installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant
bonjour
j'avais oublié de mettre les photos, c'était pour le régulateur siemens RLE 125, mais ça doit être hors de prix!
par contre si t'as une résistance sur le ballon ecs,ça change la donne, il n'y a pas besoin de régulateur, un simple aquastat sur le bt en série avec l'aquastat du ballon ecs, et c'est bon!!
la température du ballon ecs chute (thermostat à 60°c) celui ci enclenche la pompe mais l'aquastat du bt ne donne pas l'autorisation parce que le bt est trop froid, la température continue de chuter vers le point de consigne de la résistance ( 45°c) qui va s'enclencher pour compenser.
j'avais oublié de mettre les photos, c'était pour le régulateur siemens RLE 125, mais ça doit être hors de prix!
par contre si t'as une résistance sur le ballon ecs,ça change la donne, il n'y a pas besoin de régulateur, un simple aquastat sur le bt en série avec l'aquastat du ballon ecs, et c'est bon!!
la température du ballon ecs chute (thermostat à 60°c) celui ci enclenche la pompe mais l'aquastat du bt ne donne pas l'autorisation parce que le bt est trop froid, la température continue de chuter vers le point de consigne de la résistance ( 45°c) qui va s'enclencher pour compenser.
JR
merci Ruajose simple et très efficace. coter ECS OK
pour la boucle primaire je peux utiliser [url=http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/bois-pellet/laddomat-21-avec-pompe-wilo/so74002a.htm] ça ?[/url].
je peux respecter le schéma avec ?
la partie qui remonte pour by-pass le clapet anti-retour.
pour la boucle primaire je peux utiliser [url=http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/bois-pellet/laddomat-21-avec-pompe-wilo/so74002a.htm] ça ?[/url].
je peux respecter le schéma avec ?
la partie qui remonte pour by-pass le clapet anti-retour.
bonjour
pour le chauffage la vanne d'inversion 220 vlts 3V entre la bouteille et le ballon peut être aussi pilotée par un aquastat sur le Bt qui force l'eau à passer par la bouteille si le ballon est froid et enclenche en même temps le démarrage de la chaudière fioul, cela veut dire qu'il faut attendre que bt soit chaud pour passer sur la source bois.
par contre en plaçant cet aquastat au dessus du bt sur le départ primaire (la liaison doit être au dessus et la plus courte possible)on peut profiter de la chaleur au démarrage de l'insert ou de celle du du bt si par stratification il en informe l'aquastat au dessus.
[img=schema-aquastat-sur-poele.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1426420196-schema-aquastat-sur-poele.png[/img]
pour le chauffage la vanne d'inversion 220 vlts 3V entre la bouteille et le ballon peut être aussi pilotée par un aquastat sur le Bt qui force l'eau à passer par la bouteille si le ballon est froid et enclenche en même temps le démarrage de la chaudière fioul, cela veut dire qu'il faut attendre que bt soit chaud pour passer sur la source bois.
par contre en plaçant cet aquastat au dessus du bt sur le départ primaire (la liaison doit être au dessus et la plus courte possible)on peut profiter de la chaleur au démarrage de l'insert ou de celle du du bt si par stratification il en informe l'aquastat au dessus.
[img=schema-aquastat-sur-poele.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1426420196-schema-aquastat-sur-poele.png[/img]
JR
bien vu!
Et entre aquastat et la chaudière fioul mon contact déjà existant de la sonde d'ambiance.
pour la vanne de régul temp. je penche sur [url=http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regulation-chauffage/chauffage-eau-chaude/regulateurs/delta-200.html]"delta 200"[/url] !
vous en dite quoi ?
et pour ma question sur la boucle primaire ?
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/495743767890INSTAL1.jpg[/img]
Et entre aquastat et la chaudière fioul mon contact déjà existant de la sonde d'ambiance.
pour la vanne de régul temp. je penche sur [url=http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regulation-chauffage/chauffage-eau-chaude/regulateurs/delta-200.html]"delta 200"[/url] !
vous en dite quoi ?
et pour ma question sur la boucle primaire ?
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/495743767890INSTAL1.jpg[/img]
Modifié en dernier par Cyprien58 le 16 mars 2015, 08:05, modifié 1 fois.
Salut
Alors, la vanne 3V est autonome c'est une thermostatique pilotée par la sonde sur le retour qui ouvre progressivement le by pass au dessus de 60°c, et la pompe est déclenchée par un thermostat qui capte la température des fumées (signe que le poêle est alimenté)
par ce que si on capte la température d'eau sur le départ, à un moment donné si le poêle est à l'arrêt et le bt chaud, c'est le bt qui va chauffer le poêle.
voilà what else?
Alors, la vanne 3V est autonome c'est une thermostatique pilotée par la sonde sur le retour qui ouvre progressivement le by pass au dessus de 60°c, et la pompe est déclenchée par un thermostat qui capte la température des fumées (signe que le poêle est alimenté)
par ce que si on capte la température d'eau sur le départ, à un moment donné si le poêle est à l'arrêt et le bt chaud, c'est le bt qui va chauffer le poêle.
voilà what else?
