Page 1 sur 1

gaz butane bouteille

Posté : 10 octobre 2014, 18:08
par julien701
coucou, je tourne en rond avec mon installation please help, voila je souhaite alimenter ma gazinière par 2 bouteille de butane 13 kg suivie d'une inverseur manuel est d'un 1 er détenteur, pour faire la liaison du cuivre diamètre 14 est pour arriver un deuxième détenteur ma question est dois je mettre un R.O.A.I, une vanne d’arrêt classique ou rien du tout. pour finir un flexible pour aller a ma plaque de cuisson. sachant qu'une commercial de Banides-debeaurain (fabriquant du R.O.A.I) ma dis et je site : "Sachez que pour une installation sur récipient, le ROAI est interdit!"

Posté : 10 octobre 2014, 18:50
par 45Jose
Bonjour
pour une installation propane ou butane le détendeur de sécurité en bout de l'installation cuivre détend à 28mb pour le butane et 37 mb pour le propane, fait aussi office de robinet d’arrêt et organe de sécurité ( comme le ROAI pour le gaz naturel)

c'est à dire qu'en cas de rupture du flexible ( donc trop de débit) qui va à l'appareil de cuisson il coupe l'arrivé du gaz.

le pas de vis sur un ROAI est en 1/2G alors que pour le butane/propane c'est du 20x150.

donc dans l'ordre:
1-bouteilles
2-lyres de raccordements
2-1ère détente inverseur automatique
3-réseau cuivre 10/12 ou 12/14
4-2ème détente de sécurité
5-flexible inox
6-gazinière

Et au fait les ventilations haute et basse??

Posté : 10 octobre 2014, 19:01
par Alleauplombier
Merci Mr Rua de votre intervention et de toutes les autres, on voudrais bien que vous intégriez notre équipe.

Une discussion semblable a deja était traité [url=https://eauplombier.com/forum/post7801.html#p7801]ici [/url] avec des schémas a l’appui.

Posté : 10 octobre 2014, 19:08
par 45Jose
désolé je savais pas, que faire pour intégration?

Posté : 10 octobre 2014, 19:14
par Alleauplombier
[quote="RUAJOSE"]désolé je savais pas, que faire pour intégration?[/quote]

L'admin va vous contacter bientôt par messagerie privé pour discuter avec vous.

Posté : 10 octobre 2014, 20:10
par julien701
bonsoir, tout d'abord merci pour la réponse rapide, on ma conseiller de mettre :
1-bouteilles
2-lyres de raccordements
3-un détendeur mural 1er. détente en 13 Kg > 1,5 bar
4-un inverseur manuel (mon souhait)
5-réseau cuivre 12/14
6-un détendeur 2em. détente 1,5 bar > 37 millibars
7-flexible inox
8-gazinière

pour la ventilation il y a une vmc a l'endroit où sont entreposer les bouteilles.

Est il possible, avec un flexible inox, de mettre une plaque de cuisson au gaz au dessus d'un four élec. (dans le cas d'un plan de travail)

Posté : 11 octobre 2014, 23:29
par X-Niel
Un flexible gaz doit rester visible sur l’intégralité de son parcours, donc pas de flexible sous le plan de travail.

Posté : 12 octobre 2014, 21:52
par julien70600
Comment dois je faire dans se cas ?

Posté : 15 octobre 2014, 20:29
par 45Jose
voici les textes, ça peut aider:

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2014/1413397729-flexible-gaz.jpg[/img]

Posté : 15 octobre 2014, 20:33
par El-Homari
je ne pense pas qu'au dessous ou derriere le four il soit vraiment accessible, dans un tel cas je préférerais une installation en rigide.