[Résolu] Plus d'eau chaude après absence d'une semaine

Message par mary »

Bonjour,

je suis installée dans un appartement neuf depuis 6mois.
Cela fait 2 fois qu’après une semaine d'absence, l'eau chaude ne coule plus qu'en filet.
Le mois dernier après avoir constaté l'absence de pression: j'ai vérifié les robinets pas de tartre et j'ai procédé au changement du groupe de sécurité pensant que cela venait de la, la pression étant redevenue correcte après (mon ami a également démonté le groupe de chauffe que j'ai nettoyé même si il était très peu entartré)
Malheureusement en revenant de vacances hier je constate le même problème! (je ne touche à rien av de partir)
Je ne sais plus quoi faire, mes recherches sont au point mort.
Mon installation est bien sur encore garantie mais mon promoteur ne me donne plus signe de vie....
Je vous remercie pour votre aide.
paul

Message par paul »

bonjour

regardez donc si vous avez un reducteur de pression juste avant le ballon.
si vous l'avez il est possible qu'il soit partiellement bloqué, pour le débloquer il faut augmenter la pression en vissant la vis de réglage.

Comme illustré dans cette image
[img]http://eauplombier.com/forum/blog/data/images/fiches/illustration/debits-minute.png[/img]
Avatar du membre
mary
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 06 septembre 2012, 07:58

Message par mary »

Merci Paul!
C’était bien le réducteur, encore merci pour votre aide
Bonne journée.