[Résolu]Réparation d'une fuite d'eau après compteur

Vous hésitez entre ou tel matériel vous avez une fuite a réparer, un dépannage a effectuer, bref ....... Besoin d'un conseil postez ici...
Répondre
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

[Résolu]Réparation d'une fuite d'eau après compteur

Message par w852x »

Bonjour à vous,

Tout d'abord, j'espère poster au bon endroit, sinon n'hésitez pas à déplacer mon message. Merci.
J'ai une fuite d'eau après compteur.
Je pense pouvoir la réparer moi-même.
Quelqu'un saurait-il me décrire les pièges éventuels et les difficultés que je pourrai rencontrer ?
Je pense devoir casser mon mur de l'intérieur.

Si la fuite est localisée sera-t'il possible d’effectuer un raccord PER vers PER ou existe-il un autre moyen qui m'éviterai de devoir casser la dalle afin de tout changer ?

Toutes les conseils relatifs aux techniques, astuces, schémas, outillages nécessaires et autres seront bons pour moi car ce sera une première pour moi.

Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ma demande.
Fichiers joints
Coulée d'eau.jpg
(4.05 Mio) Téléchargé 206 fois
Avatar du membre
sergi00
Maître Plombier
Messages : 359
Enregistré le : 21 janvier 2018, 21:59

Message par sergi00 »

Tout d’abord, ce n’est pas du PER mais du PEHD (si je ne fais pas erreur)
A part casser jusqu’à trouver la fuite, pas trop de solution à ma connaissance.
Surtout qu’un raccord noyé dans une chape n’est pas conseillé dans le temps. L’idéal est de changer de bout en bout.
Autre solution, regarder si tirer une nouvelle alimentation, moins compliquée en travaux n’est pas possible.
Dans tous les cas, ce n’est pas un problème facile à réparer en moyens et en temps.
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

Il serait intéressant de connaître l'emplacement du compteur d'eau par rapport à la propriété, l'immeuble, l'appartement .....En fait savoir où se trouve ce compteur.

Puis connaître la couleur du tube qui est censé fuir et savoir s'il est installé dans une gaine.
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

Tout d'abord merci pour votre réponse sergi00.
Je pense en effet que votre solution de refaire une nouvelle alimentation sera la solution la moins complexe.
Devrais-je avoir un outillage particulier pour les raccords ou autres et quels types de raccords ?
Dans quoi faire passer le tuyau pour le protéger, à combien de centimètres doit on le mettre ?


@protestant90, je pensai que la photo du compteur se suffisait car il alimente ma maison de village. Le compteur est à 1,50m de ma cuisine ou arrive l'eau. La couleur du tube est noire, je l'ai indiqué d'une flèche rouge sur la photo.

Merci à vous
Modifié en dernier par w852x le 05 août 2020, 21:55, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Bonjour.

Je rejoints Sergio, a part casser et remplacer il n'y a pas d'autre solution.

Sinon il est aussi possible de retirer une nouvelle ligne et abandonner l'ancienne.
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

Bonjour Dani,

Je m'en vais retirer une nouvelle ligne et abandonner l'ancienne.

Devrais-je avoir un outillage particulier pour les raccords ou autres et quels types de raccords ?
Dans quoi faire passer le tuyau pour le protéger, à combien de centimètres doit on le mettre ?

Merci
Modifié en dernier par w852x le 06 août 2020, 10:27, modifié 1 fois.
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

Si le tuyau est noir avec une bande de couleur, la bande de couleur détermine le diamètre et les raccords à visser qui se sertiront par serrage dans le PEHD.

L'outillage : clé à molette à ouverture importante ou clé anglaise ou clé de tuyauteur ou clé plate.

Pour la clé plate ou la clé de tuyauteur, il faut connaître la mesure du 6 pans. Cette mesure dépend du raccord donc du tuyau donc de la couleur du liseré (bande) .
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

@protestant90,
Merci pour votre réponse.

Comme le montre les photos, il n'y a aucune ligne de couleur, ni de code particulier sur le tuyau.
Ce qui commence à me faire penser à du tuyau d'irrigation !?!?
J'ai pris note des outils.

A quelle profondeur dois-je enterrer le nouveau tuyau, sachant que je suis dans le Sud à côté de Nîmes ?



Merci
Fichiers joints
Pas de ligne de couleur. Ni devant.jpg
(2.85 Mio) Téléchargé 183 fois
Origine de la fuite.jpg
(2.76 Mio) Téléchargé 184 fois
Modifié en dernier par w852x le 06 août 2020, 14:37, modifié 1 fois.
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

Photo de derrière du tuyau qui fuit.
Fichiers joints
Ni derrière.jpg
(2.51 Mio) Téléchargé 226 fois
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

Il a été monté aussi du tuyau caoutchouc.

