pas de circulation d'eau dans le circuit chauffage

Posté : 08 octobre 2016, 13:18
par edavrieux
Bonjour, à la mise en route du chauffage seul le premier radiateur chauffe vaguement, mais l'eau ne circule pas, j'ai purgé tous les radiateurs plusieurs fois, pas d'aire, j'ai vérifié les robinets, mais rien ne se passe. Pas de problème avec l'eau chaude; C'est une saunier duval thema F 23/24 e

Posté : 08 octobre 2016, 14:56
par X-Niel
Votre circulateur de chaudière est peut etre bloqué.

Voir ici: [url]https://eauplombier.com/forum/blog/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere.html[/url]

Posté : 08 octobre 2016, 15:23
par edavrieux
Merci pour cette réponse rapide, je viens de faire la manip sur le circulateur, il ne semblait pas bloqué, mais l'eau ne circule toujours pas.....

Posté : 08 octobre 2016, 15:44
par edavrieux
le circulateur est super chaud...!!

Posté : 08 octobre 2016, 19:11
par marfab
Bonsoir,

Je ne suis pas un professionnel en plomberie, mais si j'étais vous, j'essaierai de fermer la sortie et l'arrivée d'eau de votre radiateur. Ouvrez la purge, quand il n'y a plus de pression. Ouvrez votre robinet, si de l'eau sort par la purge, c'est que votre robinet est bon. Refermez votre robinet. Purgez, quand il n'y a plus de pression, ouvrez la sortie d'eau. Si de l'eau sort, c'est que ce n'est pas votre sortie d'eau qui déconne.
/!\ Lorsque vous fermez la sortie d'eau, pensez à compter le nombre de tour que vous faîtes pour le fermer complètement, c'est important de le savoir pour le remettre sur le bon réglage pour le fonctionnement de vos radiateur.
Personnellement je fais comme ça pour voir si un de deux déconne.

Posté : 09 octobre 2017, 12:52
par Calimrko
Bonjour, j'ai également mon circulateur Grundfoss bloqué, j'ai dévissé le capuchon central, mais je me fais aspergé (jet sous pression aprés retrait du capuchon) j'ai vite refermé, mais est ce normal

Posté : 09 octobre 2017, 14:00
par cyrildelyon
Bonjour

Vous l'avez fait chaudière en route sans fermer les vannes ?

Il faut isoler le plus possible le circulateur et couper la chaudière avant de faire ça,il faut casser la pression dans l'installation ça coulera un peu mais rien de dramatique.

Posté : 09 octobre 2017, 16:54
par Calimrko
Merci à vous, le problème est résolu