Page 1 sur 1

diamètre cuivre pour installation propane

Posté : 19 juin 2013, 16:23
par lm
Bonjour, je dois poser environ 25 mètre de cuivre qui sépare deux bouteilles propane 13kg à l'extérieur à une gazinière et deux planchas à l'intérieur.
Quelqu'un pourrait il m'aider pour savoir quel diamètre de cuivre je devrais utiliser ?

Posté : 19 juin 2013, 21:10
par X-Niel
bonjour.

Sections minimales a respecter.
[list]
[*]Sur installations consommant jusqu'à 2kg/H .[/*]
[*][list]
[*]Utiliser du 6/8 jusqu’à 20 mètres[/*]
[*]Utiliser du 8/10 au delà de 20mètres[/*]
[/list][/*]
[*]Sur installations consommant entre 2kg/H et 4kg/H
[list]
[*]Utiliser du 6/8 jusqu’à 6m[/*]
[*]Utiliser du 8/10 entre 6 et 22m[/*]
[*]Utiliser du 10/12 au delà de 22m[/*]
[/list]
[/*]
[/list]

Posté : 20 juin 2013, 08:38
par lm
Bonjour niel et merci pour votre réponse.

Mais cela me parait petit comme diamètre.

J'ai deux planchas de 6kw et une gazinière de 10kw à alimenter.

Vous penser que du D 14 cela suffira?

Posté : 21 juin 2013, 23:51
par Alleauplombier
Je pense que oui mais sans être sur....