Thermostat sur VITODENS 333 avec boitier de régulation GG1E

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
chassard67
Apprentis
Messages : 1
Enregistré le : 24 mars 2015, 10:37

Thermostat sur VITODENS 333 avec boitier de régulation GG1E

Message par chassard67 »

Bonjour,

J'ai installé un thermostat Netatmo sur une chaudière VIESSMANN VITODENS 333 avec boitier de régulation GG1E et sonde extérieure.

j'ai installé le thermostat sur le bornier 96 + alim sur le 40. Le relais est bien relié au thermostat, cependant aucun des ordres donnés par le thermostat n'est effectué par la chaudière. La chaudière ne réagit qu'aux programmation du boitier de régulation.
J'ai testé divers paramétrages (temp. confort, absence, etc. sur le boitier, sans succès)

Y a t-il un paramétrage particulier à faire sur le boitier de régulation ? La sonde extérieure doit-elle être deconnecté ?
... ou comme je le crains, le boitier de régulation n'est pas compatible avec un thermostat ?

Merci pour vos retours.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour
les chaudières Viessmann sont très spécifiques, il faudrait avoir si possible les docs de la chaudière et du thermostat pour pouvoir donner un avis
JR
Avatar du membre
Xan
Echelon I
Messages : 22
Enregistré le : 25 février 2015, 18:19

Message par Xan »

Voila qui devrai répondre à ta question:

L'affectation des circuits de chauffage
doit être configurée lors de la mise en
service de la Vitotrol 200A ou Vitotrol
300A.
Circuit de chauffage Configuration
Vitotrol 200A Vitotrol 300A
La commande à distance agit sur le circuit de
chauffage sans vanne mélangeuse A1
H 1 CC 1
La commande à distance agit sur le circuit de
chauffage avec vanne mélangeuse M2
H 2 CC 2
La commande à distance agit sur le circuit de
chauffage avec vanne mélangeuse M3
H 3 CC 3
Remarque
[b]La Vitotrol 200A peut être affectée à un
circuit de chauffage.
La Vitotrol 300A peut être affectée à trois
circuits de chauffage maxi.[/b]
Si l'affectation d'un circuit de chauffage
est annulée ultérieurement, remettre
l'adresse de codage A0 de ce circuit de
chauffage sur la valeur 0 (message de
défaut bC, bd, bE).
...
Le reste de la doc technique : [url]http://www.viessmann.be/content/dam/internet-be/Media_en_Francais/Tech_Doc/gaz/vitodens_333-f/ma-sa_vitodens_333-ffs3b5457672b-fr4-2010.pdf[/url]

@+
Modifié en dernier par Xan le 01 avril 2015, 20:21, modifié 1 fois.