JR
la sonde TH de fumée sa ressemble à quoi et ça ce monte comment ?
sur le principe je vois .
oui pour le fonctionnement du système thermostatique je vois très bien son fonctionnement
la
[video][url]https://www.youtube.com/watch?v=lvqCePqtkaU[/url][/video]
mais je voulais savoir si je pouvais respecter le schéma avec , a par pour le vase que je ne pourrais pas mettre entre la cartouche thermostatique et le circulateur .
ps : sans cliquer sur la lecture de la vidéo à tu vu ou est relier le fil du circulateur ?
sur le principe je vois .
oui pour le fonctionnement du système thermostatique je vois très bien son fonctionnement
la

[video][url]https://www.youtube.com/watch?v=lvqCePqtkaU[/url][/video]
mais je voulais savoir si je pouvais respecter le schéma avec , a par pour le vase que je ne pourrais pas mettre entre la cartouche thermostatique et le circulateur .
ps : sans cliquer sur la lecture de la vidéo à tu vu ou est relier le fil du circulateur ?

touts me parais en ordre reste à définir une liste de matériel.
au niveau des sécurisées je n'ai rien oublier ?
-le vase d’expansion calculer par rapport au volume d'eau totale de l’installation .
(il est préférable de placer un seul vase avec un gros volume sur le BT ou 2 vases un coter chaudière fioul et un coter BT ?)
-soupape a 3 Bars (proche de l'insert )
-le clapet pour le serpentin de sécurité
et la soupape différentiel .
les sécurités peuvent cracher de l'eau chaude je dois les canalisées et les refouler dehors ou bien au égout ?
au niveau des sécurisées je n'ai rien oublier ?
-le vase d’expansion calculer par rapport au volume d'eau totale de l’installation .
(il est préférable de placer un seul vase avec un gros volume sur le BT ou 2 vases un coter chaudière fioul et un coter BT ?)
-soupape a 3 Bars (proche de l'insert )
-le clapet pour le serpentin de sécurité
et la soupape différentiel .
les sécurités peuvent cracher de l'eau chaude je dois les canalisées et les refouler dehors ou bien au égout ?
Bonjour
il y a bien quelques vannes à ajouter pour pinailler un peu, entrée et sortie poêle,retour échangeur sur bt, retourner les clapets sur secondaire.
On peut éventuellement prévoir un fonctionnement isolé de la chaudière en cas de problème et de démontage de la source bois, donc un vase de 25 litres peut être mis coté chaudière au cas où.
Dans les grosses chaufferies vapeur on utilise des pots d'éclatement pour refroidir les rejets à l'égout, dans le cas présent il est déconseillé aussi de cracher dehors ( sécurité des personnes) et directement à l'égout dans du PVC,il faut donc canaliser les rejets des sécurités avec du tube acier ou cuivre sur un parcours suffisamment long permettant de refroidir avant égout, si le parcours est trop court il faut faire un siphon suffisamment haut avec le tube général d'évacuation qui va se remplir d'eau ( vapeur condensée) quand il y aura rejet.
il y a bien quelques vannes à ajouter pour pinailler un peu, entrée et sortie poêle,retour échangeur sur bt, retourner les clapets sur secondaire.
On peut éventuellement prévoir un fonctionnement isolé de la chaudière en cas de problème et de démontage de la source bois, donc un vase de 25 litres peut être mis coté chaudière au cas où.
Dans les grosses chaufferies vapeur on utilise des pots d'éclatement pour refroidir les rejets à l'égout, dans le cas présent il est déconseillé aussi de cracher dehors ( sécurité des personnes) et directement à l'égout dans du PVC,il faut donc canaliser les rejets des sécurités avec du tube acier ou cuivre sur un parcours suffisamment long permettant de refroidir avant égout, si le parcours est trop court il faut faire un siphon suffisamment haut avec le tube général d'évacuation qui va se remplir d'eau ( vapeur condensée) quand il y aura rejet.
JR
si tu vois autre chose ...
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/537171instal.jpg[/img]
je pence que les évacuations d'eau chaude ce ferons a l’extérieur dans la grille des récupération d'eau de pluie de mon garage .
l'eau parcourra du chemin sur le béton à l’extérieur le long de ma maison avent de rejoindre le tout a l’égout.
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/537171instal.jpg[/img]
je pence que les évacuations d'eau chaude ce ferons a l’extérieur dans la grille des récupération d'eau de pluie de mon garage .
l'eau parcourra du chemin sur le béton à l’extérieur le long de ma maison avent de rejoindre le tout a l’égout.
sur la chaudière fioul les tuyaux son en acier avec de très gros diamètre. (EDIT :" photos a venir ")
par contre sur l'insert je vais partir sur 26/34 .
vous avez des correspondances commercial par rapport à votre schéma ?
si non pour le reste je pence avoir fait le tour je vous le met en ligne très bientôt et j'attend vos remarques .
par contre sur l'insert je vais partir sur 26/34 .
vous avez des correspondances commercial par rapport à votre schéma ?
si non pour le reste je pence avoir fait le tour je vous le met en ligne très bientôt et j'attend vos remarques .
bonjour
les bouteilles de commerce sont faites avec les piquages face à face, ça fonctionne aussi.
[url]http://www.monechelle.fr/divers-elements-de-chauffage/bouteille-de-decouplage-hydraulique-281357?g=1&referer_id=537135&gclid=Cj0KEQjw0fOoBRDn88Pol8bqhN0BEiQARGVJKnmvQvBImmkHN3OS8ijlr99YXJRjyA_p_KjEDun8dAsaAjy98P8HAQ#anchor-desc[/url]
les bouteilles de commerce sont faites avec les piquages face à face, ça fonctionne aussi.
[url]http://www.monechelle.fr/divers-elements-de-chauffage/bouteille-de-decouplage-hydraulique-281357?g=1&referer_id=537135&gclid=Cj0KEQjw0fOoBRDn88Pol8bqhN0BEiQARGVJKnmvQvBImmkHN3OS8ijlr99YXJRjyA_p_KjEDun8dAsaAjy98P8HAQ#anchor-desc[/url]
JR