Perte de pression

Vous hésitez entre ou tel matériel vous avez une fuite a réparer, un dépannage a effectuer, bref ....... Besoin d'un conseil postez ici...
Répondre
Avatar du membre
daniel66250
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 15 novembre 2017, 12:23

Perte de pression

Message par daniel66250 »

Bonjour a tous,
Suite la l'installation de notre nouvelle cuisine j'ai du modifier le circuit d'eau.
Eau froide extension pour l'installation d'un robinet pour lave vaisselle et mitigeur de l'évier.
Eau chaude extension de quelques centimètres pour alimentation du mitigeur.
Les arrivées eau chaude et eau froide sont en PER de 12 de diamètre.
Pour l'eau chaude j'ai du ajouter un coude et 10 cm de PER, branchement fait et aucun soucis de pression en sortie mitigeur.
Pour l'eau froide, j'ai poser un T qui va alimenté sur 10 cm le flexible du mitigeur et sur 20 cm le robinet pour lave vaisselle.
Tout est bien installé aucune fuite mais je n'ai plus qu'un filet d'au froide.
Avant sans être d'une pression importante l'eau froide coulait correctement.
Quelqu'un pourrait-il dire quelle est la raison de cette perte ? Et comment y remédier ?
Merci pour vos suggestions
Cordialement
Daniel
Avatar du membre
cyrildelyon
Plombier Expert
Messages : 173
Enregistré le : 13 décembre 2016, 18:26

Message par cyrildelyon »

Bonsoir

Le problème de débit est juste situé sur ces 2 point de puisages et juste sur l'eau froide on est Ok?

je verrais bien un tube de per bien pincé juste avant le Té.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Je complète la réponse de Cyril en disant que peut être une saleté présente dans le tuyau est venu se coincer au niveau du té ou alors du raccordement entre PER et flexible.
Avatar du membre
daniel66250
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 15 novembre 2017, 12:23

Message par daniel66250 »

Bjr. Mci pour ces éléments de réponses. Je vais démonter et remonter l'ensemble sur eau froide. On verra après si cela continu. L'alimentation pour ces deux points a été créé par l'ancien propriétaire et passe par les combles je vais également aller y jeter un œil (voit pour pincement).
Sinon, je confirme qu'il n'y a que sur ces deux points de tirage que la pression c'est réduite.