Page 1 sur 1

Chauffe eau sur evier avec ou sans groupe de sécurité

Posté : 13 mai 2013, 23:42
par oldies.h
Ami plombier bonjour.
voila j ai des travaux a réaliser et je me pose une question:
il y a dans la salle de bain un petit chauffe eau sur évier en branchement direct sur le robinet (sans groupe de sécurité)

j aimerai supprimé celui la et le réutilisée ailleurs en chauffe eau normal avec un mitigeur normal
dois je installer un groupe de sécurité?(si oui les sorti sont en 15/21,existe t il des groupe de secu en 15/21?)

merci a vous

ps voici le type robinet raccorder actuellement sur le petit chauffe eau

Posté : 14 mai 2013, 23:02
par X-Niel
Dans votre salle de bains il doit y avoir un robinet a écoulement libre, robinet qui s'ouvre a une pression déterminé, ou alors le petit chauffe-eau est alimenté depuis un autre chauffe-eau, si tel n'est pas le cas, vous avez eu de la chance qu'il n'explose pas.

Pour sa ré-utilisation, s'il est alimenté en eau froide ou depuis une chaudière a production instantané, il faut absolument un groupe, utilisez un groupe 20/27 avec une réduction et ça feras l'affaire.

Posté : 15 mai 2013, 20:43
par oldies.h
bonjour et merci de votre réponse.
j ai eu confirmation sur ce que je pensais à la base,en fait le groupe de securité n est pas obligatoire pour des petites contenance (10l et 15l)