Page 1 sur 1

Eau chaude en continu

Posté : 24 mai 2020, 11:23
par sportok
Bonjour

Je possède une chaudière à gaz de Marque Deville VNI 24 & depuis quelques temps en position été, elle se met à ronronner, le témoin du fonctionnement en mode sanitaire reste en continu, et la température monte à 90° (Comme si on tirait de l'eau chaude d'un robinet).

Le problème, parfois, ne se pose pas, mais quand elle le fait le mode chauffage ne fonctionne pas.

J'ai changer la sonde NTC Chauffage B0040433 et la sonde NTC D0039711 mais rien n'a changer...

Merci d'avance pour votre aide

Posté : 24 mai 2020, 17:34
par Darius
Bonjour.

Sans être devant la chaudière je vous dirais qu'il y a deux possibilités...

Soit le détecteur de débit est défectueux et detecte un débit même quand il n'y en a pas, ou alors le circuit imprimé.

Posté : 24 mai 2020, 18:13
par sportok
Merci pour votre réponse

je vous ai mis la vue éclatée car je ne vois pas de détecteur de débit...(excusez mon niveau)

sinon je penchais sur le n° 624

Posté : 24 mai 2020, 19:02
par Darius
Oui je confirme bien que c'est cette pièce qui capte le signal magnétique émis par la turbine lors de la circulation de l'eau. Il est possible que ce soit ça.

C'est vraiment dommage car j'ai jeté une chappée avant hier, et c'est exactement la même chaudière et les mêmes pièces, elle était fonctionnelle, dommage.... la seule chose qui change est le bloc de régulation.

Posté : 24 mai 2020, 19:50
par sportok
Merci (beaucoup !!)
je vais essayer et on verra

Posté : 27 mai 2020, 17:02
par sportok
Débitmètre changé mais problème persiste je pense que je suis bon pour le circuit imprimé....

Posté : 03 juin 2020, 19:21
par sportok
J'ai changé aussi la carte, après l'avoir reçu ce jour, mais le problème persiste !!

quelqu'un à une idée ?