Je pense que vous auriez identifié facilement du tuyau plomb ou du tuyau acier qui auraient été peints ou enduits de goudron. On peut donc les exclure.

Et c'est donc votre intérêt comme suggéré par Dani de faire du neuf.

Pour la protection contre le gel, une vingtaine de centimètres aux environs de Nîmes sont suffisants.

Par contre pour éviter de creuser à l'endroit de la canalisation, un filet polyéthylène placé au dessus est le bienvenu (si le remblai est de la terre).
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

Bonjour protestant90, sergi00 et Dani,

J'ai acheté du PE en 32mm, 16 Bars. Par contre impossible de trouver du tube cannelé ( fourreau) bleu afin de faire passer le PE dedans. Personne semble en avoir à la bonne dimension. J'en ai trouvé en rouge que je n'ai pas acheté.
Et j'ai commencé à creuser pour une nouvelle ligne d'alimentation en eau.

Comme je n'ai pas de gros outils (perfo, burineur ou autre), je casse à la masse et au burin. Ça me rappelle des souvenirs.
Bon ! Je mange et j'y retourne.

Je tiens à vous remercier encore pour votre attention.
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

La suite,

J'ai creusé au burin et j'ai découvert des gaines électriques coulées dans la dalle ( câbles de départ du compteur ), ensuite un filet jaune avertissant ??????? car l'arrivée du gaz est au dessus de la dalle et contre le mur.
Puis j'ai cassé le tuyau d'évacuation des eaux usées, il n'était pas signalé (je m'en vais le réparer). Le proprio ne râlera pas et s'occupera de tout (c'est moi).
Enfin j'ai trouvé un énorme vide sous ma terrasse, ça ressemble à un puits. Du coup pour enterrer le PE, ce ne sera pas possible.

J'espère finir demain.
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

[quote="w852x"] Par contre impossible de trouver du tube cannelé ( fourreau) bleu afin de faire passer le PE dedans. Personne semble en avoir à la bonne dimension. J'en ai trouvé en rouge que je n'ai pas acheté.
[/quote]

Vous êtes sur votre propriété et les couleurs conventionnelles sont utilisées sur le domaine public.

Les gaines annelées s'achètent en grande longueur (couronnes de 10 mètres minimum) .

Sur votre propriété vous pouvez installer des gaines annelées de la couleur que vous désirez.

Personnellement, lors de travaux de réfection de l'alimentation en Eau du réseau (remplacement du tuyau plomb de 1965 par du PEHD) du compteur placé désormais sur la propriété mais en limite de domaine public jusqu'à l'habitation, j'ai utilisé une gaine annelée de couleur violet.

Je ne sais pas ce que vous alimentez mais il me semble que vous avez choisi un gros diamètre de tube. D'un autre côté, comme dit le proverbe, "Qui peut le plus, peut le moins".
Modifié en dernier par protestant90 le 09 août 2020, 06:52, modifié 1 fois.
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

@protestant90 merci pour votre réponse.

J'alimente mon habitation à deux étages. Je pensai que comme la sortie au niveau du compteur est pour du 32mm, je devais prendre du 32. De plus j'avais peur qu'en réduisant au 25mm, il n'y aurait pas assez de pression.
Pour la gaine annelée, je prendrai celle qui aura le bon diamètre.

Concernant l'évacuation comme elle est cassé en un point ou je n'avais pas tapé,en creusant délicatement, j'ai découvert qu'il manque un gros bout dessous. En clair c'est un trou que je n'ai pas pu faire.
Je suppose que le responsable avait décidé de cacher sa bêtise lorsqu'il a coulé la dalle.
Qui que ce soit, je dois réparer. GRRRRRRRRRRRR !

Merci
Avatar du membre
w852x
Echelon III
Messages : 39
Enregistré le : 14 janvier 2019, 15:53

Message par w852x »

Voilà tout est fini. Merci à vous pour vos réponses qui m'ont bien aidées.J'ai réparé le tuyau d'évacuation et remplacé l'alimentation d'abord par du 32mm puis par du 25mm et changé tous les coudes plus la vanne.

Il ne me reste plus qu'à reboucher et carreler.


Merci encore.

Par contre je ne sais pas comment mettre en mode résolu.
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Parfait.

nous changeons nous mêmes en résolu.
Répondre

Retourner vers « Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) »