouvrir la trape du haut pour avoir accès seulement à la carte controlleur et à la vis de purge.

Quand vous dites que ça peut venir de l'échangeur encrassé, ça veux dire la bouteille ? (Ca serait le pire des scénario car on ne peut pas la nettoyer, et la changer nécessiterait de refaire les 4 branchements).

Je vous tiens au courant dès que j'ai un manomètre à eau pour prendre le débit avant et après le moteur du module extérieur.

Merci beaucoup pour votre aide !

Posté : 24 mai 2024, 13:07
par 45Jose
bonjour

j'ai jamais testé de prendre la pression d'eau d'un circuit de chauffage avec un manomètre à air, mais ça doit bien se faire puisque si un vase d'expansion est hs, c'est de l'eau qui sort de la valve.
Pour vérifier le circuit il faudrait vérifier si ce schéma de la doc du MC8 est bon parce que sur la doc de la PAC la sortie d'eau est en bas, la pompe pousse vers le bas de l'échangeur, l'eau ressort en haut de l'échangeur pour aller sortir en 13, il faut voir le sens de la flèche dessinée sur la pompe.

Posté : 24 mai 2024, 22:49
par ManuPac
Bonsoir,

Le vendeur spécialisé fini à 16h30 donc impossible d'avoir des renseignement pour acheter un manomètre, et il est bien spécial car avant de partir ce matin j'ai mesuré l'embout, et il fait 2 mm de plus qu'un embout standard. Je vais les appeler lundi mais ça me parait compliqué de trouver un manomètre avec embout de 10 mm pour valve (j'ai regardé sur internet et j'ai encore rien trouvé).

Merci pour le schéma de la doc, je vous confirme que le sens est bien vers le bas, il y a une flèche sur le moteur (je vous met une photo, on voit bien la flèche, et j'ai aussi enlevé le cache de la valve du haut pour constater que c'est plus grand qu'une valve de vélo standard.

Le moteur est un Salmson SXM32-55_6H, quand j'enlève la vis le moteur tourne bien, l'eau qui coule est un peu chaude (contrairement au circulateur intérieur), mais j'ai l'impression que c'est parce que le moteur est chaud. Je vous mets aussi une photo du moteur. Il ne fait pas de bruit étrange et semble bien tourner.

Lorsque je mets de l'eau dans le circuit, le débit à la PAC monte assez rapidement (très vite jusqu'à 1 bar puis progressivement ça ralenti jusqu'à 2 bar, le tout en une dizaine de seconde. Je pense donc que de la bouteille à la PAC (du moins au vase d'expension) n'est pas bouchée. Le problème serait entre avant le moteur et le retour dans la bouteille (moteur PAC, échangeur à plaque, presostat PAC, module de chauffage).

Quand je vide la bouteille est que je l'a rempli, je sens que tout monte rapidement en pression (PAC comprise) et quand je mets en route le tout, le circulateur intérieur tourne, met j'ai l'impression que c'est un filet d'eau qu'elle pousse. Déjà au niveau du bruit on l'entend, et en plus si j'enlève la vis le moteur accélère et ralenti.

demain je vais essayer de la faire tourner sans le filtre de la PAC (mais j'y crois pas trop). Comment puis-je tester le presostat ? Celui du module de chauffage semble bon car j'entend un clac quand je le rebranche, mais celui de la pac peut-il être défaillant ? Est-ce qu'il ne pourrait pas être bloqué ?

Sinon côté module de chauffage c'est assez sommaire car il y a juste l'eau qui passe par une bombonne (chauffage ?) avec un prestotat dessus est c'est tout, donc peu de chance d'être bouché vu la taille des tuyaux et des flexibles reliées à la PAC. Et la doc ne mentionne pas de filtre à ce niveau. On se rapprocherait plus d'un problème au niveau de la PAC non ? En tout cas le moteur semble sous pression car il y a de l'eau qui goutte de la valve du haut. D'ailleurs une fois j'ai appuyé dessus est l'obus était bloqué, comme sur la valve de la vase d'expension. Et si le moteur pousse bien l'eau, il y aurait un problème au niveau de l'échangeur à eau à plaque ? C'est possible ça ? Comment est-ce que je pourrait le tester et voir si il n'est as bouché ?

