Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Conseils, dépannages ou des questions sur les composants - utilisez ce forum!
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Message par 1342matrix »

Bonjour,

J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environs de 2 bars tous les jours, c'est à dire il y a 2 bars le matin, 1bar le midi et 0 à 18h !
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.

J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remet de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?

Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.

Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?

Merci de m'aider.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour

est ce que le vase a bien été gonflé de cette manière?
[url]https://eauplombier.com/forum/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html[/url]

qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte par la valve ne veut pas dire qu'il est en bon état, il n'est peut être pas encore plein d'eau

après avoir fait le teste de fermer les vannes départ et retour de la chaudière et constaté que la pression n'a pas chuté, est ce que la pression a chuté à l'ouverture des vannes?
JR
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bonjour,

J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.

J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.

Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.

Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?
Modifié en dernier par 1342matrix le 30 janvier 2017, 16:28, modifié 1 fois.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

La procédure de gonflage n'est pas bonne. Le gonflage est faussé.
Si vous avez des goutes au niveau des condensats, c'est peut être le signe qu'il y a une fuite dans le corps de chauffe.
Il vaut mieux faire vérifier ça par un technicien.
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bonjour,

Dans ce cas il faut que je refasse le gonflage avec une vanne d'ouverte.

Il est marqué 0.75 bar sur le vase.

Justement j'ai un doute d'une fuite sur le corps de chauffe mais quand j'ouvre la chaudière tout est nikel.

Pas de tâche d’humidité ou de gris vert.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

[quote="1342matrix"]Bonjour,

Dans ce cas il faut que je refasse le gonflage avec une vanne d'ouverte.

Il est marqué 0.75 bar sur le vase.

Justement j'ai un doute d'une fuite sur le corps de chauffe mais quand j'ouvre la chaudière tout est nikel.

Pas de tâche d’humidité ou de gris vert.[/quote]
Peut être que c'est juste un suintement qui sèche au fur et à mesure.
0,75bar c'est bien.
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bonjour,

J'ai regonfler le vase en suivant la procédure fournie sur le site.

Conclusion cela n'a rien changer du tout toujours une baisse de pression.

Par contre lors du regonflage j'ai fermé les vannes départ et retour chauffage puis vider la chaudière et la pression n'est pas descendu à 0. Je pense que c'est parce que le manomètre est sur le retour chauffage.

Il y a une possibilité de savoir si la fuite viens du corps de chauffe ? Car je trouve que ça goutte pas mal vers le tout à l'égout.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

[quote="1342matrix"]Bonjour,

J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.

J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.

Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.

Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?[/quote]

si à l'ouverture des vannes de la chaudière la pression a chuté, c'est que les tubes en aval de la chaudière se sont dégonflés, donc la fuite est après la chaudière et non dans la chaudière
JR
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bonjour,

J'ai éteins la chaudière et mis le tuyau de sorti des condensats dans une bouteille d'eau de 1l5.

Une heure plus tard j'ai environ 100ml d'eau dans la bouteille et une pression qui à baisser de 0.1 bar

Est ce que cela confirme pour autant que j'ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bonjour,

je vais essayer de mettre un manomètre sur le collecteur de PC à la place du purgeur automatique.

Savez-vous quel est le diamètre de filetage je doit prendre pour le mano ?

Je crois que le purgeur c'est du 3/8 mais est ce avec ou sans le clapet ?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

en général le purgeurs sont bien en 3/8, en fermant toutes les vannes il y a moyen de démonter aussi le clapet s'il y en a un, parce que je suis pas sûr que le mano poussera dessus pour capter la pression
JR
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Merci j'avais oublié qu'il fallait qu'il appuis sur le clapet du coup pour ouvrir le circuit.

Tu sais ou je peux trouver un mano 3/8 ?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

chez Leroy, il y en a
JR
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Je suppose que je dois le prendre en radial ?

J'ai touvé ça :

[url]https://www.eco-bricolage.com/manometre-chauffage-radial-0-4bars-3-8,fr,4,MA9001360.cfm#.WJww_dLhCUk[/url]
Modifié en dernier par 1342matrix le 09 février 2017, 10:06, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Oui c'est bon, avant de démonter le clapet il faut regarder si ça peut le pousser.
JR
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Parfait merci du conseil !
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bonjour,

J'ai bien reçu le manomètre 3/8 mais malheureusement en démontant le purgeur et bah c'est pas de 3/8 mais du 1/2 !

Du coup faut que je le renvoi ou que je le garde vu les frais port c'est pas rentable.

Je vais chercher un mano 1/2, à suivre.
Avatar du membre
cyrildelyon
Plombier Expert
Messages : 173
Enregistré le : 13 décembre 2016, 18:26

Message par cyrildelyon »

Bonjour

Achète simplement un réducteur ça ira tout aussi bien
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bien vu finalement ce soir je vais acheter un réducteur 1/2 vers 3/8 et essayer de mettre tout ça en place.
Avatar du membre
1342matrix
Echelon I
Messages : 19
Enregistré le : 27 janvier 2017, 12:09

Message par 1342matrix »

Bonjour,

Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toutes l'après-midi il s'avère qu'il n'y a aucune fuite l'aiguille n'as pas baisser contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.

La chaudière étant à l'arrêt toute l'après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c'est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut être un joint quelque part ?
Sachant que c'est bien part là que descende les condensats donc à ne pas confondre.

Voir la vidéo.
Fichiers joints
chaudière.jpg
(78.25 Kio) Téléchargé 722 fois

[L’extension flv a été désactivée et ne peut plus être affichée.]