Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable
Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environs de 2 bars tous les jours, c'est à dire il y a 2 bars le matin, 1bar le midi et 0 à 18h !
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.
J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remet de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?
Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.
Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
Merci de m'aider.
J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environs de 2 bars tous les jours, c'est à dire il y a 2 bars le matin, 1bar le midi et 0 à 18h !
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.
J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remet de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?
Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.
Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
Merci de m'aider.
Bonjour
est ce que le vase a bien été gonflé de cette manière?
[url]https://eauplombier.com/forum/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html[/url]
qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte par la valve ne veut pas dire qu'il est en bon état, il n'est peut être pas encore plein d'eau
après avoir fait le teste de fermer les vannes départ et retour de la chaudière et constaté que la pression n'a pas chuté, est ce que la pression a chuté à l'ouverture des vannes?
est ce que le vase a bien été gonflé de cette manière?
[url]https://eauplombier.com/forum/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html[/url]
qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte par la valve ne veut pas dire qu'il est en bon état, il n'est peut être pas encore plein d'eau
après avoir fait le teste de fermer les vannes départ et retour de la chaudière et constaté que la pression n'a pas chuté, est ce que la pression a chuté à l'ouverture des vannes?
JR
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Bonjour,
J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.
J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.
Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.
Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?
J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.
J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.
Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.
Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?
Modifié en dernier par 1342matrix le 30 janvier 2017, 16:28, modifié 1 fois.
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
[quote="1342matrix"]Bonjour,
Dans ce cas il faut que je refasse le gonflage avec une vanne d'ouverte.
Il est marqué 0.75 bar sur le vase.
Justement j'ai un doute d'une fuite sur le corps de chauffe mais quand j'ouvre la chaudière tout est nikel.
Pas de tâche d’humidité ou de gris vert.[/quote]
Peut être que c'est juste un suintement qui sèche au fur et à mesure.
0,75bar c'est bien.
Dans ce cas il faut que je refasse le gonflage avec une vanne d'ouverte.
Il est marqué 0.75 bar sur le vase.
Justement j'ai un doute d'une fuite sur le corps de chauffe mais quand j'ouvre la chaudière tout est nikel.
Pas de tâche d’humidité ou de gris vert.[/quote]
Peut être que c'est juste un suintement qui sèche au fur et à mesure.
0,75bar c'est bien.
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Bonjour,
J'ai regonfler le vase en suivant la procédure fournie sur le site.
Conclusion cela n'a rien changer du tout toujours une baisse de pression.
Par contre lors du regonflage j'ai fermé les vannes départ et retour chauffage puis vider la chaudière et la pression n'est pas descendu à 0. Je pense que c'est parce que le manomètre est sur le retour chauffage.
Il y a une possibilité de savoir si la fuite viens du corps de chauffe ? Car je trouve que ça goutte pas mal vers le tout à l'égout.
J'ai regonfler le vase en suivant la procédure fournie sur le site.
Conclusion cela n'a rien changer du tout toujours une baisse de pression.
Par contre lors du regonflage j'ai fermé les vannes départ et retour chauffage puis vider la chaudière et la pression n'est pas descendu à 0. Je pense que c'est parce que le manomètre est sur le retour chauffage.
Il y a une possibilité de savoir si la fuite viens du corps de chauffe ? Car je trouve que ça goutte pas mal vers le tout à l'égout.
[quote="1342matrix"]Bonjour,
J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.
J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.
Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.
Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?[/quote]
si à l'ouverture des vannes de la chaudière la pression a chuté, c'est que les tubes en aval de la chaudière se sont dégonflés, donc la fuite est après la chaudière et non dans la chaudière
J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.
J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.
Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.
Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?[/quote]
si à l'ouverture des vannes de la chaudière la pression a chuté, c'est que les tubes en aval de la chaudière se sont dégonflés, donc la fuite est après la chaudière et non dans la chaudière
JR
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Je suppose que je dois le prendre en radial ?
J'ai touvé ça :
[url]https://www.eco-bricolage.com/manometre-chauffage-radial-0-4bars-3-8,fr,4,MA9001360.cfm#.WJww_dLhCUk[/url]
J'ai touvé ça :
[url]https://www.eco-bricolage.com/manometre-chauffage-radial-0-4bars-3-8,fr,4,MA9001360.cfm#.WJww_dLhCUk[/url]
Modifié en dernier par 1342matrix le 09 février 2017, 10:06, modifié 1 fois.
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
- cyrildelyon
- Plombier Expert
- Messages : 173
- Enregistré le : 13 décembre 2016, 18:26
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
- 1342matrix
- Echelon I
- Messages : 19
- Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09
Bonjour,
Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toutes l'après-midi il s'avère qu'il n'y a aucune fuite l'aiguille n'as pas baisser contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt toute l'après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c'est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut être un joint quelque part ?
Sachant que c'est bien part là que descende les condensats donc à ne pas confondre.
Voir la vidéo.
Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toutes l'après-midi il s'avère qu'il n'y a aucune fuite l'aiguille n'as pas baisser contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt toute l'après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c'est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut être un joint quelque part ?
Sachant que c'est bien part là que descende les condensats donc à ne pas confondre.
Voir la vidéo.
- Fichiers joints
-
chaudière.jpg- (78.25 Kio) Téléchargé 722 fois
-
[L’extension flv a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Modifié en dernier par 1342matrix le 17 février 2017, 10:27, modifié 1 fois.