Sinon, le manomètre de la plaque est connecté au vase d'expension, donc il peut effectivement y avoir un problème après.

Posté : 24 mai 2024, 22:55
par ManuPac
Je vous remets l'image du circulateur avec les valves car la précédente était trop petite.

Posté : 25 mai 2024, 12:27
par 45Jose
bonjour
j'ai l'impression que c'est des raccords shrader (raccord frigorifique) qui sont soudés pour les prises de pression avant et après la pompe.
[url]https://www.amifrigo.com/raccords/pour-manometre.html[/url]
il faut bricoler un montage pour installer un manomètre à eau sur un de ces raccord et en plus il faut espérer que c'est des raccords pour le gaz R410A identique au gaz du circuit frigo de la PAC .

il ne faut pas toucher aux pressostats des appareils, ils font leur boulot; s'il y a un problème de débit, il faut le régler.
vu la complexité du système, il serait peut être prudent de faire appel à un pro équipé des outils adaptés, puisque pour sortir l'échangeur à plaque ( si c'est lui qui est le problème) il faut vider le circuit frigorifique, ce qui doit être obligatoirement fait par un pro.
Le dernier test qui peut etre fait, c'est de brancher un tuyau d'arrosage sur l'entrée 12 de la PAC et un autre sur la sortie 13 vers bidon
-Ouvrez le robinet d'eau du tuyau d'arrosage vers 13 en repérant bien quel pourcentage d'ouverture, faites couler le tube en sortie 12 dans un bidon et mesurez combien de litres on couler en 1 mn.
NOTA. IL FAUT ARRETER LA PAC POUR FAIRE CETTE MANIP
-Faites ensuite couler l'eau du tube d'arrosage en ouvrant exactement pareil le robinet dans le bidon pendant 1 mn, mesurez combien de litres ont coulés et ainsi on aura la différence de débit pour voir si l'échangeur freine beaucoup le débit.

Posté : 28 mai 2024, 19:14
par ManuPac
Bonjour,

José désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt .

Je n'ai pas trouvé de manomètre alors j'ai déjà testé juste la distance du jet. Si j'appuie sur la l'obus de la valve du haut et du bas, moteur éteint ou pas, la distance est tjrs de 1,4 m (j'ai l'impression que moteur allumé le jet est un peu plus dense, mais c'est pas flagrant, en tout cas la distance et la même à peu près).

Moteur éteint si je purge la valve du bas il ne se passe tien, moteur allumé j'entend bien que les tuyaux se remplisse rapidement d'eau (j'ai laissé la vanne d'arrivée d'eau ouverte).

Sinon merci pour ton test pour tester l'échangeur, c'est une super bonne idée. Je te mets des photo ci-dessous. J'ai fait arrivée l'eau depuis le raccord d'entrée 12 et sortir par le 13 (circulation normale, c'est bien comme ça et pas dans le sens inverse que tu préconise de tester ?). J'ai volontairement plie le tuyau d'arrosage pour pas avoir trop de pression (on en a beaucoup ici) et voici les résultats :

1er test a vide durant 1 min sans passer par l'échangeur : 10,5 L
2ème test en passant par l'échangeur : 10,25 L
3ème test toujours en passant par l'échangeur : 11 L

En sachant qu'il y a une marge d'erreur en positionnant le robinet de du tuyau d'arrosage à peu près au même endroit, on constate que nous avons les mêmes valeurs à 0,5 L près, est-ce que c'est un bon test ou c'est pas assez précis ? Apparemment l'échangeur ne pose pas de problème ?

