conception d'un réseau multicouche

Répondre
Avatar du membre
rafaledusud
Débutant
Messages : 11
Enregistré le : 28 février 2013, 17:34

conception d'un réseau multicouche

Message par rafaledusud »

Bonjour,

Je vous soumets mon plan de plomberie en multicouche pour ma future maison. Je précise que je suis "grand débutant" et je serai attentif à vos suggestions et critiques :

merci !
Fichiers joints
plan réseau multicouche v2.1.jpg
(141.18 Kio) Téléchargé 3249 fois
Modifié en dernier par rafaledusud le 02 mars 2013, 15:00, modifié 1 fois.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

C'est un beau schéma.

Je rapproche seulement la perte de charge avec des tubes de Ø20/26 avec un réducteur de pression, la salle de bains des parents aura un petit débit.

Ensuite je pense que l'attente d'eau chaude a la chambre des parents va être longue, vous devez certainement envisager un bouclage.
Avatar du membre
theglimmertwins
Plombier Expert
Messages : 236
Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03

Message par theglimmertwins »

je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'utiliser du Diam 26...
je serais tenté d'utiliser du 20 après le pehd de 25
Avatar du membre
rafaledusud
Débutant
Messages : 11
Enregistré le : 28 février 2013, 17:34

Message par rafaledusud »

Bonjour,
En fait, je me suis trompé dans le diamètre du tuyau en PE : c'est 32 et non 25. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ?

Pour Niel : je songe effectivement à une boucle d'eau chaude pour la salle d'eau des parents (par contre, je ne sais pas vraiment comment la concevoir ; je me documente sur ce point).
Fichiers joints
plan réseau multicouche v2.2.jpg
(163.66 Kio) Téléchargé 2495 fois
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Bien.

Il est le diamètre 20/26, c'est bien au moins jusqu’à l'entrée de l'installation comme c'est dessiné.
Ensuite pour le bouclage je vous conseille de vous documenter ici.

[url]http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article49/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire[/url]
Répondre

Retourner vers « Installations de plomberie sanitaire (schémas) »