chaudiere vaillant ecotec plus en défaut

Tout type de chaudières servant a la production d'eau chaude ou chauffage.
Répondre
Avatar du membre
chesad
Apprentis
Messages : 1
Enregistré le : 03 août 2015, 13:05

chaudiere vaillant ecotec plus en défaut

Message par chesad »

Bonjour à tous .
Je vous explique ma situation. J'ai refait l'ensemble de l'installation de chauffage en multicouche avec un systeme pieuvre. L'ensemble de l'installation est maintenant terminé et jai donc procédé à la mise en eau pour le moment sur seulement 3 radiateurs ( j'en ai 10) pour un première essai.
La pression actuelle est de 1,6 barre , les radiateurs ont été purgé donc plus d 'air dans le circuit.
J'ai donc démarré la chaudiere et elle se met en défaut avec une erreur F75 qui indique
[i]Détecteur pression d’ eau ou/et pompe
défectueux. Trop peu d’eau dans
l’appareil ; bypass a vérifier
[/i]
Or la chaudière date de 2012 donc aura trois ans en octobre et n'a pas servi l'année dernière.
Le circuit d 'air n'a pour moi plus d 'air puisque je n'ai plus de l'eau qui sort des radiateurs .
Je souhaite étre sur d 'avoir tout vérifier les éventuelles problématiques avant de faire venir un plombier chauffagiste.

Vous trouverez quelques photos de l'installation
Merci pour votre aide

[img=installation01.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442952701-installation01.jpg[/img]

[img=erreurf75.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1442952849-erreurf75.jpg[/img]
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Est-ce que vous entendez le circulateur tourner, êtes vous sur qu'il tourne.
Faites deja ce test en enlevant le capuchon du circulateur et avec un tournevis plat faites tourner le circulateur pour être sur qu'il tourne.
[url]https://eauplombier.com/forum/blog/index.php?article156/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere[/url]
Avatar du membre
Xan
Echelon I
Messages : 22
Enregistré le : 25 février 2015, 18:19

Message par Xan »

[quote="El-Homari"]Faites deja ce test en enlevant le capuchon du circulateur et avec un tournevis plat faites tourner le circulateur pour être sur qu'il tourne. [/quote]

Ca doit être ca pompe grippée suite à l'arrêt prolongé , un petit peu d'eau va couler quand tu enlèvera le capuchon de la pompe c'est normal, après tournevis plat et tu le relance.
Répondre