Par contre lorsque j'ai fait couler l'eau la 1ère fois (avant de comptabiliser pour tester) il y avait pas mal d'air qui est sorti avant d'avoir un débit d'eau correct. Mais j'avais purgé le système avant, c'est peut-être pour ça.

Qu'en pense-tu ? L'échangeur semble bon non ? Tu penses que j'ai mis assez de pression ?

Merci pour ton aide ;-)

Posté : 28 mai 2024, 19:19
par ManuPac
Et une autre photo (celle avec le tuyau jaune) et à vide, sans passer par l'échangeur pour avoir une idée du débit durant le test. L'autre photo avec le flexible c'est le 3ème tests.

Posté : 29 mai 2024, 12:10
par 45Jose
bonjour

c'est bien comme qu'il fallait faire le test, au moins comme ça c'est clair que l'échangeur n'est pas bouché.
il y a peut être un problème de poche d'air qui bloque .
au dessus de la pompe de la pac, le tube fait une crosse, il monte et redescend sans qu'il y ait un purgeur d'air sur le point haut?
sur la doc de profil de la pac, il y a un purgeur arrière marqué 15, il est branché où ce purgeur?,
peut etre justement sur le haut de ce tube
la vidange marquée 14, elle va sur le même tube que la soupape de sécurité?

Posté : 29 mai 2024, 13:45
par ManuPac
Bonjour José,

J'ai testé le module de chauffage intérieur sur le même principe que le module extérieur (voir photo). J'ai bien sûr fermé les 2 vannes des nourrices, l'eau passe donc seulement dans la bouteille (côté droit) et le module de chauffage intérieur, est voici les résultats :

1er test : 9 Litres, et il y avait beaucoup d'air au début
2ème test : 10 Litres
3ème test : 10,5 Litres

On a donc les même résultats que pour le module extérieur, donc j'ai l'impression que toute la partie à droite de la bouteille fonctionne bien au niveau hydraulique.

Pour répondre à ta question, la purge nommé 15 c'est une vis sur l'arrivée d'eau 12 (où se trouve le filtre aussi), je la dévisse avant de mettre en route et il y n'y a pas d'air. Elle me sert aussi à vider l'eau du module extérieur (notamment quand j'ai réparé le vase d'expansion interne).

La vidange marqué 14 est bien relié à la soupape de sécurité à l'intérieur de la PAC, et à l'extérieur il y a une vanne car ça va nul part. La soupape de sécurité fonctionne car quand j'ai nettoyé l'eau du plancher chauffant en l'ajoutant depuis la nourrices, la vanne ne se fermait pas et de l'eau est sortie par cette soupape car trop de pression.

Sinon, un autre point important je pense. J'ai tout remonté, dès que je remets de l'eau il y a de l'air qui sort de tous les dégazeurs (sauf sur le dégazeur d'arrivée d'eau de la nourrice du bas), très rapidement tout est sous pression. Et dès que je mets en route électriquement, il y a des bruit d'eau qui s'écoule (comme une petite rivière dans le circulateur intérieur, et durant 5 minute le bruit perdure, comme si il y a avait très peu d'eau qui arrivait pour que le circulateur puisse tourner correctement (comme une pompe de piscine qui n'a pas assez d'eau et trop d'air). Au bout de 2 ou 3 min j'entends enfin le sifflement dans les tuyaux de chauffage (la pompe est amorcée et l'eau circule enfin) et durant encore 2 à 3 min le bruit de l'eau dans le circulateur s'estompe progressivement. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau là, soit la bouteille est bouchée (tuyaux en haut à gauche, pourtant quand j'ai enlevé le circulateur je l'ai vérifié, tout était ok), soit un des deux moteur ne fonctionne pas correctement et met du temps à alimenter le circulateur intérieur. car l'eau ne circule pas. Je vous mets une vidéo du circulateur pour entendre le bruit que ça fait, j'espère que vous allez pouvoir entendre le bruit :

[url]https://photos.app.goo.gl/UrqQHb4Ch5tUNHQ37[/url]

Bonne journée !