Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

Message par valletteam »

Bonjour,

Ma chaudière egalis (installation récente 1an environ) fuit de manière récurrente au niveau de la soupape de de sécurité sanitaire.

Pensant que cette soupape était en mauvaise état je l'ai faites changé, mais ça fuit toujours, et encore plus lorsque le chauffage est en route.

Nous avons installaté un réducteur de pression sur l'arrivée générale d'eau. Mais pas d'action non plus sur cette fuite.

Je ne vois plus vraiment d'où vient le problème, Pourriez vous m'aider et me conseiller ?

Merci par avance pour aide,

Cordialement

Thierry
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Je suppose que votre chaudière a un ballon d'eau chaude sanitaire intégré...

La cause plus probable de votre panne serait la vase d'expansion sanitaire vide, cela justifie l'écoulement sans arrêt par la soupape.
Si le vase est vide, c'est qu'il y a une cause, peut être la membrane percé.

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias/1319383326-ngvb24-4h.jpg[/img]

Le point n°4 sur l'image.....
Avatar du membre
valletteam
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 23 octobre 2011, 16:48

Message par valletteam »

Bonjour Dani,

merci pour cette réponse rapide, comment puis je valider que le vase est vide ?

Merci
Avatar du membre
valletteam
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 23 octobre 2011, 16:48

Message par valletteam »

ReBonjour,

sur ma chaudière je n'ai pas trouvé le vase sanitaire (cf photo), quel pourrait être l'autre cause de fuite ?
Fichiers joints
Capture.PNG
(472.7 Kio) Téléchargé 916 fois
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Bizarre qu'il n'y ai pas de vase d'expansion, Dans ce cas l’écoulement de 5% de la capacité du ballon est normal, si cela coule en continu c'est que la pression de service est trop importante.
Avatar du membre
valletteam
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 23 octobre 2011, 16:48

Message par valletteam »

Bonjour,
merci pour cette réponse, il y a bien un vase d'expansion (en rouge) mais pas de vase sanitaire.
Pouvez vous me dire ce qu'est la pression de service : Pression du réseau d'eau ? ou autre pression ?
Merci
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

La pression de service est la pression en aval du réducteur de pression.
Répondre