Exemple de montage d'une pompe émmerge avec ballon vessie

Posté : 29 juillet 2008, 18:52
par Dani
Cette installation comprend un kit manométrique monté sur ballon vessie assurant l’automatisation de la pompe (une sécurité manque d’eau peut être rajoutée sur ce kit) ; le tuyau de refoulement est enterré sous la limite hors gel (soit a plus de 80 cm de la surface) afin de ne pas geler en hiver.

[img]https://eauplombier.com/forum/forum/img/gallery/1216144293.jpg[/img]

Posté : 03 octobre 2008, 14:57
par lokifree
Bonjour,
Un complément concernant le pré-gonflage du ballon (l'air est autour de la vessie) pour un surpresseur. Il y a lieu de caler cette pression de gonflage [b]EXACTEMENT[/b] sur la valeur mini du pressostat. Et non pas à -0.2 bars comme on fait toujours habituellement.
L'explication technique complète est donnée sur [url]http://lokistagnepas.canalblog.com/[/url] article N°39.
Certes la valeur à -0.2 bars fonctionne mais ne donne pas les meilleures performances, et principalement sur le volume disponible du ballon et donc sur le nombre de démarrages de la pompe.
Meilleures Salutations
lokifree