Multicouche : montage démontage raccords à sertir sur nourrice

Répondre
Avatar du membre
sebnitram
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 13 mars 2012, 22:01

Multicouche : montage démontage raccords à sertir sur nourrice

Message par sebnitram »

Bonjour,

Je me lance dans l'installation de mon réseau d'eau sanitaire. J'ai choisi d'utiliser du multicouche avec raccords à sertir.
Mon plan est fait (j'ai reproduit un de ceux trouvé dans le forum).

Ma question est d'ordre pratique. Si j'ai compris l'ordre de montage est :
- fixation de la nourrice sur le mur et passage des tubes
- vissage des raccords sur la nourrice avec de la filasse
- sertissage des tubes sur les raccord avec la pince
Dans ce cas, une fois monté l'ensemble est [b]indémontable [/b]: pour dévisser un raccord de la nourrice, je ne peux pas faire tourner le tube sur lui même : les tube sont trop longs et passent dans la chappe.

L'idéal serait d'avoir des raccords avec écrou libre mais je n'en n'ai pas trouvé pour les raccords à sertir.
Avez vous une solution ou ai-je loupé un truc évident ?

Merci d'avance pour votre aide
Avatar du membre
Pax24
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 10 mars 2012, 11:16
Localisation : Dordogne

Message par Pax24 »

[quote="sebnitram"]L'idéal serait d'avoir des raccords avec écrou libre mais je n'en n'ai pas trouvé pour les raccords à sertir.
Avez vous une solution ou ai-je loupé un truc évident ?[/quote]
Bonjour
Oui, tu as loupé les raccords avec écrou libre... Je ne sais pas où tu comptes te fournir mais re-regarde bien ils y sont forcément.

Ici : [url]http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/raccord-et-tube-multicouche/raccord-multicouche-a-sertir-u-/droit-femelle-multicouche-a-sertir.htm[/url]
ou là : [url]http://www.anjou-connectique.com/femelle-ecrou-libre-multicouche-multipex-c-89_213_493_1339.html[/url]
et là: [url]http://www.libpromo.com/raccords_366_raccords-multicouche_raccord-multicouche-femelle-libre_.html[/url]
Modifié en dernier par Pax24 le 14 mars 2012, 04:30, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Merci pax24 pour votre intervention, qui s'avere correcte concernant les raccords.

En ce qui concerne l'ordre de montage, il faut raccorder tous les tubes aux extrémités puis le raccordement sur la nourrice est la dernière étape.

Il y a même un descriptif en images sur le forum, utilisez la recherche. [url=https://eauplombier.com/forum/topic1274-raccord-tube-multicouche-nourrice-ou-collecteur.html]Ou visitez ce lien...[/url]
Avatar du membre
sebnitram
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 13 mars 2012, 22:01

Message par sebnitram »

Bonjour,

Merci Pax24 et Dani pour votre rapidité et la précision de vos réponses.

J’ai acheté l’ensemble du matériel (pince, tubes et raccords) chez Leroy Merlin. Ils n’ont pas de raccord à sertir à écrou libre. Le vendeur a téléphoné au fournisseur qui lui a expliqué que ce produit était en cours de développement et qu’il ne serait pas disponible en magasin avant 2 mois minimum !
Je doute donc du sérieux d'un fournisseur qui vend du matériel interdisant tout démontage !
Autre élément de réflexion, si dans 10 ans je dois changer un raccord, pourrais je encore obtenir celui-ci chez Leroy ? En plus, d’après ce que j’ai lu, il y incompatibilité entre les matériels des différents fournisseurs.
Je crois qu’il est plus raisonnable pour moi de ramener le matériel acheté et de chercher à me fournir ailleurs.
Avatar du membre
guill
Plombier Expert
Messages : 178
Enregistré le : 05 décembre 2010, 13:43

Message par guill »

hello sebnitram,
je pense aussi que c'est la meilleure solution (et pourtant, je suis "client passion" chez LM :) ), mais pour la plomberie, j'ai préféré plomberie-pro et la pince à sertir à 150 €.
Les raccords à sertir sont écrous libres avec des joints classiques, facile à installer et à démonter si besoin.
à bientôt,

guill
Particulier, 35 ans, Toulouse - Rénovation d'une maison de 1967 - Pour la plomberie : circuits d'eau chaude et le chauffage en multicouche.
Avatar du membre
Pax24
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 10 mars 2012, 11:16
Localisation : Dordogne

Message par Pax24 »

Effectivement y'a pas grand chose chez LM dans la gamme (manque quelques tés et les raccords écrou libre entre autres). C'est étonnant. Au pire ils ont un raccord écrou libre à compression en 16 et 20 : [url]http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/raccord-a-compression-multicouche-avec-ecrou-libre-femelle-15x21mm-d20-e9784[/url]

Pour ce qui est de l'incompatibilité c'est très relatif, un tube 20*2 reste du 20*2 quel que soit le fabricant. Le problème se pose quand on a du 20*2.5 par exemple ou entre 2 raccords peut-être. Après y'a le problème du marquage du mors (Th, U, etc...) pour le sertissage faut donc faire attention mais sur du raccord compression normalement pas de souci.
Répondre