Conseils circuit de chauffage

Tous ce qui concerne les installations de chauffage. Les schémas et validation de plans.
Répondre
Avatar du membre
Marianne
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 23 août 2016, 17:11

Conseils circuit de chauffage

Message par Marianne »

Bonjour,

Nous rénovons une maison et je souhaiterai vos conseils sur notre future installation.
Voici quelques éléments:
- Nous avons installé une chaudière Saunier Duval Thema plus condens, à priori le circulateur et le vase d'expansion sont intégrés,
- La maison est très bien isolée,
- L'installation sera réalisée en multicouche,
- La chaudière est située à la cave, nous souhaitons piquer directement les 2 radiateurs du rez de chaussée,
- A l'étage nous pensions réaliser une installation en parapluie (ce qui faciliterai grandement la mise en place). Nous pensions mettre les collecteurs avec purgeurs automatiques dans les combles pour les circuits aller et retour. Est-ce que cela risque de poser des problèmes de circulation?
- Nous pensons alimenter tous les radiateurs de manière croisée.

Ci-dessous le schéma de principe.

Est-ce que tout cela vous semble cohérent?

D'avance merci,
Fichiers joints
20161106_135644.jpg
(112.43 Kio) Téléchargé 438 fois
Modifié en dernier par Marianne le 06 novembre 2016, 14:17, modifié 1 fois.
Avatar du membre
GuY29
Plombier OHQ
Messages : 117
Enregistré le : 04 octobre 2008, 19:45

Message par GuY29 »

Tout a fait il est possible de faire comme vous avez dessiné.

Moi je ferais plutôt sortir les tuyaux de la chaudière vers le haut et je passerais au plafond.
Avatar du membre
Marianne
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 23 août 2016, 17:11

Message par Marianne »

Merci beaucoup.
Quel est l'avantage de faire passer les tuyaux au plafond?

Bonne soirée
Répondre