évacuation indirecte

Toutes discussions concernant les évacuations quel que soit le matériel utilisé et les ventilations primaires et secondaire.
Répondre
Avatar du membre
daryll
Echelon I
Messages : 15
Enregistré le : 27 juillet 2014, 15:20

évacuation indirecte

Message par daryll »

bonjour a tous,

je prépare actuellement ma future sale de bain,douche,vasque et alime wc/lave linge.

mais l'évacuation sur colone en fonte me pose problème car elle se trouve dérrière les tuyaux d'alim en eau qui sortent du sol,je vais donc etre obligé pour l'évacuation de la douche de les contourner.

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2014/1409675134-sta60062.jpg[/img]

est il possible avec des coudes de contourner un obstacle pour evacuer une douche sans ralentir le débit d'évacuation?

j'ai lu sur le forum qu'il ne faut pas évacuer une douche sur le mème tuyau que le reste des appareils de la sdb,je pensais donc mettre un tampon double sur ma colone de fonte.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Dans ce cas precis il aurait eté preferable de se raccorder sur la fonte avec un tampon double, mais cette colonne ne vous appartiens pas vous devez faire appel au syndic pour cette modification, les frais son generalement a la charge du demandeur, "et c'est pas donné".

Il faudrait enlever le tuyau actuel et brancher la douche a la place en contournant les colonnes avec des coudes a 45°, puis juste au dessus de celui de la douche vous raccordez un second tuyau qui va remplacer l'actuel, mais il sera légèrement plus haut.

Si les deux tuyaux ne rentrent pas dans la fonte, scellez une culotte a 45° directement dans la fonte, puis partez avec un tuyau de Ø50 pour la douche puis avec un second tuyau pour le reste, je précise que le tuyau de la douche doit sortir au raz de sol et l'autre au dessus.
Avatar du membre
daryll
Echelon I
Messages : 15
Enregistré le : 27 juillet 2014, 15:20

Message par daryll »

ok je pense utiliser un tampon double,pour l'évacuation de la douche(diam40) les coudes a 45 ne vous pas poser de problèmed'écoulement?
pour le deuxième tuyau(vasque/lave linge) un diamètre 40 suffit ou je met du 50.

merci,
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Les coudes ne sont pas ce qu'il y a de mieux, mais la vous ne pouvez pas faire autrement.

Utilisez des coudes a 45° et du tuyau de Ø50 pour tout le reste
Avatar du membre
daryll
Echelon I
Messages : 15
Enregistré le : 27 juillet 2014, 15:20

Message par daryll »

ok,mais ma bonde de douche est en diamètre 40,je peut adapter une réduction 50/40 en sortie pour partie en tuyau de 50?

et dois je poser un aérateur sur le tuyau d'évacuation de la douche?(moins d'un metre de tuyau entre bonde et colonne fonte)